Ga184u Opublikowano 26 Października 2015 #1 Opublikowano 26 Października 2015 Witam Proszę o ocene sposobu podłączenia zbiornika przelewowego w układzie z wymiennikiem płytowym. Nie wiem czy to jest bezpieczne . Zbiornik przelewowy ma 3 wyjscia ( od góry -do atmosfery) ,od dołu i z boku na przelew. Na piecu jest zamontowany zawór różnicowy.
sambor Opublikowano 26 Października 2015 #2 Opublikowano 26 Października 2015 Witam, Tak nie wolno - będzie całą wodę wyrzucało przez naczynie, dodatkowo wg przepisów między naczyniem a kotłem nie może być żadnej armatury a u ciebie jest pompa i zawór różnicowy. Dodatkowo uzupełnianie wody powinno być na dole kotła a nie na górze instalacji, wtedy instalacja podczas napełniania sama się odpowietrza przez naczynie.
Ga184u Opublikowano 27 Października 2015 Autor #3 Opublikowano 27 Października 2015 Dziekuję za odpowiedź. Uzupełnianie wody w pierwotnej wersji było na dole pieca,ale cały czas miałem zapowietrzony obieg. Po zmianie przedstawionej na szkicu problem zapowietrzania ustapił. Czy uzupełnianie przedstawione na szkicu jest niedopuszczalne ? Prosze o szkic jak to powinno wyglądać.
sambor Opublikowano 27 Października 2015 #4 Opublikowano 27 Października 2015 Uzupełnianie możesz zrobić gdzie chcesz, a to zapowietrzanie mogło być spowodowane syfonem pomiędzy kotłem a wymiennikiem Proponowałbym przeróbkę wg rys poniżej
Ga184u Opublikowano 27 Października 2015 Autor #5 Opublikowano 27 Października 2015 Uzupełnianie możesz zrobić gdzie chcesz, a to zapowietrzanie mogło być spowodowane syfonem pomiędzy kotłem a wymiennikiem Proponowałbym przeróbkę wg rys poniżej Dziekuje za szybką odpowiedż.
kiminero Opublikowano 27 Października 2015 #6 Opublikowano 27 Października 2015 @sambor ma rację. Nieprzemyślałeś tego powrotu z wymiennika i wyszedł Ci "książkowy" syfon. Gdy dopełnianie miałeś w powrót, to powietrze musiało za każdym razem grzęznąć na górze tego syfonu, a w świerzej wodzie jest go sporo. Pewnie na siłę obchodziłeś jakieś drzwi lub okno, bo inego powodu nie widzę. Lepiej przenieś go na dół, nawet wykuwając bruzdę w posadzce. Zawór różnicowy do wywalenia, bo i tak wymiennika na grawitacji nie obsłużysz. Naczynie wg rys. @sambora z uwzględnieniem wpięcia pompy "za" naczyniem. Bezpieczeństwo zapewnia wyłącznie wpięta bezpośredno w kocioł rura wzbiorcza/bezpieczeństwa.