Podłączenie Termostatu Do Kotła

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Proszę o pomoc w podłączeniu termoststu pokojowego BPT21 do kotła Hef EkoPlus 25 ze sterownikiem ElektronA01. Ponieważ na sterowniku mam 3 wejścia do podłączenia a z odbiornika termostatu wychodzą 2 żyły (beznapięciowe) i nie wiem gdzie je podłączyć do kotła. Dołączam zdjęcie wejść na sterowniku.

post-64867-0-39064800-1445017164_thumb.jpg

Opublikowano

W BPT21 elementem wykonawczym jest przekaźnik, czyli w kotle termostat podłączany pod zaciski IN-GND

Opublikowano
  • Autor

Próbowałem tak podłączyć i nie reaguje piec na zwarcie lub rozwarcie w odbiorniku. Dodam że na sterowniku ustawiłem parametr do współpracy z termostatem efektem tylko było wyłączenie pompy CO i na wyświetlaczu napis bl i temperatura Co

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano
  • Autor

A skad masz ta instrukcje? bo ja mam inną. Jeśli chodzi o napis bl to włączony jest zawsze jak nawet nie osiągnąl na termostacie pokojowym zadana temperature. Czyli przy włączonym bl powinien piec przejsc w stan podtrzymania a tak nie robi tylko pracuje dalej. Wiec cos jest nie tak.

post-64867-0-13145900-1445023658_thumb.jpg

Opublikowano

Moja jest taka , do tego sterownika był stosowany termostat bimetaliczny - czyli musi był podłączone ta jak podałem

Jak styk jest zwarty to powinno grzać, może coś nie jest ok z termostatem pokojowym lub jego ustawieniem>

post-18578-0-73984000-1445024065_thumb.jpg

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

A moze ten moj termostat BPT21 nie jest odpowiedni? Niby pokazuje jak temperatura spadnie od zadanej to na odbiorniku zalacza sie kontrolka zwarcia stykow czyli powinno byc dobrze. Jutro jeszcze raz podłącze tak jak pisałeś i poobserwuje i dam znac, czyli wejscie 12V jest zostawione puste?

Opublikowano

Sprawdź jak piszesz , ew stan zestyków np omomierzem - czy są zmiany.

Sprawdź też ustawienia tego BPT21

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

Chodzi że mam sprawdzic zestyki na koncach odbiornika? Czyli czy sa zmiany przy zwarciu lub rozwarciu tak?

Opublikowano
  • Autor

Dodam że ten termostat juz testowałem na małym obwodzie elektronicznym z dioda led. Podłączyłem go do obwodu jak włącznik i jak osiagnał temperature zadana to nastapilo zwarcie i dioda paliła jak temperatura spadła to dioda przestała swiecic.

Opublikowano
  • Autor

A wiec podłączyłem tak jak mi napisałeś i działa poprawnie, wcześniej nie wiedziałem co oznacza symbol bl i dlatego. Ale mam jeszcze jedno pytanie dlaczego teraz przy współpracy z termostatem pompa c.o. zalącza sie dopiero od 52 stopni na piecu??? bo normalnie załączała się od ustawionego przeze mnie 45 stopni. Czy mogę to jakoś zmienić?

 

Oraz drugie pytanie, jak najlepiej ustawić czasy w trybie podtrzymania żeby kopczyk był zawsze dobry i kocioł się nie wygasił?

Opublikowano

Ostatni raz widziałem taki sterownik 4 lata temu i w nim nic się przestawiało przy zmianie pracy z termostatem i bez termostatu.

Trzeba sprawdzić parametry nastaw, może przypadkowo jakaś zmiana została wprowadzona 

Może to nie ten parametr sprawdzasz - tam jest też czujnik i pompa mieszacza - może to te wskazania przedtem miałeś?

 

Co do kopczyka to pewnie pomogą co inni.

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

No właśnie sprawdziłem za włączenie pompy c.o. odpowiada parametr p6 i tam mam ustawione 46 stopni. Ale pompa włącza się dopiero przy 52 stopniach i dlatego to mnie dziwi. A mogłbyś mi podać link do tej Twojej instrukcji (bo ja mam starszą wersje) albo przysłąć mi na maila [email protected] byłbym bardzo wdzięczny.

Opublikowano
  • Autor

Proszę o poradę kogoś kto wie dlaczego teraz jak już mój kocioł współpracuje z termostatem (ustawiony parametr p23 na 1) to ustawienie temperatury przy której załącza sie pompa c.o. nic nie daje bo i tak włącza sie dopiero przy 51 stopniach (ustawione jest na 47) Tak samo jest z temperatura zadana na piecu, bez współpracy z termostatem piec przechodzi w stan podtrzymania od 53 stopni jak włącze termostat to dobija do 60 i juz sie nagrzeje w mieszkaniu tak ze termostat wyłącza kocioł. Dlaczego przy współpracy z termostatem piec nie reaguje na ustawione parametry???

Opublikowano
  • Autor

To nikt mi nie pomoże w tym temacie?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.