sambor Opublikowano 13 Stycznia 2015 #26 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Odpowiednie paliwo to podstawa, ale jak piszesz ostre palenie w kominku to gorąco w pomieszczeniu. Jak lepsze paliwo to będzie podobna sytuacja- będziesz "dusił" kominek na małej mocy, więc nie będzie mocy do grzania CO
Gość mak Opublikowano 13 Stycznia 2015 #27 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Napewno nie ma jednej przyczyny, jest kilka i nakładająć się na siebie jest to co jest. Osobiście odłączył bym wogóle grzanie cwu, kominek ma zdecydowanie za małą moc na 300 l a może jeszcze gdzieś nieszczęśliwie podłączono czujniik to i ta pompa nigdy się nie wyłączy, a sterownik ma funkcję priorytetu cwu. