qna Opublikowano 18 Lutego 2015 #1 Opublikowano 18 Lutego 2015 Witam. Jestem na forum nowy więc proszę o wyrozumiałość. Z góry przepraszam za nie fachowe nazewnictwo. Kupiłem 4 lata temu piec Biadała Pleszew 23kW. Do tej pory miałem trochę kłopotów w sadzą i smołą ale teraz mam większy mianowicie z czopucha zaczyna cieknąć woda. Grzejniki się często zapowietrzają i trzeba dopuszczać wody do pieca. Czy to oznacza koniec pieca?? Dziękuję za porady pozdrawiam.
majschi Opublikowano 18 Lutego 2015 #2 Opublikowano 18 Lutego 2015 witam Jaką temperaturę utrzymujesz na kotle oraz jaką powierzchnię ogrzewasz ? W którym miejscu pojawia się woda ?
mac65 Opublikowano 18 Lutego 2015 #3 Opublikowano 18 Lutego 2015 Biadała bo o taki kocioł chyba chodzi robi dość solidne konstrukcje ale nie wykluczone że miałowiec palony wilgotnym opałem na niskich temperaturach też sobie nie poradzi z korozją.. No i podstawowe pytanie czy to woda kotłowa czy kondensat z komina .A jeśli to spaw puścił to chyba jeszcze kocioł na gwarancji .
qna Opublikowano 18 Lutego 2015 Autor #4 Opublikowano 18 Lutego 2015 Witam. na piecu utrzymuję 42-45 stopni.to woda raczej kotłowa bo spada mi ciśnienie na mamometrze. Ogrzewam 120 mb. Wida wycieka z czopucha a raczej z przedłóżki łączącej czopuch z kominem.
majschi Opublikowano 18 Lutego 2015 #5 Opublikowano 18 Lutego 2015 Otwórz sobie górne drzwiczki (wyczystka) i tam będzie widać czy pojawia się gdzieś woda kotłowa.
mac65 Opublikowano 18 Lutego 2015 #6 Opublikowano 18 Lutego 2015 Witam. na piecu utrzymuję 42-45 stopni.to woda raczej kotłowa bo spada mi ciśnienie na mamometrze. Ogrzewam 120 mb. Wida wycieka z czopucha a raczej z przedłóżki łączącej czopuch z kominem. Przy takich temperaturach na kotle to nic dziwnego że cieknie i dalej nie wiadomo co bo może być i jedno i drugie .
qna Opublikowano 18 Lutego 2015 Autor #7 Opublikowano 18 Lutego 2015 Dziękuję za porady spróbuję podnieść do 50 st i oglądnę wyczystkę.
mac65 Opublikowano 18 Lutego 2015 #8 Opublikowano 18 Lutego 2015 Te 50 to mało dla miału , napisz z czego masz instalację i czy jest pompa CO i czy na powrocie czy zasilaniu z kotła .
qna Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor #9 Opublikowano 20 Lutego 2015 Witam. palę węglem brunatnym w dzień a na noc zasypuję kamiennym. Pompa Grundfos jest na zasilaniu z pieca. instalacja al/pex z fragmentami miedzi.
mac65 Opublikowano 20 Lutego 2015 #10 Opublikowano 20 Lutego 2015 Dorób sobie " spinkę "pomiędzy zasilaniem i powrotem kotła (kawałek rurki z zaworem grzybkowym łączący zasilanie i powrót kotła ) . To najtańsza wersja ręcznego sterowania temperaturą na wyjściu z kotła . Rurka ma łączyć powrót i zasilanie ale przed pompą CO . Pompa pracując będzie pobierała część chłodnej wody z powrotu instalacji a kocioł może wtedy pracować na przyzwoitej temperaturze . Temperaturę na wyjściu regulujesz zaworem grzybkowym na spince . Przydał by się jeszcze termometr za pompą jeśli chcesz wiedzieć jaką temperaturę puszczasz na mieszkanie . A jak nie to zawór 3d na wyjściu z kotła ( droższa wersja ) . Nie katuj kotła tak niskimi temperaturami . Brunatny też lubi być wilgotny . Pozdrawiam
mahony Opublikowano 23 Lutego 2015 #11 Opublikowano 23 Lutego 2015 Jeśli dolewasz wody to najprawdopodobniej albo poszedł spaw (mały problem) albo blacha przegniła (duży problem). Skończy się sezon grzewczy zrobisz próbę ciśnieniową i wszystko będzie jasne. Profilaktycznie teraz możesz wpuścić środek uszczelniający, z tym, że od uszczelni kocioł ale problem pozostanie.
qna Opublikowano 27 Lutego 2015 Autor #12 Opublikowano 27 Lutego 2015 A czym można uszczelnić? . W ciągu doby wycieka wiaderko 10 litr czarnej wody. Grzejniki muszę odpowietrzać co kilka dni.Strasznie mnie to irytuje. I czy środki uszczelniające nie spowodują zapchania instalacji ?
piastun Opublikowano 27 Lutego 2015 #13 Opublikowano 27 Lutego 2015 Kolego jeżeli zbierasz 10litrów wody to już teraz zacznij szukać kotła :) bo ten kończy swój żywot.
Vlad24 Opublikowano 27 Lutego 2015 #14 Opublikowano 27 Lutego 2015 Ta woda tak na oko w 80% z "wegla" Kiedyś paliłem świeżą wierzbą, efekt był identyczny.