kozi291 Opublikowano 17 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Witam, Piec MCR 24T - na dole rozdzielacz na podlogówkę z osobną pompą -działa ok. - na górze rozdzielacz na grzejniki i z tego rozdzielacza jedna pętla na grzejnik drabinkowy (2m) i jedna pętla na podłogówkę do łazienki z zaworem RTL na powrocie - w łazience zimno w stosunku do pozostałych pomieszczeń Wyobrazałem sobie że jak w łazience dam grzejnik drabinkowy + pętle podłogówki jakieś 40mb to bedzie gorąco w stosunku do pozostałych pomieszczeń, a tu kicha - RTL otwarty na maksa grzejnik też i jest zimno bo piec nie dostaje informacji z zadnego czujnika że łazienka jeszcze jest nie dogrzana a w pokojach już 21 stopni jest. W sypialni czujnik temp qsense. Jak przeniosłem czujnik qsense do łazienki to w łazience ok podłoga ciepła grzejnik łazienkowy też ale pokoje zimne bo okazało się że podłogówka w łazience jest sprawniejsza w stosunku do grzejników w pokojach i znowu kicha - :) Czujnik żadziej włącza piec i grzejniki pokojowe nie dogrzewają pomieszczeń. Co robić ?
automatyk Opublikowano 17 Stycznia 2015 #2 Opublikowano 17 Stycznia 2015 musisz przyciac na przepływach grzejniki każdy o jedna cyfre i się sytuacja ustabilizuje
kozi291 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor #3 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Czyli rozumiem że qsense pomieszczeniu referencyjnym i tam grzejnik z 3,5 na 2,5 na głowicy ?
automatyk Opublikowano 17 Stycznia 2015 #4 Opublikowano 17 Stycznia 2015 nie na głowicy tylko pod głowicą tam śa cyferki od 1-7 i N lub inne modele i jak jest na 7 to przekreć na 6 i tak kazdy grzejnik
Gość mak Opublikowano 17 Stycznia 2015 #5 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Instalacja jest wykonana błędnie dlatego działa tak jak działa i działać lepiej nie będzie .Do gazowego kotła wiszącego nie stosuje się zintegrowanych rozdzielaczy podłogówki. Powinny być min 2 obiegi grzewacze, sterowanie pogodowe i dwa zdalne sterowania do obiegów grzewczych.
majschi Opublikowano 17 Stycznia 2015 #6 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Jak przeniosłem czujnik qsense do łazienki to w łazience ok podłoga ciepła grzejnik łazienkowy też ale pokoje zimne bo okazało się że podłogówka w łazience jest sprawniejsza w stosunku do grzejników w pokojach i znowu kicha - :) Czujnik żadziej włącza piec i grzejniki pokojowe nie dogrzewają pomieszczeń. Co robić ? Kocioł uruchamia się rzadziej ponieważ wygrzana posadzka dłużej trzyma ciepło. Jaką temperaturę utrzymujesz na kotle ? I najważniejsze pytanie dlaczego nie sterujesz kotłem pogodowo ?
kozi291 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor #7 Opublikowano 17 Stycznia 2015 To ja już chyba całkiem nie rozumiem tego sterowania pogodowo :-( - możesz mi wyjaśnić jak to powinno być ? Wydawało mi się że mam sterowanie pogodowo z uwzględnieniem temperatury wewnątrz - czujnik temp. zew. podłaczony do pieca, qsense na górze do grzejników. No i działa pogodowo tzn. jak według zaprogramowanej krzywej.
majschi Opublikowano 17 Stycznia 2015 #8 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Przy sterowaniu pogodowym pogodowym kocioł pracuje cały czas. Temperaturę zasilania kocioł ustala za pomocą krzywej grzewczej którą ustawia się raz i to wszystko. Dodatkowy czujnik wewnętrzny jest zbędny.
sambor Opublikowano 17 Stycznia 2015 #9 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Męczysz ten problem już rok, ale nie napisałeś czy przerobiłeś mieszacz na parterze na zaw 3-D? Nie napisałeś czy dałeś sprzęgło. Twoje stare tematy: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16309-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-piec-gazowy-czy-prawidlowe-sterowanie/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16840-kocio%C5%82-gazowy-grzejniki-zasada-dzia%C5%82ania/page-2 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16470-deditrich-mcr-ii24t-z-termostatem-czy-bez/ Co do zaworu RTL na 40m pętli to może on nie działać prawidłowo z powodu zbyt długiej pętli - niektórzy producenci zalecają mniejsze długości pętli. Jak brak sprzęgła to sama pompa w kotle nie wytworzy tak dużego ciśnienia aby przepchać wodę przez zbyt dużą pętlę. Zalecenia do montażu RTL poniżej
kozi291 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor #10 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Przy sterowaniu pogodowym pogodowym kocioł pracuje cały czas. Temperaturę zasilania kocioł ustala za pomocą krzywej grzewczej którą ustawia się raz i to wszystko. Dodatkowy czujnik wewnętrzny jest zbędny. Nie rozumiem - jak to pie ma chodzić cały czas ? Miałem tak ustawione, że pompa w piecu działała cały czas i piec mierzył temp. powrotu i albo właczał grzanie albo nie. Wtedy nie było problemu z łazienką u góry - tylko ze w tej wersji w okresach przejściowych przy wybranej krzywej 1 góra była niedogrzana lub przegrzana - więc postanowiłem zainstalować c-mix + Isense na dole do podłogówki i qsense na górę do grzejników i działa ale problem w tej wersji jest z łazienką u góry.
