KubaSko Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #1 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Witam Mam takie pytanie, instaluje kocioł gazowy kondensacyjny w budynku typu bliźniak. Czy wyprowadzając przewód kominowy przez ścianę potrzebuję zgody sąsiada? Zaznaczam że wszystkie wymogi normy są spełnione (moc i odległość od okien). § 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych. 2. (97) Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne. 3. (98) Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
henryk1953 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #2 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Ale nie spelniony jest warunek nr,1 § 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, Twój budynek nie jest wolno stojący- jest wspólny (blizniak) Chyba ze montujesz kocioł o mocy 5kW Musisz wykonać podłączenie inaczej.Jest wiele sposobów. ps. zgoda sąsiada nie ma nic do rzeczy ,jest całkowicie zbędna -przepis to reguluje.
majschi Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #3 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Niestety trzeba poszukać wolnego przewodu kominowego (wentylacyjnego) i wypuścić spaliny powyżej dachu
KubaSko Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Autor #4 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Dziękuję za odpowiedzi. Poszukałem definicji wolnostojącego budynku jednorodzinnego i chyba faktycznie nie mogę :/ czyli zamiast komina za 300 zł będzie trzeba kupić komin za 1000 zł , albo wymurować ścianę przeciwpożarową :) http://www.bknieruchomosci.pl/budynek-mieszkalny-jednorodzinny/
majschi Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #5 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Czyli stawiasz komin na elewacji lub szukasz wolnego kanału.
sambor Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #6 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Tu należy napomknąć , że tylko spaliny należy wypuścić na dach, powietrze do palenia można zassać przez ścianę, Sam komin spalinowy do kondensata rzadko kiedy ma więcej niż 100mm średnicy, czyli problem to aż tak wielki nie jest - wyjście takim po elewacji nie będzie aż tak drogie. Ew jak kolega radzi znaleźć kanał wentylacyjny i tam wsadzić rurę spalinową.
KubaSko Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Autor #7 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Jest obok kotła wymurowany kanał kominowy ale bez wkładu także włożę w niego wkład. Rozważę propozycję Sambora, aby włożyć sam wkład spalinowy a powietrze zassać przez ścianę. Akurat do kondensata wkład może być ten tańszy z polipropylenu. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
henryk1953 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 #8 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 W dniu 28.04.2015 o 19:34, KubaSko napisał(a): Jest obok kotła wymurowany kanał kominowy ale bez wkładu także włożę w niego wkład. Rozważę propozycję Sambora, aby włożyć sam wkład spalinowy a powietrze zassać przez ścianę. Akurat do kondensata wkład może być ten tańszy z polipropylenu. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Czy mógłbyś podać normę która zezwala na użycie polipropylenu ,Wydaje mi się ze to rozwiązanie jest dopuszczalne za granicą ,natomiast u nas jest zabronione. Tu trochę na ten temat. http://instalreporter.pl/ogolna/systemy-kominowe-do-kotlow-kondensacyjnych/ Było na ten temat dużo więcej,ale przyznam że nie bardzo śledziłem ten temat.
sambor Opublikowano 28 Kwietnia 2015 #9 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Oj Henryku musiałeś długo nie śledzić tego co się dzieje z kominami i wkładami, tym bardziej że ten artykuł z IR wprowadza czytelników w błąd Istnieje norma która ustala zakres badania wkładów z tworzyw sztucznych, a te normy co podaje autor w IR sa dla kominów metalowych. Norma mówi też , że jeżeli elementy wkładu kominowego mają certyfikat CE nadany przez producenta to to mogą być rozprowadzane i montowane. Oczywiście dotyczy to tylko wkłady wewnętrznego montowanego w niepalnym płaszczu ( osłonie , obudowie) Jest nowsza i starsza wersja normy, nowsza jest jeszcze nie przetłumaczona z j. angielskiego Poniżej kilka zrzutów tego co jest w PKN.
