hajtaler428 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Autor #101 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Temp na kotle podczas prób była 62 tylko myślę że może za krótko (ok 2h, po naladowaniu CWU). Myślę że problem tkwi po części w tym podlaczeniu pionu z pexa(po dobudowie piętra pion był podłączony tak jak powrót z rys A postu#94 i przy pompie na zasilaniu był ten sam problem - nie wszystkie grzejniki grzały tak jak powinny. Zostało to przerobione tak jak na rys A ale tylko na zasilaniu a powrót został tak jak był. Wszystko działało ok. Myślę że teraz przy pompie na powrocie problem jest ten sam i to podłączenie wypadałoby przerobić tak jak na rys B.
Gość mak Opublikowano 26 Sierpnia 2015 #102 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Jak podłogówka ma do 15m2 to RTL może być, jeżeli jest większa to zastosowanie RTL jest błędne. Wiem będę się powtarzał, podłogówka i grzejniki na jednym obiegu grzewczym to bardzo trudny do regulacji hydraulicznej układ. Niestety każde przewężenie (a masz instalację wykonaną w różnych systemach) działa na niekorzyść i utrudnia przepływ. A woda płynie tam gdzie ma łatwiej. Zresztą jak by było dobrze to by wszystko działało zgodnie z założeniami a nie działa. No i rozpatrywanie modernizacji na zasadzie robię tylko kotłownie a nie ruszam reszty jest błędne i ten błąd popełniłeś
hajtaler428 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Autor #103 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Pętle podłogówki nie mają więcej niż 15m. Wiem że nie tak powinna wyglądać ta instalacja i jak bym ją robił od podstaw to by było inaczej ale instalacja jest po kilku przeróbkach(szczegóły w poście#1) a gdy dostawiane było piętro wszystko było przekazane w ręce "fachowca" z wiarą że będzie dobrze. Co do piętra i przeróbek w nim to raczej niemożliwe. Co innego parter - tu rury do grzejników poprowadzone są pod stropem w piwnicy i nie ma problemu. Instalacji nie ruszałem bo wszystko działało ok, nawet grawitacja(bez podłogówki). W sumie to po wymianie kotła nie sprawdzałem czy grawitacja działa. Zrobię to jak będę w domu w weekend (praca w delegacji).
Gość mak Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #104 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Co to znaczy pętle? Albo ile ich jest? Bo na schemacie pokazujesz rozdzielacz na kilka pętli. A jak kilka pętli to jeden RTL się nie sprawdza.
hajtaler428 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Autor #105 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Są 2 pętle. Jedna 10m druga 15m, na każdej jest Rtl(patrz foto post#1) Pozostałe 4 obwody to grzejniki
Gość mak Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #106 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Niestety popełniłeś błąd przerabiając w ten sposób instalację. Przy instalacji jaką masz pompa musi być na zasilaniu
hajtaler428 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Autor #107 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 To mnie pocieszyłeś... A co tu stanowi problem? Jaka jest różnica czy pompa na zasilaniu czy na powrocie?
sambor Opublikowano 28 Sierpnia 2015 #108 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 To nie problem z lokalizacją pompy - natomiast trzeba porównać schemat z postu #88 i ten który wyszedł po przeróbce - z postu #93. W obu są inne rozkłady ciśnienia i jest to przykład jak nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu :) Poczytaj o rozkładzie ciśnienia w instalacji CO np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17185-ogrzewnictwo-wentylacja-klimatyzacja-podr%C4%99cznik-dla-technikum/str 196-198 Dodatkowo nowy kocioł ma pewnie inne opory hydrauliczne i instalacja na parterze wymaga pewnie regulacji - kryzowania. Odbiegając od samej kotłowni - jak chcesz zapewnić regulację temp na grzejnikach na parterze? Z kotła będzie wychodzić 65-70C
hajtaler428 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Autor #109 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Ale tam jest różnica tylko w podlaczeniu naczynia - została stara R wzbiorcza. W schemacie nie podawałem szczegółów układu parteru bo wszystko działało a w instalacji nic nie było ruszane. Działała nawet grawitacja zarówno na parterze jak i na piętrze ( na piętrze rozdzielacz i grzejniki z podłączeniem V i wkladkami termostatycznymi, poważnie) więc instalacja nie miała chyba dużych oporów. Nie wiem. Co do parteru to będą termostaty na grzejnikach
Gość mak Opublikowano 28 Sierpnia 2015 #110 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Jak by były same grzejniki to miejsce montażu pompy było by bez znaczenia. Przy mieszanej instalacji już nie ma takiej dowolności. Niestety woda płynie tam gdzie są mniejsze opory a nie tam gdzie chcesz.
MIQ Opublikowano 28 Sierpnia 2015 #111 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 A czy pompa CO nie zaciąga przypadkiem również wody przez obieg CWU?
hajtaler428 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Autor #112 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Nie no jak? Od strony powrotu nie ma jak a z zasilania też nie bo jest ZZ na wężownicy. @Sambor co miałeś na myśli pisząc ze w jest różnica w rozkładzie ciśnień przy podłączeniu po przeróbce?
