Witam,

 

nie wiem czy jest to stan prawidłowy, ale teraz gdy na dworze jest parę stopni ponad 0, mój piec utrzymuje zadaną temp (60 st) przez ok. 15-18 min, po tym czasie temp spada do 58 st i przechodzi w GRZANIE. Przez 18-20 min temp cały czas spada aż do 52-53 st i dopiero po tym czasie zaczyna wzrastać. Cały tryb grzania (60 st > 52 st > 60 st) trwa jakieś 35-40 min.

 

1. Czy nie trwa to za długo?

2. Jakie parametry i w jaki sposób zmieniać aby skrócić czas dogrzewania i szybciej osiągnąć temp zadaną (przy zachowaniu optymalnego spalania)?

3. Czy pompa C.O. nie jest przypadkiem źle ustawiona - obecnie na 1 (z 3 poziomów), ogrzewam nieocieplony piętrowy dom o pow ok 140 m2

4. Może temp pompy c.o. jest nieodpowiednia, aktualnie 40 st

 

Co sądzicie?

Opublikowano

Żeby kocioł grzał to mysi dostać w palnik. I wcale nie wzrośnie spalanie. Trochę mało podałeś o parametrach i jaki kocioł.

Opublikowano
  • Autor

poniżej cała rozpiska, piec to:

 

Eko Zgoda Wieprz 28 kw + DK System Master 500

 

Hist kotła: 2 st

Hist c.w.u: 3 st

 

Pompa C.O.: 50 st

Temp zadana c.w.u.: 40 st

Temp zadana kotła: 60 st

 

Grzanie:

 

podawanie: 8 sek

pauza 35 sek

siła nadmuchu: 30%

wybieg wentylatora: 10 sek

opóźnienie went: 10 sek

 

Podtrzymanie tryb c.o + c.w.u:

 

podawanie: 10 sek

pauza 15 min

siła nadmuchu: 28%

praca wentylatora: 15 sek

pauza wentylatora: 20 min

 

Kocioł bojler: 5 st

 

przesłona na wentylatorze ustawiona na 50%

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Z ustawień nie jest jakoś tragicznie ale jeśli masz problem z osiąganiem temperatury to trzeba podkręcić. Maże też być mało kaloryczny groszek i jest problem. Na dzisiaj mam ustawienia 9:30 i luftu tyle żeby wypalał i nie zapadał się żar. Ludzie mają obawy że jak podadzą więcej węgla to dużo spalą a to błąd. Potem problemy bo nie osiąga temp. i długo pracuje. Kocioł jest najefektywniejszy przy mocy nominalnej, tak został skonstruowany. Jak dostanie w palnik to szybko dojdzie do zadanej a spalanie zależy od tego jakie jest zapotrzebowanie domu na ciepło i od jakości węgla. Zabawa z obniżaniem parametrów kotła w dół to dodatkowe straty. Maja rada, daj w palnik  a się przekonasz.

Opublikowano
  • Autor

ok, dzięki za podpowiedź :-)

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Niech najpierw narysuje sobie na kartce kocioł, czujnik temperatury kotła i zastanowi jak przepływa przez niego woda, gdzie, kiedy i jaką temperaturę posiada.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.