Witam.

 

Muszę wykonać instalację CO w możliwie najprostszy sposób. Założenia są takie, że jako kocioł będzie Defro optima 10 kW, instalacja wokół kociołka będzie stalowa 1", rura wznośna i bezpieczeństwa 6/4" (jakie rury wybrać: ocynk, czarne?). Z kotłowni zasilanie rozdzielacza będzie pex 20 pod wylewką około 4m odległości. Do rozdzielacza będzie podłączonych pięć grzejników aluminiowych za pomocą pex 16 w pętlach o różnej długości. Najbliższy grzejnik jest w odległości około 3m czyli pętla będzie miała 6m , a najdłuższa odległość to 10m ,czyli pętla 20m. Na rozdzielaczu i grzejnikach prawdopodobnie potrzebne będą odpowietrzniki. 

 

Czy taka instalacja ma sens i czy będzie poprawnie grzać i oczywiście czy będzie bezpieczna?. Jaką zastosować pompę obiegową, o jakich w przybliżeniu parametrach.

 

Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i sugestie.

Pozdrawiam 

Darsuch

 

 

 

post-59256-0-75554800-1439413492_thumb.jpg

Opublikowano

Wszystkie rury  - wzbiorczą i od kotła do pompy daj 1" obowiązkowo czarna, ocynku nie daje się na inst CO.

PEX 20 będzie na styk, ale wyda.

Przed pompą filtr skośny, odpowietrzniki potrzebne.

Pompa 25/40

Opublikowano

Dzięki za szybką odpowiedź.

Przyszło mi jeszcze do głowy, że można by jeszcze zrobić jakąś ochronę temperaturową kotła. Jak to można zrobić w możliwie najprostszy sposób.

Opublikowano

forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_06_2015/post-2387-0-78821100-1434909436.jpg

 

Niestety forum uparcie wycina tagi :(

Opublikowano

Ok. Z tym , że u mnie będzie pompa na zasilaniu, a nie na powrocie.Logika mi podpowiada, że za pompą powinienem zamontować zwykły trójnik, a zawór 3D na powrocie przed kotłem. Czy może odwrotnie zawór 3D za pompą i trójnik przed kotłem.

Opublikowano

A co stoi na przeszkodzie, aby pompa była na powrocie?

Opublikowano

Kotłownia u mnie ma wysokość 2.6m, naczynie wzbiorcze będzie pod sufitem, czyli dół naczynia będzie na wys. około 2.1-2.2 m, to jest jakiś 1 m nad kotłem który to jest najwyższym elementem instalacji. Jeśli dam pompę na powrocie to naczynie powinno być co najmniej na wys 2.8m, a w moim przypadku będzie to już na nieogrzewanym strychu.

Jeżeli dół naczynia wzbiorczego mógłby być na wysokości 2.1m nad posadzką to chętnie przeniósłbym pompę na powrót.

Opublikowano

Kolejna wersja tym razem chyba poprawna. Czy kolega Sambor mógłby napisać co w układzie z 10 postu było źle. Chciałbym zrozumieć co robię nie tak.

post-59256-0-41432500-1439500995_thumb.jpg

Opublikowano

Teraz dobrze ale zmieniłeś na zawór 4-d. Jak chcesz 3-d z ochroną powrotu to w tym linku co @Sambor podał opcja B,C

Opublikowano

Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc. Montując instalację zastosuje schemat z zaworem 4D.

Ponieważ jestem człowiekiem dociekliwym i zawsze staram się zrozumieć to co robię, nadal nurtuje mnie pytanie , tak ze zwykłej ludzkiej ciekawości. Jaka to różnica czy woda jest tłoczona (pchana), a wyciągana w odniesieniu do wcześniejszych schematów z zaworem 3D? Hydraulika i mechanika cieczy to nie moja domena i kiepsko się na tym znam.

Opublikowano

Postaram się wytłumaczyć bez zaworu na odcinku A-B w punkcie 0 (środek) wstaw prostą do punktu C nie leżącą na odcinku A-B.

1    pchaj  od A do B zwrot sił od A do 0  i  od 0 do B  oraz          0 do C

2   ciągnij od B do A zwrot sił od A do 0  i  od 0 do B  natomiast  0 od C

niby to samo a woda w odcinku 0-C płynie z róznymi zwrotami..zrozumiał poz Hermogenes

Opublikowano

I już wszystko stało się jasne. Na błędnym schemacie z zaworem 3D rozrysowałem sobie wektory sił i już rozumiem. Prostsze niż by się wydawało.  