gilal Opublikowano 22 Września 2015 #1 Opublikowano 22 Września 2015 Panowie, jak można szybko wyczyścić pompę GRUNDFOS ALPHA 2 z autoadapt? Pokazuje mi błąd "- -" i "E1" "zablokowany rotor". Dziękuję za pomoc
sambor Opublikowano 22 Września 2015 #2 Opublikowano 22 Września 2015 Spuścić wodę. Odkręcić 4 śruby ampulowe. Wyjąć wirnik wraz z silnikiem, wyczyścić, skręcić i to wszystko, A na przyszłość zamontować filtr przed pompą.
gilal Opublikowano 22 Września 2015 Autor #3 Opublikowano 22 Września 2015 Witam :) Czyli inaczej się nie da, trzeba spuszczać wodę. Filtr mam przed zaworem 3D na zasilaniu z pieca. Może coś poszło z powrotu CO. Teraz będę przerabiał instalację to tak zrobię jak pisałeś. Dzięki
sambor Opublikowano 22 Września 2015 #4 Opublikowano 22 Września 2015 A nie masz zaworów odcinających pompę? Powinny być, jak będziesz przerabiał, to je załóż.
gilal Opublikowano 22 Września 2015 Autor #5 Opublikowano 22 Września 2015 Nie, nie mam. Będzie trzeba założyć. Dzięki wielkie
AdamGuitar Opublikowano 23 Września 2015 #6 Opublikowano 23 Września 2015 Uważaj przy demontażu na ceramiczne elementy (łożyska , wirnik) łatwo można uszkodzić przy demontażu unieruchomionego wirnika.
gilal Opublikowano 24 Września 2015 Autor #7 Opublikowano 24 Września 2015 Kurde, dzięki będę się starał. Może się uda :(
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.