MrBUBA Opublikowano 7 Lutego 2015 #1 Opublikowano 7 Lutego 2015 Cześć. Problem wystepuje cały czas od 3lat. (instalacja ma lat wiecej) kaloryfery grzeja do połowy. Na dole są wrecz zimne. Odpowietrznie nic nie daje, syczy bardzo delikatnie i leci silnie woda cały czas. występuje to na wszystkich kaloryferach w domu. od początku do końca układu. w układzie jest zawór trójdrożny znajduje sie na powrocie blisko pieca. model pieca:Ultima Plus , sterownik RK-2001W2N. http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264568 Dodam kilka zdjeć dla rozjaśnienia układu. instalacja wychodzaca z pieca http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264552 wystepuja 2 zbiorniki wyrównawcze: 1 zbiornik, wejscie do zbiornika z boku http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264553 2 zbiornik wejscie od góry http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264567 odpowietrzenie układu w domu http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264571 wszystkich kaloryferów w domu jest 6, z czego tylko pierwszy na poczatku układu grzeje cały,chociaż na dole troche słabiej niz u góry. Reszte wyjaśnie gdy pojawią się pytania. prosze o pomoc.
majschi Opublikowano 7 Lutego 2015 #2 Opublikowano 7 Lutego 2015 witam Na początek należy sprawdzić filtr przed pompą co oraz zawór różnicowy. W jaki sposób zabezpieczona jest instalacja przed zagotowaniem wody ?
MrBUBA Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 8 Lutego 2015 w jaki sposob jest zabezpieczona instalacja tego nie wiem wydaje mi sie ze w zaden jak zawiedzie sterownik jest nie dobrze. zeby sprawdzic te elementy konieczne konieczne prz jednym jest spuszczenie wody co obecnie jest nie mozliwe.
julo23 Opublikowano 8 Lutego 2015 #4 Opublikowano 8 Lutego 2015 Są głowice termostatyczne ? Ja odpowietrzałem kilka razy ostatnio grzejnik, a okazało się że głowica robiła zamieszanie. Zdemontowałem i założyłem mniej ją wciskając na trzpień i problem zniknął. Z tym że u mnie tylko w jednym kaloryferze się tak działo.
MrBUBA Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #5 Opublikowano 8 Lutego 2015 nie nie ma sa zwykłe odkrecane kraniki na kluczyk.
majschi Opublikowano 8 Lutego 2015 #6 Opublikowano 8 Lutego 2015 w jaki sposob jest zabezpieczona instalacja tego nie wiem wydaje mi sie ze w zaden jak zawiedzie sterownik jest nie dobrze. Skoro nie wiesz jak jest zabezpieczona instalacja to niestety nie możesz obsługiwać tego kotła
MrBUBA Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #7 Opublikowano 8 Lutego 2015 w tylniej czesci pieca jest Zawór bezpieczeństwa 1,5 Bara WATTS
majschi Opublikowano 8 Lutego 2015 #8 Opublikowano 8 Lutego 2015 Na jednym Twoim zdjęciu widać zawór bezpieczeństwa Nie wiem czy mi się wydaje (słaba jakość) , czy ktoś coś w niego wkręcił ?
MrBUBA Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #9 Opublikowano 8 Lutego 2015 to odpowietrznik za piecem wydaje mi sie ze jest cos wkrecone
majschi Opublikowano 8 Lutego 2015 #10 Opublikowano 8 Lutego 2015 Na szczęście nie jest to korek ale nie wolno nic tam wkręcać. Rozumiem że w Twojej instalacji nie ma otwartego naczynia wzbiorczego w najwyższym punkcie instalacji?
MrBUBA Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #11 Opublikowano 8 Lutego 2015 niestety nie najwyższy punkt instalacji http://pokazywarka.p...zdjecie14264571 wraz z odpowietrznikiem.
majschi Opublikowano 8 Lutego 2015 #12 Opublikowano 8 Lutego 2015 Niestety masz nieprawidłowo wykonaną instalacje która jest bardzo niebezpieczna i nie wolno jej używać. Idź do kościoła, daj na msze za zdrowie rodziny, wracając zagraj w totka bo masz dużo szczęścia i zaproś instalatora który zamontuje Ci kocioł prawidłowo czyli z otwartym naczyniem wzbiorczym
MrBUBA Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #13 Opublikowano 8 Lutego 2015 czy jest to jedyne rozwiązanie?
sambor Opublikowano 8 Lutego 2015 #14 Opublikowano 8 Lutego 2015 Tak, prawidłowo wykonany układ otwarty sam się odpowietrza przez naczynie wzbiorcze i problemy z zapowietrzaniem znikną.
majschi Opublikowano 8 Lutego 2015 #15 Opublikowano 8 Lutego 2015 Jest to jedyne rozsądne rozwiązanie
sanitkolas Opublikowano 8 Lutego 2015 #16 Opublikowano 8 Lutego 2015 Problem wystepuje cały czas od 3lat. (instalacja ma lat wiecej) A co się zmieniło 3 lata temu? Wcześniej było ok?
MrBUBA Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #17 Opublikowano 8 Lutego 2015 poprzedni właściciel który tu mieszkał tak twierdził że był ok... czy można to naczynie wyrównawcze wyprowadzić z odpowietrznika w domu 2metry w góry czy będzie to odpowiedni wymiar? http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264571
sambor Opublikowano 8 Lutego 2015 #18 Opublikowano 8 Lutego 2015 Naczynie musi być wyprowadzone z kotła,
sanitkolas Opublikowano 8 Lutego 2015 #19 Opublikowano 8 Lutego 2015 A jakie ciśnienie pokazuje manometr? Czyli rozumiem odpowietrzasz instalację, (dopuszczasz wodę - odpowietrzasz) i wszystko jest ok, a następnie po jakimś czasie instalacja zapowietrza się tak? Grzeją do połowy na długość czy wysokość grzejnika? Co do podłączenia naczynia wyrównawczego to musiałbyś podłączyć bezpośrednio z pieca przed wszystkimi zaworami. Poszukaj w google naczynie wzbiorcze schemat lub tutaj na forum, wszystko ładnie opisane.
MrBUBA Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #20 Opublikowano 8 Lutego 2015 grzejniki od dołu do góry grzeją do połowy. manometr pokazuje 0,2MPa tak dolewam wodę gdy odpowietrzam. rezultatu na grzejnikach nie ma nadal grzeją do połowy.
sanitkolas Opublikowano 8 Lutego 2015 #21 Opublikowano 8 Lutego 2015 Więc wygląda na źle wyregulowaną instalację. Nie wiem jak wygląda instalacja ale przydław te bliżej kotła a kolejne po kolei stopniowo odkręcaj. Poczytaj o regulacji hydraulicznej. Ewentualnie większy bieg pompy. Wrzuć zdjęcia jak masz podłączone grzejniki to coś doradzimy.