kruklife Opublikowano 7 Kwietnia 2015 #1 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Witam Mam pytanie czy mogę podpiąc nagrzewnice od rekuperatora do Rb i Rw? (na kotle trzymam 80-90st i takie temp. bym miał na nagrzewnicy) Układ otwarty, naczynie na strychu, rura bezpieczeństwa leci bezpośrednio od wyjścia kotła do naczynia wzbiorczego, wzbiorcza z powtotu do naczynia. Naczynie w najwyższym punkcie (wyżej od nagrzewnicy ok 1,1m). Rb i Rw 1 cal. Czy należy dołożyc dodatkową rurę zasilającą nagrzewnice i wykorzystac jako powrót rure wzbiorczą? oczywiście mała pompa do nagrzewnicy (40 ) albo na strychu albo w kotłowni. Pozdrawiam
majschi Opublikowano 7 Kwietnia 2015 #2 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 witam Możesz za rurze bezpieczeństwa wstawić trójnik i w bok zasilić nagrzewnicę a powrót dać do rury wzbiorczej. Pompę musisz dać na zasilaniu ze względu na naczynie umieszczone 1,1m nad nagrzewnicą.
Gość Digitrax Opublikowano 7 Kwietnia 2015 #3 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Dodam tylko, że ta pompa ma być już za trójnikiem od rury bezpieczeństwa. To tak dla przypomnienia byś nie instalował tej pompy na rurze bezpieczeństwa przy kotle.
kruklife Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Autor #4 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Dziękuje za odpowiedzi. Dam trójnik i pompe.
majschi Opublikowano 8 Kwietnia 2015 #5 Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Trójnik, zawór odcinający, filtr, pompa, zawór zwrotny, zawór odcinający i zasilasz nagrzewnicę :)
kruklife Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Autor #6 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 No no ma się rozumiec w uproszczeniu pisałem :lol:
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.