hajtaler428 Opublikowano 23 Czerwca 2015 #51 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Wiem-za późno się zorientowałem-nie przerzuciło mi na 2 stronę gdzie byly dalsze odpowiedzi a usunąć posta się nie da. Sorry za spam
Rafał1988 Opublikowano 9 Stycznia 2016 #52 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Witam czy pomoże mi ktoś zapożyczyłem częściowo schemat z tego tematu, chodzi o ochronę powrotu. Dom 120m2 Kocioł Defro duo komfort PZ 15kw góra nie czynna będzie podłączona w późniejszym czasie będą tylko wyprowadzenia zawory jak i rozprowadzenie do rozdzielaczy rurą calową czy zawór trójdrożny na dole przed rozdzielaczem ma być termostatyczny by ograniczał temperaturę w tej chwili mam inaczej podłączone zawory i strasznie mi wychładza powrót do 23-28stopni
Rafał1988 Opublikowano 10 Stycznia 2016 #53 Opublikowano 10 Stycznia 2016 poprzednio zawór był podłączony jak na rysunku nr2
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2016 #54 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Po pierwsze masz źle wpięty powrót grzania bojlera, który powinien być wpięty wprost do kotła a z tym zimnym powrotem to masz pewnie za małe średnice rury do i z zaw 4-D, oraz samego zaworu.
Rafał1988 Opublikowano 10 Stycznia 2016 #55 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Dziękuje za zainteresowanie Czyli zmienić zawór 4d z calowego na większy jak średnica rury z pieca? zmieniłem rysunek czy tak by było dobrze dodam ze pompa od bojlera nie chodzi cały czas załącza sie tylko jak temperatura spadnie. obwód P3 jest nieużywany, który schemat jest lepszy jest różnica w dojściu do zaworu 4D NR1 czy N2 zmienić coś?
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2016 #56 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Prawy jest lepszy, gdyż ma mniej kolanek, a to przy zaw 4-D na grawitacji się liczy.