wierhaa Opublikowano 11 Października 2015 #1 Opublikowano 11 Października 2015 Witam powie mi ktoś jak mam podpiąć bojler bo zacząłem łączyć wczoraj i przyszedł do mnie wujek i mówi mi ze bojler na odwrót podpinam , ze woda ciepła co idzie z pieca powinna iść do bojlera od dołu a zimna na powrocie powinna iść od góry a ja na odwrót podpiąłem i już nie wiem bo co patrzę na schematy to robię dobrze
sambor Opublikowano 11 Października 2015 #2 Opublikowano 11 Października 2015 Bojler jest podłączony prawidłowo, natomiast nie widać prawidłowego podłączenia do naczynia przelewowego. Ponadto mogą być kłopoty z zaw 4-D o zbyt małej średnicy
wierhaa Opublikowano 11 Października 2015 Autor #3 Opublikowano 11 Października 2015 zawór 4 drożny jest na 1 cal, a mam tylko naczynie wzbiorcze otwarte one wyjdzie z pieca jak jest pompa kolo pieca to pod widać na zdjęciu ze już wypuściem do zbiornika tylko jeszcze nie jest połączone
sambor Opublikowano 11 Października 2015 #4 Opublikowano 11 Października 2015 Rura do naczynia ma być po całości metalowa min 1", a tam już widzę plastik. Zaw 4-D może być za mały do pracy bez pompy na obiegu kotłowym
wierhaa Opublikowano 11 Października 2015 Autor #5 Opublikowano 11 Października 2015 to gdzie jeszcze mam dać pompę bo mam pompę na kaloryfery przed rozdzielaczem i na bojler ta co jest nad piecem . a jeszcze mam takie pytanie jak i czy da się zrobić żeby na piecy była tem 55 C na kaloryfery 25 C a na bojler 40 C jak to ogarnąć
kiminero Opublikowano 11 Października 2015 #6 Opublikowano 11 Października 2015 Tym zajmuje się sterownik kotła (o ile ma obsługę pomp CO, CWU i zaworu mieszającego). Jak wyżej pisano 4D 1" nie spełnia roli ochrony powrotu bez pompy kotłowej. Sterownik ma mieć sterowanie pompą CWU czujnikiem zamontowanym w zasobniku CWU. Ustawiasz na steroniku żądane 40 sC i po jej osiągnięciu pompa CWU jest wyłączana. Widzę, że zapędziłeś się w zawór różnicowy na boiler, czyli ze sterowania temperatuą CWU nici. Nawet jeśli steronik odetnie pompę CWU, to przepływ i tak może być przez otwarcie zaworu różnicowego. Efektem będzie dalszy wzrost temperatury wody w boilerze. Wywal ten zawór, ewentualnie zrób sobie jakiś bypass ze zwykłym zaworem odcinajacym. Za pompami muszą być zawory zwrotne, bo inaczej będziesz miał bałagan w przepływach. Widać, że zaczynasz to składać, więc moja rada, przelej na papier to co chcesz wykonać i wrzuć na forum. Będzie taniej przerabiać, bo błedów już masz sporo. Zawór 4D o małej średnicy, za daleko od kotła, zbyt skomplikowny obieg kotłowy itd. Mateirały też nie do końca przemyślane. Skoro już ten 4D kupiłeś, to użyj go wyłącznie do mieszania na układ (żebyś miał te swoje 25 na grzejnikach), a do ochrony powrotu wstaw pompę kotłową na bypassie zasilania z powrotem. Dziesiątki schematów lata w necie, a Ty oczywiście po swojemu, bo to takie proste przecież. Wujka też pogratulować. Niech on ci nie doradza, bo pojęcia nie ma. Humanista jak nic. P.S. Co to za kombinacje alpejskie z tym czopuchem? P.S. #2 Muzyczka widzę na robocie musi być. Brakuje jeszcze kubka z kawą. Ja ostatnio na budowie bez okien, to 6 kaw dziennie na rozgrzewkę idzie. Brrr... P.S. #3 Ocynk do CO nie wskazany i zbędny wydatek. Stal czarna być powinna. Naczynie nie może być podpięte PP (stal 1" lub miedź 28). Nie wiem do czego to drugie wyjście z kotła masz wyprowadzone.
wierhaa Opublikowano 11 Października 2015 Autor #7 Opublikowano 11 Października 2015 taki mam schemat ... to ja już nie ogarniam tego napisze mi ktoś na schemacie jak to mam zrobić
Gość Digitrax Opublikowano 11 Października 2015 #8 Opublikowano 11 Października 2015 Zawór 4D winien być na "plecach" kotła jak najbliżej wyjścia i powrotu. Jego średnica winna wynosić tyle ile mają przyłącza kotła np 1,5 cala. Rury obiegu kotłowego czyli pomiędzy kotłem i zaworem także winny mieć taką średnicę. Od wyjścia kotła do naczynia otwartego musi być rura metalowa o średnicy minimum 1 cal.
sambor Opublikowano 11 Października 2015 #9 Opublikowano 11 Października 2015 O rozmiarze zaworu autor tematu był informowany we wcześniejszym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20068-sprawdzenie-instalacji-co-schemat/ i co? Uwaga spłynęła po nim jak woda po kaczce. Ręce i majtki opadają jak się czyta i widzi takie postępowanie! :wacko: :angry:
kiminero Opublikowano 11 Października 2015 #10 Opublikowano 11 Października 2015 Biorąc pod uwagę poczynione zakupy i ograniczone miejsce blisko kotła, proponuję odpuścić grawitacyjną ochronę powrotu przez 4D. Wymiana i przeróbka wg sztuki to koszt przewyższający zakup i montaż pompy kotłowej. Zachowujesz dotychczasowy schemat, ale w miejsce grupy bezpieczeństwa (zbędna) wpinasz obieg pompy mieszającej (kotłowej) do ochrony powrotu i spinasz ją z powrotem kotła. Do tego sterowanie czujnikiem powrotu sterownika lub zewnętrznym sterowaniem. Opcji kilka. Można też ozaworować te przyłącza i wykonać to później, jak już będziesz widział co się dzieje na powrocie. Nie wykluczone, że włączenie pompy CWU na stałe wystarczy do wygrzania powrotu, jednak rezygnujesz tu z regulacji temp wody w boilerze, która zawsze będzie dążyć do temp kotła. Rozwiązaniem może być TZM (termostatyczny zawór mieszający) na wyjściu wody ciepłej z boilera i ustawienie sobie temp żądanej w tym miejscu. Wtedy nawet podgrzana woda w boilerze do 60 stopni, będzie mieszana do np. tych 40 i różnicy w sterowaniu nie zauważysz. Teraz to takie gaszenie pożaru. Najpierw pomysł, później realizacaja. "Porażka w planowaniu jest planem porażki" powiedział ktoś mądry.