henryk1953 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 #10 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 To ze istnieje ta norma to ja już dawno wiedziałem ,to ze musiała zostać wprowadzona do obiegu prawnego w Polsce ,też. Problem polega na tym czy prawo budowlane(nasze) zezwala na montowanie elementów kominów z materiałów łatwopalnych?Na obecną chwilę -nie Problem z tym plastykiem występuje tylko w Polsce -nigdzie w Europie. Żeby zmienić odpowiednie przepisy to już wiesz co należy zrobić i kto to ma zrobić.To jest analogiczna sytuacja jak z palnikiem na palet o którym była dyskusja. Tu masz dwa odrębne zdania w tej materii. http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3707%3Asystemy-kominowe-z-kanalami-wewnetrznymi-z-tworzyw-sztucznych&Itemid=158&lang=pl . super o kominach.pdf Dlatego ja pytałem o przepisy zmieniające to zagadnienie w naszym prawie budowlanym .Miałem i mam nadzieję że ten problem został definitywnie rozwiązany.W Polsce jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze.
Gość mak Opublikowano 29 Kwietnia 2015 #11 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Już dawno powinno zostać napisane nowe rozporządzenie o "warunkach technicznych.... " , niestety mamy tak zapracowanych ministerialnych urzędników i zwyczajnie czasu na to nie mają. Niestety nasze prawo jest prawie żywcem wyciągnięte z " z głębokiego komunizmu" i nie przystaje do techniki dnia dzisiejszego. Niestety na ten dziwny stan prawny nakłada się jeszcze, też rodem z komunizmu, system korporacji zawodowych które czasem w sposób bolesny dla zwykłego obywatela wykorzystują pozycję którą posiadają. Prawie 6 lat temu kosmetycznie zmieniono rozporządzenie, i od tamtej pory cisza i mamy nieaktualne normy które dalej są obowiązkowe. To tylko w Polsce jest możliwe, aby odbiór kominiarski zależ od dobrego humoru i pana kominiarza, bo według obowiązujących przepisów tą samą instalację jeden kominiarz odbierze a drugi będzie twierdził że jest niezgodna z przepisami. I co najgorsze to ..... obaj mają rację.
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2015 #12 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 A jak myślisz po co jest ta nowa norma PN EN 14471:2015 , z resztą 2x większa objętościowo niż jej poprzedniczka - ona powstała aby spełnić wymogi ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG Rozporządzenie podpisane dn 09 03 2011 przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof Jerzego Buzka Które nakazuje między innym ujednolicenie przepisów dotyczących materiałów budowlanych. Wg tego rozp materiały budowlane stosowane w jednych państwach i posiadające stosowne certyfikaty, powinny być dopuszczone w pozostałych. A sławetne rozporządzenie o warunkach technicznych nie nadąża za prawem europejskim, o czym wspomniał post wyżej kolega mak.
henryk1953 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 #13 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Widzisz sambor ja wiem jak to ma być ty też to wiesz .Problem polega na tym ze to producenci urzadzeń muszą wnieść o zmianę przepisów.A to kosztuje.Poza tym norma obowiązuje .z małym wyjątkiem .Kominiarzy obowiązuje prawo budowlane ,na podstawie tego prawa wydają decyzje,Chcesz się z nimi kopać ,albo z ubezpieczycielem,który na to prawo się powoła?- powiem ci -marne szanse.
KubaSko Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Autor #14 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Witam, chodziło mi o wkład polipropylen/stal. Np. taki jaki oferuje junkers linia AZB 80/125 PP/St
tommy07 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 #15 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 KubaSko nie łam się możesz dać komin przez ścianę w bliżniaku , w mojej okolicy jest pełno takich kominów właśnie w domach typu bliźniak i wszystko jest zgodnie z prawem tylko moć max kociołka to 21 kw, na innym forum chyba na ele.....dzie piszą że domem jednorodzinnym może być dom do 5 mieszkań. Jeśli chcesz rozwiać wszystkie wąpliwości to wal z zapytaniem do kominiarza powien Ci to wszystko wyjaśnić.
