kasman3101 Opublikowano 6 Listopada 2015 #1 Opublikowano 6 Listopada 2015 Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post na tym forum także proszę o wyrozumiałość, fachowcem w dziedzinie hydrauliki też nie jestem :) Mam problem z szumiącymi ("przelewająca się woda") pompami na rozdzielaczach. Za kotłem CO ("śmieciuch") mam założoną pompę, która od temp. 35st. na piecu C pompuje wodę na bufor 1000L a z bufora jest z kolei druga pompa która pompuje na dwa rozdzielacze. Te dwie pompy są podpięte pod sterownik pierwsza pracuje jako pompa CO a druga "oszukana jak to mówi Hudraulik" pracuje jako pompa CWU. Kolejne dwie pompy są na rozdzielaczach (po sztuce na każdym) - załączam ich zdjęcie. Wszystko jest w porządku jak grzeje na piecu i pracuje pompa "CWU" pompująca na rozdzielacze. Jak układ ostygnie i pompa CWU się wyłączy to dwie pompy zaczynają szumieć ("odgłos piorącej zmywarki") pompy te chodzą bez przerwy - nie wyłączają się nawet gdy temperatura spadnie do 20st. C na piecu i podłodze. Możecie coś doradzić?
majschi Opublikowano 6 Listopada 2015 #2 Opublikowano 6 Listopada 2015 witam Twoje rozdzielacze posiadające zawór 3d oraz pompę, nie potrzebują dodatkowej pompy która pompuje do nich wodę. Zasilanie tych rozdzielaczy należy wpiąć prosto w bufor. Ogólnie instalacje masz trochę przekombinowaną. Pompy i zawory 3d powinny znajdować się w kotłowni a w szafkach same rozdzielacze. Narysuj schemat jak to jest podłączone.
Gość Digitrax Opublikowano 10 Listopada 2015 #3 Opublikowano 10 Listopada 2015 W całym układzie wystarczą dwie pompy. Jedna ładująca bufor w połączeniu z zaworem termostatycznym na powrocie kotła i druga z zaworem 3D za buforem w kierunku rozdzielaczy.
kasman3101 Opublikowano 12 Listopada 2015 Autor #4 Opublikowano 12 Listopada 2015 Witam ponownie. Dziękuję za wypowiedzi i przepraszam że tak późno podsyłam schemat. W międzyczasie hydraulik trochę przerobił układ. Dołożył bojler i pompę CWU podłączył z bufora właśnie na bojler ale jest to porażka bo długo trzeba czekać zanim bufor się nagrzeje a potem jeszcze ogrzeje bojler. I do tego trzeba nagrzać bufor do temp. z 70 st. C aby mieć mocno ciepłą CWU. Dlatego na razie grzeję bojler elektrycznie i odłączyłem pompę na bojler -> H=0. Układ został odpowietrzony i pompy chodzą dużo ciszej jednak dzisiaj znowu zauważyłem szum po ostygnięciu układu jendak znacznie mniejszy niż ostatnio. Będzie trzeba jeszcze dodatkowo odpowietrzyć? W całym układzie mam 4 pompy + piąta cyrkulacyjna i dwie przy rozdzielaczach chodzą 24h na dobę na 1 biegu :/ Oto schemat: Myślę aby hydraulik podłączył bojler bezpośrednio z pieca i pompa CWU by najpierw grzała na bojler a potem by się wyłączała a włączała się pompa CO i grzała na bufor. Co o tym myślicie? Pozdrawiam
AdamGuitar Opublikowano 12 Listopada 2015 #5 Opublikowano 12 Listopada 2015 To trzeba by podłączyć bojler bezpośrednio z kotła. poprzez zawór trójdrożny przełączający. Sterownik powodował by przełączenie z kotła na bufor po spadku temperatury poniżej np. 55 st. C na kotle. wtedy grzanie byłoby z kotła w czasie podgrzewania wody w buforze. a gdy w kotle wygasa automatyczne przełączenie na bufor. jest to korzystne również dla ilości wody gorącej w buforze bo przełączenie byłoby tylko wtedy gdy kocioł nie pracuje.
sambor Opublikowano 12 Listopada 2015 #6 Opublikowano 12 Listopada 2015 Układ z buforem jest zamknięty? Jak tak to brak odpowietrznika bufora i naczynia przeponowego dla bufora. A tak na prawdę to ten układ pracy kotła na wężownicę bufora nie sensu, bufor powinien być podłączony wprost do kotła!
