Notoryczne Zapowietrzanie Układu


MrBUBA

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć.

 

Problem wystepuje cały czas od 3lat. (instalacja ma lat wiecej)

kaloryfery grzeja do połowy. Na dole są wrecz zimne. Odpowietrznie nic nie daje, syczy bardzo delikatnie i leci silnie woda cały czas. występuje to na wszystkich kaloryferach w domu. od początku do końca układu. w układzie jest zawór trójdrożny znajduje sie na powrocie blisko pieca.

 

model pieca:Ultima Plus , sterownik RK-2001W2N. http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264568

 

Dodam kilka zdjeć dla rozjaśnienia układu.

 

instalacja wychodzaca z pieca http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264552

 

 wystepuja 2 zbiorniki wyrównawcze:

 

1 zbiornik, wejscie do zbiornika z boku http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264553

 

2 zbiornik wejscie od góry http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264567

 

odpowietrzenie układu w domu http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264571

 

wszystkich kaloryferów w domu jest 6, z czego tylko pierwszy na poczatku układu grzeje cały,chociaż na dole troche słabiej niz u góry.

 

Reszte wyjaśnie gdy pojawią się pytania. prosze o pomoc.

Opublikowano

witam 

 

Na początek należy sprawdzić filtr przed pompą co oraz zawór różnicowy.

 

W jaki sposób zabezpieczona jest instalacja przed zagotowaniem wody ? 

Opublikowano

w jaki sposob jest zabezpieczona instalacja tego nie wiem wydaje mi sie ze w zaden jak zawiedzie sterownik jest nie dobrze.

 

zeby sprawdzic te elementy konieczne konieczne prz jednym jest spuszczenie wody co obecnie jest nie mozliwe.

Opublikowano

Są głowice termostatyczne ? 

Ja odpowietrzałem  kilka razy ostatnio grzejnik,  a okazało się że głowica robiła zamieszanie.  Zdemontowałem i założyłem mniej ją wciskając na trzpień  i problem zniknął.  Z tym że u mnie tylko w jednym kaloryferze się tak działo.

Opublikowano

w jaki sposob jest zabezpieczona instalacja tego nie wiem wydaje mi sie ze w zaden jak zawiedzie sterownik jest nie dobrze.

 

 

Skoro nie wiesz jak jest zabezpieczona instalacja to niestety nie możesz obsługiwać tego kotła 

Opublikowano

w tylniej czesci pieca jest

Zawór bezpieczeństwa 1,5 Bara WATTS
Opublikowano

post-62086-0-94694500-1423408898_thumb.jpg

 

to odpowietrznik za piecem

 

post-62086-0-34425100-1423408904_thumb.jpg

 

wydaje mi sie ze jest cos wkrecone

Opublikowano

Na szczęście nie jest to korek ale nie wolno nic tam wkręcać.

 

Rozumiem że w Twojej instalacji nie ma otwartego naczynia wzbiorczego w najwyższym punkcie instalacji?  

Opublikowano

Niestety masz nieprawidłowo wykonaną instalacje która jest bardzo niebezpieczna i nie wolno jej używać.

 

Idź do kościoła, daj na msze za zdrowie rodziny, wracając zagraj w totka bo masz dużo szczęścia i zaproś instalatora który zamontuje Ci kocioł prawidłowo czyli z otwartym naczyniem wzbiorczym 

Opublikowano

A jakie ciśnienie pokazuje manometr? Czyli rozumiem odpowietrzasz instalację, (dopuszczasz wodę - odpowietrzasz) i wszystko jest ok, a następnie po jakimś czasie instalacja zapowietrza się tak? Grzeją do połowy  na długość czy wysokość grzejnika?

 

Co do podłączenia naczynia wyrównawczego to musiałbyś podłączyć bezpośrednio z pieca przed wszystkimi zaworami. Poszukaj w google naczynie wzbiorcze schemat lub tutaj na forum, wszystko ładnie opisane.

Opublikowano

grzejniki od dołu do góry grzeją do połowy.

 

manometr pokazuje 0,2MPa

 

tak dolewam wodę gdy odpowietrzam. rezultatu na grzejnikach nie ma nadal grzeją do połowy.

Opublikowano

Więc wygląda na źle wyregulowaną instalację. Nie wiem jak wygląda instalacja ale przydław te bliżej kotła a kolejne po kolei stopniowo odkręcaj. Poczytaj o regulacji hydraulicznej.

 

Ewentualnie większy bieg pompy. Wrzuć zdjęcia jak masz podłączone grzejniki to coś doradzimy.