Słaby Nadmuch - Ekogroszek W Kanale Nadmuchowym?

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Posiadam kocioł Galmet Eko-Gt KWP2 22S.

Od kilku tygodni nie dopala mi groszku. Okazało się, że nadmuchu prawie nie ma mimo, że wentylator działa. Zwiększałem stopniowo moc nadmuchu z 18% do 80% co nie dało żadnego rezultatu. Mało tego powyżej 80% dmuchawa w ogóle się nie włącza - brzęczy tylko a łopaty wirnika stoją.

Odkręciłem dmuchawę od kotła a tam masa ekogroszku, miału i pyłu węglowego w tym "kanale" nadmuchowym. Przez 3 lata wszystko całkiem dobrze pracowało (no może poza nierównomiernym spalaniem opału na retorcie, a tu teraz takie coś. Po wygrzebaniu ręką tego groszku nadmuch sie poprawił ale po 2-3 dniach to samo. Czy padło tam jakiś zabezpieczenie przed wsypywaniem się opału do kanału? Czy to nieszczelna retorta? Czy da radę jakos to naprawić bez odkręcania podajnika od kotła? Czy dam radę sam to naprawić czy wołać serwis? I co z tym, że powyżej pewnej ustawionej na sterowniku mocy wentylator nie startuje? Wina wentylatora czy sterownika?

Pozdrawiam.

Opublikowano

palnik to konstrukcja cepa. rozkręć , obejżyj i zdjagnozuj. tyle.  z pewnością sobie poradzisz , no ale jak chcesz żeby było tanio to rączki musisz pobrudzić. wszystkie części w razie wymiany są ogólnie dostępne więc nie ma problemu.

 

ps. jak dojdziesz co nawaliło to daj znać i opisz to na forum , powodzenia

Opublikowano
  • Autor

Problemu z zabrudzeniem rączek nie mam. Tyle że czasu brak i boję się, że jak rozkręcę, popsuje bardziej i mnie rodzina z domu wyrzuci ;-). Poza tym myślałem, że zanim rozkręcę to mi powiecie co tam nawaliło, że opał jest w kanale nadmuchowym i od razu to kupię i wymienię za jednym zamachem. No nic, rozkręcę w sobotę i zobaczę co to.

 

A z tym brakiem startu wentylatora powyżej jakiejś mocy to co to może być? Sterownik?

Edytowane przez Sidi666

Opublikowano

zacznij od drobnych kroczków. zdejmij dekiel od spodu fajki i oglądnij i to samo z otworem po wentylatorze. skorzystaj z lusterka , napewno pomoże na pierwszą prognozę

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.