KamilD Opublikowano 17 Marca 2015 #1 Opublikowano 17 Marca 2015 Cześć :-) Niedawno kupiłem bojler dwupłaszczowy i zastanawiam się jak ograniczyć wychładzanie się bojlera szczególnie w takim okresie jak teraz, gdzie nie pali się przez kilkanaście godzin, a często przepalam na jeden pion (dwa grzejniki) + bojler. Macie na to jakiś sposób?
drakon3 Opublikowano 17 Marca 2015 #2 Opublikowano 17 Marca 2015 Najtaniej zakręcać bojler po nagrzaniu. Trochę drożej zamontować zawór zwrotny, który nie pozwoli na cofanie wody po wyłączeniu pompy.
rumunn9r Opublikowano 18 Marca 2015 #3 Opublikowano 18 Marca 2015 Wylacz pompe cyrkulacyjna jak ja masz
MIQ Opublikowano 18 Marca 2015 #4 Opublikowano 18 Marca 2015 Sterowanie pompy ładującej bojler różnicą temperatur.
KamilD Opublikowano 21 Marca 2015 Autor #5 Opublikowano 21 Marca 2015 Zawór zwrotny mam, pompę zwykle staram się na noc wyłączyć - ale i tak woda rano jest chłodna, szkoda mi tych 140l nagrzanej wody."Sterowanie pompy ładującej bojler różnicą temperatur" - mógłbyś to rozwinąć? Co jest do tego potrzebne?
MIQ Opublikowano 21 Marca 2015 #6 Opublikowano 21 Marca 2015 Sterownik do pompy cwu, który uruchamia pompę tylko wtedy, gdy temperatura cwu jest niższa niż CO.