mader Opublikowano 2 Listopada 2015 #1 Opublikowano 2 Listopada 2015 Wystarczy taka grupa jak na zdjeciu ? czy dodac jeszcze Ten maly zawor bezpieczenstwa?
tommy07 Opublikowano 2 Listopada 2015 #2 Opublikowano 2 Listopada 2015 Wystaczy , ten zawór jest na zdjęciu grupy bezpieczeństwa jest to zawór bezpieczeństwa nr.8 na fotce to jest to samo tylko są różne rodzaje z dzwigienką lub z pokrętłem. Najważniejsze jest poprawne dobranie rozmiaru naczynia przeponowego minimum 5% pojemności zasobnika
mader Opublikowano 2 Listopada 2015 Autor #3 Opublikowano 2 Listopada 2015 Z punktu 10 jest wyjście na bojler czyli wszystko jest ok?
Hermogenes Opublikowano 2 Listopada 2015 #4 Opublikowano 2 Listopada 2015 A ten zawór zwrotny to w jakim celu tam wstawiony.poz Hermogenes na rys było inaczej napisane.dla punktu 10
sambor Opublikowano 2 Listopada 2015 #5 Opublikowano 2 Listopada 2015 Ten zestaw jest niezgodny z wymogami normy PN-B-02414. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. Oraz pewnie nie posiada atestu do kontaktu z wodą pitną Czyli szkoda kasy :)
mader Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor #6 Opublikowano 3 Listopada 2015 To co jest zgodne, to nie tamto nie? Za chwile rura 1/2 z zaworem kulowym wystarczy pewnie :D
majschi Opublikowano 3 Listopada 2015 #7 Opublikowano 3 Listopada 2015 Jeśli pod wyjście 10 zamierzasz podpiąć zasilanie zasobnika w zimną wodę to wszystko wydaję się w porządku. Oczywiście poproś sprzedawcę o atest kontaktu tego niebieskiego żelastwa z wodą pitną.
kiminero Opublikowano 4 Listopada 2015 #8 Opublikowano 4 Listopada 2015 Przerost formy nad treścią. ZO-ZZ-NP-ZB. Prosto, oszczędnie, funkcjonalnie, do zabudowania na krótkim odcinku rury tuż pod zbiornikiem CWU. Ten dodatkowy ZB ze zdjęcia ma zintegrowany zawór zwrotny i nie mozna go wmontować byle gdzie, bo można sobie odciąć całą tą grupę bezpieczeństwa... Dodam, że jak nie ma zmiękczacza, to odpowietrznik szybko kamieniem zarośnie i dla ozdoby tylko będzie. Manometr też jest raczej potrzebny do podbicia ceny i nie należy do wyposażenia niezbędnego.
sambor Opublikowano 4 Listopada 2015 #9 Opublikowano 4 Listopada 2015 Panowie rura łącząca naczynie z resztą instalacji musi mieć średnicę min DN20 i o tym mówi norma którą podałem.
mader Opublikowano 10 Listopada 2015 Autor #10 Opublikowano 10 Listopada 2015 Czyli po kolei pelnymi nazwami bez zadnych skrotow ,od czego zaczac.? Tak jak na zdjeciu moze byc gdzie jeszcze przed trojnikiem do grupy bezpieczenstwa dal bym zawor kulowy+zawor zwrotny ?
kiminero Opublikowano 11 Listopada 2015 #11 Opublikowano 11 Listopada 2015 ZO - zawór odcinający od strony wodomierza (zasilania boilera) ZZ - zawór zwrotny NP - naczynie przeponowe podłączone średnicą min DN20 (DN - diameter nominal, czyli tu średnica nominalna oznaczająca wewnętrzną śrenicę rury 20mm) ZB - zawór bezpieczeństwa 6 bar montowany na trójniku instalcji możliwie blisko zasobnika Jeśli upierasz się przy tej grupie bezpieczeństwa, to może być tak jak na zdjęciu plus ten ZZ i ZO przed trójnikiem grupy. Tylko rury o większej średnicy. Pamiętaj, że złączki pex silnie zawężają średnicę wew rury.
mader Opublikowano 11 Listopada 2015 Autor #12 Opublikowano 11 Listopada 2015 Zawor odcinajacy moze byc zwykly taki jak na zdjeciu ?