kozi291 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor #11 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Zawór 3-d zamontowany + c-mix. Sprzęgło jeszcze nie bo to większa przeróbka w kotłowni.
sambor Opublikowano 17 Stycznia 2015 #12 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Ale z siłownikiem ? czy termostatyczny? Sprzęgło ważna rzecz , myśl o tym.
kozi291 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #13 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Termostatyczny. I wydaje mi sie ze podłoga na dole działa dobrze (ale czy to jest pogodowo ?) Co daje ten z siłownikiem ? Wracjąc jeszcze do górnej łazienki to rozumiem że najlepiej by było zamontować rotametry i wyregulować równe przepływy dla wszystkich grzejników i dla tej pętli podłogówki w łazience ? Słyszałem że można zrobić samemu takie sprzęgło z rurek miedzianych calowych i kolanek - ktoś wie jak to się robi ?
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2015 #14 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Przy zaworze 3-D termostatycznym masz regulację tylko ręczną, jak masz zawór z siłownikiem to możesz mieć regulację pogodową. Co do przepływu przez zawór RTL to niestety tam regulacja przepływu nic nie da, gdyż RTL otwiera i zamyka przepływ, natomiast ważne jest aby nie było wpływu na RTL temperatury z belki rozdzielacza, Jak masz miejsce to zamontuj ten RTL bezpośrednio na rurze , a nie na rozdzielaczu. Sprzęgło jest elementem hydraulicznym, powinno być jakoś dobrane do kotła i do instalacji, z rurek Cu28 raczej tego nie zrobisz.
kozi291 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #15 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Co to znaczy regulację pogodową - teraz też mam regulacje pogodową według mojego hydraulika i według fachowca z de ditrich. Ktoś może wyjaśnić ideę tego zaworu 3D z siłownnikem ?
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2015 #16 Opublikowano 18 Stycznia 2015 jak mozesz mieć regulacje pogodową jak nie masz siłownika elktrycznego?
majschi Opublikowano 18 Stycznia 2015 #17 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Co to znaczy regulację pogodową - teraz też mam regulacje pogodową według mojego hydraulika i według fachowca z de ditrich. Ktoś może wyjaśnić idę tego zaworu 3D z siłownikem ? Najprościej będzie jak zaprosisz swojego hydraulika oraz fachowca z de ditrich i niech razem Ci to poustawiają. Niestety zmartwię Cie ale nie uda im się to Dokupiłeś sterownik c-mix który steruje dwoma obiegami ale w Twojej instalacji brakuje elementu za pomocą którego może on sterować tj. zaworów 3d z siłownikiem Wszystko jest wyraźnie opisane w instrukcji modułu c-mix włącznie z schematami http://www.dedietrich.pl/Media/Biblioteka-dokumentow/Instrukcje/Regulacja-dla-kotlow-MCR-II-i-MCR3
kozi291 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #18 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Co do podłogówki w łazience to zmieniłem na kaloryferach przepływ z 4 na 3. Teraz mam schemat 4.3.5 tylko jeszcze dodatkowo mam zawór 3D termostatyczny. http://www.dedietric...w-MCR-II-i-MCR3
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2015 #19 Opublikowano 18 Stycznia 2015 nie włazience miałes zmienic tylko wszedzie poza łazienka a włazience na N lub 7
kozi291 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #22 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Ten zawór 3D termostatyczny na jaką temperaturę powinien być nastawiony dla podłogówki ? mam przedział 35 - 60 stopni . Teraz mam ustawione 55
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2015 #23 Opublikowano 18 Stycznia 2015 to nie jest zawór do podłogówki bo powienien byc 20-43st, a nie od CWU to podstawa , o ile masz go dobrze załozonego to tak na 30-35st przy wielkich mrozach 40st max
kozi291 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #24 Opublikowano 18 Stycznia 2015 No to super nie dość że nie mam zaworu 3D z siłownikiem to jeszcze termostatyczny mam do kitu. To może przy okazji jaka powinna ustawiona max temp zasilania dla podłogówki i grzejników - podłogę mam na 55 a grzejniki na 65
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2015 #25 Opublikowano 18 Stycznia 2015 na grzejniki ile potrzeba, na podłoge krytycznie daje sie 45st i koniec, dlatego zawory sa do 43st