Czy Dobrze Została Podłączona Instalacja ?

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam chciałem poznać wasze zdanie o podłączeniu pieca! Dodam ze górna listwa idzie na ogrzewanie domu do góry .Na grzejnikach są zamontowane termostaty.Dolna listwa idzie na podłogówkę na dół i na grzejniki.Chodzi mi o to czy może być tak podłączona podłogówka ? Najbardziej chodzi mi o to czy nie będzie zbyt wysoka temperatura na wejściu do podłogówki i czy nie będą pękać płytki za jakiś czas

Edytowane przez Ryszard

Rozwiązane przez gersik

Opublikowano

Tylko zdjęcia tutaj umieszczone pomogą rozwiązać tą zagadkę.

Opublikowano
  • Autor

no udało sie tylko nie wiem czy nie za małe zdjecia;/

Edytowane przez Lopez55

Opublikowano

Witam 

 

Zacznę od dobrej wiadomości. Wszystkie niezbędne przeróbki da się wykonać w kotłowni bez kucia w domu.

 

Rozdzielacz od podłogówki powinien posiadać przepływomierze i być zasilany za pomocą zaworu 3d i oddzielnej pompy.

 

Przydały by się lepsze zdjęcia .

Opublikowano

A gdzie jest naczynie?

Opublikowano
  • Autor

Właśnie zawór mam odrazu przy piecu z którego idzie na kolektory na ogrzewanie góry i dolu

Opublikowano

Jak długie masz pętle podłogówki ? 

 

W którym miejscu masz wpiętą rurę która idzie do naczynia na strych ?

Opublikowano
  • Autor

Jest pokazana na zdjęciu nr 4 puszcza jest kominem wentylacyjnym na strych i powrót przelewowy widać biała rurkę na obrazku . a podlaczona jest na powrocie z podłogowki na dole zdjęcie 3.4

Edytowane przez Lopez55

Opublikowano

Niestety jednak bez kucia się nie obejdzie 

 

Nie wolno puszczać rur kanałem wentylacyjnym ponieważ jest duże ryzyko że zamarzną.

 

Naczynie musi być podłączone do góry kotła rurą 1cal a nie do powrotu. zanim tego nie przerobisz nie wolno palić w kotle.

Opublikowano
  • Autor

Ta instalacja działa już 3 zimę . Powrót idzie do kotła i łączy się z powrotem podłogowki wiec na logikę jest ok .tylko chodzi mi o podłogowe ogrzewanie najbardziej czy nie będzie za duża temperatura n wejściu do podłogowki chodź na powrocie są zamontowane termostaty

Opublikowano

Nikt tu nie pisze o logice tylko o normach i podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

To że instalacja działa 3 lata nie oznacza że jest bezpieczna dla domowników 

Opublikowano

 

 

Ta instalacja działa już 3 zimę . Powrót idzie do kotła i łączy się z powrotem podłogowki wiec na logikę jest ok .

 

To na logikę napisz, którędy do naczynia przedostanie się para jeśli kiedyś przypadkiem kocioł się zagotuje... Jakie przekroje rur masz na pętlach i jakiej długości? Jak zachowają się te rury kiedy pójdzie nimi para pod znacznym ciśnieniem i temperaturze ponad 100 st.C? Co w takiej sytuacji stanie się z podłogą na nich? Aby ułatwić Ci odpowiedzi na powyższe pytania dopiszę, że koledze który ma naczynie podłączone do powrotu z grzejników na skutek zagotowania kotła porozrywało kształtki miedziane w instalacji...

Opublikowano
  • Autor

Metrów ogólnie podłogowki jest 90 m a Rory plastykowo metalowe. Na piecu jest zamontowany zawór ciśnieniowy.

 

Dodam że kocioł jest z podajnikiem jeśli to coś zmieno

Edytowane przez Ryszard

Opublikowano

90 metrów to chyba powierzchni. Zastanów się nad długościami pętli. Rury plastikowo-metalowe metalowe, czyli obstawiam, że to pex-al-pex. Temperatura pracy to zazwyczaj 90-95 st. C. I odpowiedz na moje pozostałe pytania, to może zrozumiesz jaką masz bombę w domu. Norma mówi, że naczynie przelewowe ma być podłączone bezpośrednio do zasilania kotła bez żadnej armatury odcinającej rurą 1'' lub Cu 28 i nie jest to bez przyczyny. Widziałeś kiedyś gotujący się kocioł? Mi się zdarzyło.....

Opublikowano

Z całym szacunkiem kolego, ale te zdjęcia są tak wielkie, że prawie nic na nich nie widać.... I jeszcze pytanie: jaki ON????? Jeśli piszesz o zaworze ciśnieniowym, to jakie jest jego ciśnienie otwarcia? Jak często sprawdzasz, czy działa i jak? Bo przelew zadziała zawsze, pod warunkiem, że jest prawidłowo wykonany. 

Edytowane przez meping

Opublikowano
  • Rozwiązanie

Jeśli zawory na podłogówce to RTL to temp. zasilająca podłogówkę może być wyższa ( chociaż rtl-e powinny być dalej od rozdzielaczy a nie wkręcone bezpośrednio do niego)

 

Ta instalacja działa już 3 zimę . Powrót idzie do kotła i łączy się z powrotem podłogowki wiec na logikę jest ok .tylko chodzi mi o podłogowe ogrzewanie najbardziej czy nie będzie za duża temperatura n wejściu do podłogowki chodź na powrocie są zamontowane termostaty

 

. Jak to wszystko działa 3 lata to w czym jest problem? Co nie zmienia faktu że kotłownia jest źle wykonana.

Edytowane przez gersik

Opublikowano
  • Autor

Nie pięć jest z podajnikiem na groszek a zawór jest zamontowany na gorze kotła a jak wlewamy wodę do pieca to jak jest pełny to normalnie przelewa się do wiaderka. Tak zgadzam się zdjęcia są małe ale może jutro zrobię lepsze i większe a może dziś zwiększe te zdjęcia żeby było lepiej widać. Ile do jakiego ciśnienia to nie pamietam

Opublikowano
  • Autor

Chodzi mi o to czy wejście na podłogowce jak będzie wchodzić czy nie będzie za duża i czy nie pekna płytki chodź na powrocie na zaworach żądaną jest 25stopni

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.