kas24 Opublikowano 16 Lutego 2015 #1 Opublikowano 16 Lutego 2015 Witam. Mam pytanie odnośnie montażu termostatycznych zaworów grzejnikowych. Mam zwykły prosty, piec na węgiel 8kw z regulusem. W mieszkaniu są 3 grzejniki w każdym jest zawór termostatyczny z głowicą zamontowaną pionowo. Pierwsze moje pytanie to czy nie powinny być poziomo ? A drugie pytanie, to czy w instalacji ze zwykłym piecem na węgiel nie powinien być chociaż 1 zwykły zawór ?
majschi Opublikowano 16 Lutego 2015 #2 Opublikowano 16 Lutego 2015 Witam Głowice tak jak piszesz powinny być zamontowane poziomo tak aby nie ogrzewały się od unoszącego się powietrza nad rurką, nie powinny być zasłonięte firaną, zasłoną czy jakimś meblem. Jeden grzejnik bez termostatu jest wymagany jeśli w instalacji pracuje pompa zwykła (nie adaptacyjna) chyba że jest zrobiony baypass
kas24 Opublikowano 16 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 16 Lutego 2015 Dziękuję za zainteresowanie tematem. Właśnie pompa jest zwykła i nie ma bypassa. A czy może dojść do takiej sytuacji, że zamkną się wszystkie zawory, wtedy raz że na pompie pewnie będą duże opory, a dwa chyba wzrośnie znaczeni temperatura na samym kotle ?I woda dopiero zacznie krążyć kiedy spadnie temperatura na grzejnikach i zawory się otworzą.Wtedy pewnie do rozgrzanego kotła dopłynie chłodna woda z kaloryfera.Czy jest to możliwe i czy ma to jakiś wpływ na prace kotła ?Czy może dojść do uszkodzenia pompy ? Zapomniałem dodać, że jeden jest zamontowany poziomo, ale nie wiem czy coś to zmienia.
pasik1002 Opublikowano 16 Lutego 2015 #4 Opublikowano 16 Lutego 2015 Dopuszcza się montaż zaworu w pozycji pionowej nad rurą tylko w przypadku kiedy zastosujemy głowicęz czujnikiem wyniesionym. Wówczas czujnik temperatury można umieścić w takim miejscu, aby była to temperatura odpowiadająca temperaturze pomieszczenia. a woda w grzejnikach zacznie krążyć jak spadnie temperatura pomieszczenia a nie grzejnika jeden grzejnik zostaw zawsze otwarty jeśli nie masz bypassa.
kas24 Opublikowano 16 Lutego 2015 Autor #5 Opublikowano 16 Lutego 2015 Tutaj są zwykłe głowice bez czujnika wyniesionego, chodziło mi o to, że tak jak napisał majschi zawory ogrzewane są gorącym powietrzem z rurki, wiec najpierw musi ostygnąć układ. Czy jak ustawie na głowicy termostatycznej maksymalną wartość to się nie zamknie ?
pasik1002 Opublikowano 16 Lutego 2015 #6 Opublikowano 16 Lutego 2015 zamknie się w zależności od głowicy przy temperaturze ok 28 stopni najprościej jest ją zdemontować i wtedy jest pewność ze mamy bypass
majschi Opublikowano 16 Lutego 2015 #7 Opublikowano 16 Lutego 2015 Warto też dodać, że jeśli w instalacji jest również bojler zasilany jedną pompą razem z grzejnikami to pełni rolę baypassu
julo23 Opublikowano 28 Grudnia 2015 #8 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Mam pytanie odnośnie głowic termostatycznych w grzejnikach. Czy w momencie zamkniecia obiegu przez głowicę woda w instalacji od rozdzielacza do danego kaloryfera zostaje odcieta od instalacji i stygnie na całej tej długości ? Czy głowica odcina tylko kaloryfer a woda na długości od rozdzielacza do kaloryfera dalej krąży nie wychładzając się ? Zastanawiam się czy głowice wogóle mają sens jeśli jest włączona "pogodówka" która reguluje już temperaturą w całej instalacji obniżając ją jeśli zachodzi potrzeba ale nie wychładza ją drastycznie tylko obniża o kilka stopni, i wydaje mi się że może to być korzystniejsze niż zamknięcie zaworu przez głowicę.
sambor Opublikowano 28 Grudnia 2015 #9 Opublikowano 28 Grudnia 2015 To zależy jak masz wykonaną instalację, jak masz zasilanie każdego kaloryfera osobno z rozdzielacza to od grzejnika do rozdzielacza woda stoi w rurze - brak przepływu. Jak instalacja jest bez rozdzielaczy, lecz grzejniki są zasilane gałązkami od pionu, to po zamknięciu termostatu woda stoi w galązce tego grzejnika, dawniej jak nie robiono izolacji gałązek to zalecani aby były krótkie. Jak rura od rozdzielacza jest izolowana to wychłodzenie jest małe.