sambor Opublikowano 30 Kwietnia 2015 #16 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Może nie opierajmy się na innych forach , tylko na konkretnych przepisach - Obowiązująca od 16 grudnia 2002 r definicja domu jednorodzinnego art. 3 pkt 2a prawa budowlanego – jest to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku; Stara definicja: od 14 grudnia 1994 r. - jest to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie: wolno stojącym, bliźniaczym, szeregowym, atrialnym, a także budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż cztery mieszkania lub zespół takich budynków. Jak są dwa lokale w bliźniaku to można wstawić taki kocioł przez ścianę, ale kolega dobrze radzi - pytać kominiarza, a odp najlepiej na piśmie. Ponadto prawo nie działa wstecz - dawniej bliźniaki miały inną definicję a prawo obecnie ich wtedy nie obowiązuje, a jak mają niezależne ściany nośne, którymi się stykają to nie ma problemu nawet wg obecnego prawa Ścianka ogniowa jest potrzebna w przypadku 1 wspólnej ściany dla obu budynków.
henryk1953 Opublikowano 2 Maja 2015 #17 Opublikowano 2 Maja 2015 sambor- piszesz: cytuję Ścianka ogniowa jest potrzebna w przypadku 1 wspólnej ściany dla obu budynków. Pytam -co ta scianka ogniowa ma wspólnego z poniższym zapisem?? 1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych. Pytanie drugie - czy budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej spełniają warunki punktu 1.? Pytanie trzecie -czy budynek w zabudowie bliżniaczej spełnia warunek budynku mieszkalnego jednorodzinnego? Mysle ze odpowiedz na te pytania jest prosta.
henryk1953 Opublikowano 2 Maja 2015 #18 Opublikowano 2 Maja 2015 W dniu 30.04.2015 o 19:43, tommy07 napisał(a): KubaSko nie łam się możesz dać komin przez ścianę w bliżniaku , w mojej okolicy jest pełno takich kominów właśnie w domach typu bliźniak i wszystko jest zgodnie z prawem tylko moć max kociołka to 21 kw, na innym forum chyba na ele.....dzie piszą że domem jednorodzinnym może być dom do 5 mieszkań. Jeśli chcesz rozwiać wszystkie wąpliwości to wal z zapytaniem do kominiarza powien Ci to wszystko wyjaśnić. Jak znam życie to wszystkie te przypadki to samowola budowlana.
sambor Opublikowano 2 Maja 2015 #19 Opublikowano 2 Maja 2015 W dniu 2.05.2015 o 06:08, henryk1953 napisał(a): sambor- piszesz: cytuję Ścianka ogniowa jest potrzebna w przypadku 1 wspólnej ściany dla obu budynków. Pytam -co ta scianka ogniowa ma wspólnego z poniższym zapisem?? 1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych. Pytanie drugie - czy budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej spełniają warunki punktu 1.? Pytanie trzecie -czy budynek w zabudowie bliżniaczej spełnia warunek budynku mieszkalnego jednorodzinnego? Mysle ze odpowiedz na te pytania jest prosta. Na wszystkie te pytania masz odpowiedzi w prawie budowlanym a ich interpretację tu http://prawobudowlane.bloog.pl/id,5729125,title,Budynek-wolno-stojacy,index.html?smoybbtticaid=614ca9 Ponadto chciałem ci zwrócić uwagę , że jak piszesz w tym stylu "Jak znam życie to wszystkie te przypadki to samowola budowlana." To kompletnie nie znasz życia, a takie założenia to mieli zawsze ci z SB - Wiadomo jak jest to winien. Na twoje drugie pytanie a także trzecie odpowiedzią są dwa rys poniżej : jeden jest budynkiem wolnostojącym, drugi nie. Dlaczego tak jest - sam sobie odpowiedz,