MIQ Opublikowano 28 Sierpnia 2015 #113 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Normalnie. Powrót CWU wpięty przed pompą, nawet przed zaworem 3D
hajtaler428 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Autor #114 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Ale zawór na rurze równoległej z pompą CO jest zamknięty (ti jest obejście pompy i zaworu 3d do pracy na grawitacji) więc tu nie ma podbierania
hajtaler428 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Autor #116 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Jestem po kolejnych próbach i oto co się udało a co nie: 1. Zmieniłem podłączenie powrotu (na takie jak wersja B post#94) – zniknął problem niedogrzanych grzejników, wszystkie grzeją równo, jest ok 2.Podłogówka nie grzeje przy nagrzanej całej instalacji i na pełnym odbiorze mocy(wszystkie grzejniki na full, powrót CO na zaworze 3-d gorący) 3.Podłogówka ruszyła po zakręceniu grzejników (raczej było do przewidzenia ale zrobiłem to bo myślałem że może podłogówka się nie odpowietrzyła) 4.Co do książki której link @Sambor podałeś to podgląd jest tylko do strony 107 :/ ale poszukałem trochę o rozkładzie ciśnień i problemem jest (jeśli dobrze zrozumiałem) ta rura wzbiorcza i teraz w naczyniu jest obieg wody? (nie sprawdzałem w samym naczyniu ale RW w miejscu podłączenia przy rozdzielaczu w górę jest gorąca więc raczej tak) To podłączenie nie było nadgorliwością – tak ta rura była podłączona już wcześniej ( było to jedyne podłączenie z NP co przy zagotowaniu skutkowało wywalaniem całej wody z układu) i tak zostało. Czyli trzeba by było zmienić to podłączenie NP – wspólna RB i RW jak na schemacie post #88? 5.Czy kryzowanie grzejników to przydławianie ich na zaworze powrotnym na zasadzie „na czuja” czy wymaga to raczej jakichś obliczeń i interwencji fachowca? 6.Sprawdzałem grawitację - działa
sambor Opublikowano 31 Sierpnia 2015 #117 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Widzę, że się zabrałeś za robotę. Bardzo dobrze , warto wiedzieć co i jak powinno być. Poniżej strony których nie mogłeś przestudiować. Najważniejszą czynnością jest teraz regulacja hydrauliczna parteru, jakbyś miał grzejniki z zaworami termostatycznymi to na niektórych zaworach można ustawić przepływy . Postaraj się o takie , inaczej trzeba by kryzy policzyć i powkładać przed zawory. Problemem może być regulacja tak aby instalacja działała na grawitacji i na pompie Pozdr.
hajtaler428 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Autor #118 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Tylko szkoda że nie wiedziałem tego wcześniej zanim wszystko było montowane... Człowiek uczy się całe życie. I widzę na dodatek że NW mam za nisko i podniesienie go na wysokość 4,2 m ponad najwyższy punk instalacji nie jest możliwe.
sambor Opublikowano 31 Sierpnia 2015 #119 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Wysokością NW się nie przejmuj, powinno być dobrze, Najpierw jak już pisałem wyreguluj hydraulicznie to co masz.
hajtaler428 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Autor #120 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Na dole zawory na razie mam na 3 grzejnikach (do sezonu będą na wszystkich poza jednym wiadomo dlaczego). Na dwóch z podłączeniem bocznym są Danfossa z głowicą"click" a na jednym starym z podłączeniem dolnym jest wkładka Danfoss (foto) do której nie mogę dopasować głowicy - wziąłem od siebie ze sklepu 2 na przymiarkę i zadna nie pasowała. Będę musiał zamówić przez neta ale nie wiem jaka... A z tą Rw to jak-zmieniać?
sambor Opublikowano 31 Sierpnia 2015 #121 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 To wkładka Danfossa RA -N z gwintem M 23,5×1,5 oryginalna głowica to RA 2994 o numerze katalogowym 013G2994 Są na Al......po ok 45-50/szt
hajtaler428 Opublikowano 1 Września 2015 Autor #122 Opublikowano 1 Września 2015 Ale ta głowica jest z podłączeniem click a na wkładce jest gwint. I jest ona gazowa-nie jestem przekonany czy to ta glowica. Tym bardziej że to stara wkładka -grzejnik zakładany był z 10-12 lat temu.
sambor Opublikowano 1 Września 2015 #123 Opublikowano 1 Września 2015 To zobacz sobie na stronie Danfossa, A co w tym złego że głowica jest gazowa - przecież nie gryzie Danfoss to firma która ma swoje produktu wiele lat na rynku Podaj jeszcze producenta grzejnika.
hajtaler428 Opublikowano 1 Września 2015 Autor #124 Opublikowano 1 Września 2015 Producenta grzejnika teraz nie podam-w domu jestem tylko w weekendy. Nie przeszkadza mi że to głowica gazowa, chodzi mi o to że wkładka ma naście lat i dlatego może jest problem. Poszukam na stronie Danfossa-głowica do wkładki ra-n
hajtaler428 Opublikowano 5 Września 2015 Autor #125 Opublikowano 5 Września 2015 Dla śledzących ten wątek i chcących pomóc - założyłem oddzielny wątek z prośbą o pomoc w regulacji hydraulicznej https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19892-nastawy-wst%C4%99pne-ustawienie/ dzięki