darsuch Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Witam. Muszę wykonać instalację CO w możliwie najprostszy sposób. Założenia są takie, że jako kocioł będzie Defro optima 10 kW, instalacja wokół kociołka będzie stalowa 1", rura wznośna i bezpieczeństwa 6/4" (jakie rury wybrać: ocynk, czarne?). Z kotłowni zasilanie rozdzielacza będzie pex 20 pod wylewką około 4m odległości. Do rozdzielacza będzie podłączonych pięć grzejników aluminiowych za pomocą pex 16 w pętlach o różnej długości. Najbliższy grzejnik jest w odległości około 3m czyli pętla będzie miała 6m , a najdłuższa odległość to 10m ,czyli pętla 20m. Na rozdzielaczu i grzejnikach prawdopodobnie potrzebne będą odpowietrzniki. Czy taka instalacja ma sens i czy będzie poprawnie grzać i oczywiście czy będzie bezpieczna?. Jaką zastosować pompę obiegową, o jakich w przybliżeniu parametrach. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam Darsuch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Wszystkie rury - wzbiorczą i od kotła do pompy daj 1" obowiązkowo czarna, ocynku nie daje się na inst CO. PEX 20 będzie na styk, ale wyda. Przed pompą filtr skośny, odpowietrzniki potrzebne. Pompa 25/40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darsuch Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Dzięki za szybką odpowiedź. Przyszło mi jeszcze do głowy, że można by jeszcze zrobić jakąś ochronę temperaturową kotła. Jak to można zrobić w możliwie najprostszy sposób. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 13 Sierpnia 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_06_2015/post-2387-0-78821100-1434909436.jpg Niestety forum uparcie wycina tagi :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darsuch Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Ok. Z tym , że u mnie będzie pompa na zasilaniu, a nie na powrocie.Logika mi podpowiada, że za pompą powinienem zamontować zwykły trójnik, a zawór 3D na powrocie przed kotłem. Czy może odwrotnie zawór 3D za pompą i trójnik przed kotłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 13 Sierpnia 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 A co stoi na przeszkodzie, aby pompa była na powrocie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darsuch Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Kotłownia u mnie ma wysokość 2.6m, naczynie wzbiorcze będzie pod sufitem, czyli dół naczynia będzie na wys. około 2.1-2.2 m, to jest jakiś 1 m nad kotłem który to jest najwyższym elementem instalacji. Jeśli dam pompę na powrocie to naczynie powinno być co najmniej na wys 2.8m, a w moim przypadku będzie to już na nieogrzewanym strychu. Jeżeli dół naczynia wzbiorczego mógłby być na wysokości 2.1m nad posadzką to chętnie przeniósłbym pompę na powrót. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darsuch Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Wprowadzone poprawki, mam nadzieję że poprawnie. Nie narysowane rury odpowietrzająca i przelewowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Sierpnia 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 To zły schemat, pompa musi być pomiędzy zaworem 3-D a kotłem, inaczej nie ma ochrony powrotu i prawidłowej pracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darsuch Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Schemat poprawiłem. Pompa między zaworem 3D a kotłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Sierpnia 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Nadal źle, przeczytaj temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/?do=findComment&comment=220777 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darsuch Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Kolejna wersja tym razem chyba poprawna. Czy kolega Sambor mógłby napisać co w układzie z 10 postu było źle. Chciałbym zrozumieć co robię nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Teraz dobrze ale zmieniłeś na zawór 4-d. Jak chcesz 3-d z ochroną powrotu to w tym linku co @Sambor podał opcja B,C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Sierpnia 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Teraz dobrze, a poprzednio pompa tłoczyła wodę przez zawór 3-D a powinna przez niego "wyciągać" - mała różnica, ale ważne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darsuch Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc. Montując instalację zastosuje schemat z zaworem 4D. Ponieważ jestem człowiekiem dociekliwym i zawsze staram się zrozumieć to co robię, nadal nurtuje mnie pytanie , tak ze zwykłej ludzkiej ciekawości. Jaka to różnica czy woda jest tłoczona (pchana), a wyciągana w odniesieniu do wcześniejszych schematów z zaworem 3D? Hydraulika i mechanika cieczy to nie moja domena i kiepsko się na tym znam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 14 Sierpnia 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Postaram się wytłumaczyć bez zaworu na odcinku A-B w punkcie 0 (środek) wstaw prostą do punktu C nie leżącą na odcinku A-B. 1 pchaj od A do B zwrot sił od A do 0 i od 0 do B oraz 0 do C 2 ciągnij od B do A zwrot sił od A do 0 i od 0 do B natomiast 0 od C niby to samo a woda w odcinku 0-C płynie z róznymi zwrotami..zrozumiał poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darsuch Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 I już wszystko stało się jasne. Na błędnym schemacie z zaworem 3D rozrysowałem sobie wektory sił i już rozumiem. Prostsze niż by się wydawało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Sierpnia 2015 #18 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Ja dodam jeszcze, że większość zaw 3-D termostatycznych jest konstrukcyjnie zabezpieczonych przed niewłaściwym podłączeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...