Witam przymierzam sie, do zrobienia instalacji w domu o powierzchni grzewczej 115m.

Chciałbym was prosić o sprawdzenie mojego projektu i naniesienie poprawek.

Wszelkie wskazówki bedą bardzo pomocne, gdzie dołożyć jakiś zawór itp.

Projekt robiłem bez mieszaczy, zastanawiam się czy w ogóle zakładać jakiś zawór 3D lub 4D, czy je olać ,jakie są zalety?

post-60482-0-30124100-1441825745_thumb.jpg

Opublikowano

witam

 

Schemat bardzo poprawny, Nie zawiera błędów, Średnice oraz rodzaj rur są prawidłowe.

 

Jedyne co bym zmienił to poprowadzenie oddzielnej rury (Cu 28) do naczynia bezpośrednio od kotła. Pozwoli Ci to w przyszłości bezkolizyjnie dołożyć zawór mieszający jeśli stwierdzisz, że taki potrzebujesz.

 

O zaworach mieszających możesz dużo poczytać na tym forum.

Opublikowano

Dzieki za szybką odpowiedz, powiedzcie mi jeszcze jaka jest minimalna wysokość zawieszenia zbiornika wyrównawczego.

Chciałbym go powiesić w tym samym pomieszczeni co baniak cwu, bo wyżej jest strych i boje się o zamarzanie.

A czy dopuszczanie wody mogę zrobić na wyjść rury z wężownicy?

Na dole przy piecu dołożę jeszcze zawór spustowy wody, czy waszym zdanie brakuje coś jeszcze z osprzętu na tym schemacie.

Opublikowano

Przy takim montażu pompy dół naczynia wzbiorczego musi być min 30cm nad najwyższym punktem instalacji - w tym przypadku bojlerem.

Dopuszczać widy do instalacji możesz w każdym punkcje - im niżej tym lepiej.

Sust OK.

Ten poziomy odcinek rury daj ze wzniosem aby ew powietrze miało ujście.

Sprawdź czy możesz zamontować kocioł w tym pomieszczeniu ( przepisy)

Opublikowano

Dzięki Sambor za odpowiedź. Te 30 cm mogę liczyć od wejścia wężownicy do cwu? A przy wejściu do wężownicy dać trójnik i podjechac rurką troche wyżej i dać tam odp.autmatyczny można tak?. Teraz czytam o tych warunkach w korytarzu.

Opublikowano

Jeżeli chodzi o zawory mieszające polecam zapoznać się z tymi tematami:

 

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2518-spis-temat%C3%B3w-zawory-4d-i-3d/

Opublikowano

Dzięki za pomocne rady, czytałem o tych zawodach i założę 4d manualny, mam pytanie jak prawidłowo podpiąć powrót z wężownicy , czy moze być wpięty przed zaworem, czy dopiero za nim , jest to w ogóle jakaś różnica.

Opublikowano

Jak założysz to  w takim układzie wodę będziesz grzał elektrycznie.

Aby grzanie CWU i zaw 4-D miały sens to musi być wpięte zasilanie i powrót grzania wody przed zawór 4-D, czyli przy samym kotle i oddzielne rury do bojlera, może bojler jednak dać przy kotle?

Opublikowano

Sambor zaraz wrzucę projekt naszkicowany , zobaczysz o co mi chodzi , zawór wepnę prawidłowo , chodzi mi tylko o spięcie powrotów

Opublikowano

tylko i wyłącznie wersja C

 

Pozostaje jeszcze kwestia prawidłowego montażu zaworu 4d

 

czyli blisko kotła, grubymi rurami minimum 5/4, ograniczając do minimum ilość kolanek

Opublikowano

Pompy będą dwie jak w rysunki na początki postu, zawór jeżeli założę to będzie blisko pieca , cała instalacja jest blisko pieca, praktycznie na piętrze nad piecem, jeśli nie ma różnicy w pięciu powrotu jak na szkicach A i C, to wszystko już mam jasne.

dziękuje za pomocne rady.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.