AdamGuitar Opublikowano 12 Listopada 2015 #7 Opublikowano 12 Listopada 2015 Tu się zgodzę z Samborem ale i tak warto by podłączyć wężownicę z bojlera tak jak opisałem powyżej.
kasman3101 Opublikowano 12 Listopada 2015 Autor #8 Opublikowano 12 Listopada 2015 Sorki zle narysowałem. Reflex nad bojlerem powinien byc dorysowany z góry nad buforem. Układ zamknięty! Ten zawór trójdrożny przełanczający to tylko dla CO na podłogówkę czy dla bojlera? sambor bufor wprost do kotła i podłogówka też wprost z kotła? Czyli w tym wypadku te dwie wężownice są zbędne?
kasman3101 Opublikowano 14 Listopada 2015 Autor #10 Opublikowano 14 Listopada 2015 A czy ten zawór trójdrożny przełączając jest potrzebny skoro sterownikiem mogę sterować pompami co i c.w.u? Sterownik ma da wyjścia na pompy i dwa czujniki temperatury...
sambor Opublikowano 14 Listopada 2015 #11 Opublikowano 14 Listopada 2015 Albo zawór przełączający i 1 pompa albo dwie pompy. Na wyjściu bufora też nie potrzeba zaw 3-D
kasman3101 Opublikowano 14 Listopada 2015 Autor #12 Opublikowano 14 Listopada 2015 Ok. Dzięki. Czyli dwie pompy. A czy te dwie pompy w szafkach muszą tłoczyc 24h na dobę?
sambor Opublikowano 14 Listopada 2015 #13 Opublikowano 14 Listopada 2015 Pompy zasilające podłogę w zasadzie powinny pracować jak jest temp na buforze wyższa niż temp zasilania podłogi, inaczej pchając zimną wodę w podłogę będą ją chłodziły. Temp wody w podłodze i jej przepływy powinny być tak ustawione aby w pomieszczeniach była żądana temperatura.
kasman3101 Opublikowano 14 Listopada 2015 Autor #14 Opublikowano 14 Listopada 2015 Ale jak teraz połączyć te pompy z buforem? Jakimi urządzeniami aby to współgrało? Jaka jest minimalna temp. zasilania podłogi aby nie odczuwać dyskomfortu zimna?
sambor Opublikowano 14 Listopada 2015 #15 Opublikowano 14 Listopada 2015 Minimalna temp wody zasilającej podłogi to ok 26-28C Powinien być sterownik lub termostat zanurzony w zasobniku wyłączający pompy poniżej w/w temperatury
kasman3101 Opublikowano 15 Listopada 2015 Autor #16 Opublikowano 15 Listopada 2015 Dzieki sambor. Hydraulik znowu trochę pozmieniał :/ W miejsce zaworu 3D na wyjściu z bufora wstawił tą pompę C.W.U. a bojler podłączył bezpośrednio pod kocioł. Gdy bojler zostanie nagrzany mogę zamknąć zawór i kocioł pcha już tylko na bufor i jest ok ale inna sprawa mnie teraz ogromnie martwi. Na mój chłopski rozum to mój układ kocioł bufor jest TOTALNIE NIEUDANY! Bufor tutaj chyba nie pełni magazynu energii tylko jest "powiększeniem pojemności pieca". Co z tego że kocioł ładuje bufor do np. 70 st. C jak potem przy wygaszaniu kocioł wychładza bufor gdyż pompa CO chodzi do temp. 35 st. C. Czy nie mam racji?
kasman3101 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #17 Opublikowano 17 Listopada 2015 Nikt nie jest w stanie mi powiedzieć czy rozwiązaniem mojego problemu może będzie zawór przełączający albo laddomat lub coś innego?
sambor Opublikowano 17 Listopada 2015 #18 Opublikowano 17 Listopada 2015 Tu masz układ kotła z buforem, z tego forum. Układ prawie wzorcowy, tylko mieszacz CWU jest wykonany na zaw 3-D a nie na pompie mieszającej jak u ciebie - może warto przerobić Całość pracuje w układzie otwartym
kasman3101 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #19 Opublikowano 17 Listopada 2015 Wielkie dzięki sambor. Czyli mam rozumieć, że wg tego schematu jest to zawór który otworzy się na bufor jeżeli temp. wyjściowa z pieca przekroczy 60 st. C a do tego czasu będzie ogrzewał tylko CWU tak?
sambor Opublikowano 17 Listopada 2015 #20 Opublikowano 17 Listopada 2015 Do momentu otwarcie zaworu VTC kocioł głównie grzeje siebie, CWU będzie podgrzewał jak będzie taka potrzeba, przeważnie grzanie CWU jest ustawiane gdy temp na kotle będzie o 10C wyższa niż temp zadana CWU. Praktycznie zawór VTC zaczyna otwierać się ok 5C wcześniej niż temp znamionowa zaworu VTC i wtedy powinna startować pompa ładowania bufora.
kasman3101 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #21 Opublikowano 17 Listopada 2015 A co na tym schemacie steruje grzaniem CWU gdy temp. na kotle będzie o 10 C wyższa? U mnie cały czas jest wymuszony obieg przez bojler dwu-płaszczowy i jak za późno zamknę zawór to woda w bojlerze może się wychłodzić :/
sambor Opublikowano 17 Listopada 2015 #22 Opublikowano 17 Listopada 2015 Ten schemat zamieścił kolega @bilbo i do niego zamieścił też schemat sterowania, wszystko jest tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19849-schemat-z-kot%C5%82em-na-paliwo-sta%C5%82e-uk%C5%82ad-otwarty-bufor-zbiornik-cwu/ Warto przeczytać
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.