Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Redukcja Na Zasilaniu Pieca


borewicz79

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

 

Będę montować piec DEFRO z zasilaniem 1 1/2". Przyszły dwie ekipy robić wycene. Jedna twierdzi żeby kupować zawór 4D o przyłączu jak na nowym piecu bo nie powinno się montować redukcji a druga żeby od razu z pieca redukcję na 1" bo po co takie duże rury. Nie wiem kto ma rację. Jestem za opcją 1 żeby nie redukować zaraz za piecem zwłaszcza jak pompa C.O będzie na 1 1/2". Czy jest jakaś różnica w obu instalacjach?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aby była prawidłowa praca zaworu 4-D , zawór powinien mieć przyłącza o średnicy jak najbardziej zbliżone do średnicy wyjść z kotła

oraz jak najkrótsze odcinki pomiędzy kotłem a zaworem 4-D.

Oczywiście zawór 4-D jest montowany powyżej górnego wyjścia z kotła.

 

W ostateczności może być średnica o stopień mniejsza -5/4"

 

Najlepiej narysuj jak to ma być, aby uniknąć błędów

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.