Cześć

 

Mam piec Eko Zgoda Wieprz + sterownik DK System Master 500.

Zastanawiam się czy jakość spalania jest u mnie dobrze ustawiona, czy na retorcie nie ma zbyt dużo ekogroszku, czy nie za bardzo żużluje i czy spalanie jest ekonomiczne.

Poniżej zdjęcia w trybie grzanie i w trybie podtrzymanie (w trybie podtrzymanie gdy jest dłużej to nie ma płomienia, tylko żar) oraz zdjęcie przesłony wentylatora (to tak ok 50%).

Podaję również parametry ustawień - może zerkniecie i wypowiecie się w tym temacie.

Będę wdzięczny

 

Hist kotła: 2 st

Hist c.w.u: 3 st

Pompca C.O.: 50 st

Temp zadana c.w.u.: 40 st

Temp zadana kotła: 60 st

 

Grzanie:

 

podawanie: 8 sek

pauza 40 sek

siła nadmuchu: 35%

wybieg wentylatora: 10 sek

opóźnienie went: 10 sek

 

Podtrzymianie tryb c.o + c.w.u:

 

podawanie: 10 sek

pauza 20 min

siła nadmuchu: 30%

praca wentylatora: 15 sek

pauza wentylatora: 20 min

 

przesłona na wentylatorze ustawiona na 50%

post-64472-0-16797700-1443545459_thumb.jpg

post-64472-0-03955100-1443545474_thumb.jpg

post-64472-0-82842200-1443545575_thumb.jpg

Opublikowano

Cześć,

 

Wygląda to tak sobie - spróbuj zamiast 8/40 dać 5/25

 

Jakiej mocy jest ten kocioł - czy na pewno potrzebujesz spalać zimą nawet ponad 60 kg / dobę - jeśli nie to wydłuż przerwę i zmniejsz nadmuch np. podawanie/przerwa 5/50 i odpowiednio mniejszy nadmuch, żeby węgla nie przesypywało zanim się nie spali całkowicie.

Opublikowano
  • Autor

kocioł ma moc 28 kw, ogrzewam ok 140 m2 nieocieplonego domu z cegły (z lat 70)

czyli sugerujesz zmienic na 58/25 czy lepiej 5/50 i do jakiego stopnia zmniejszyć nadmuch?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.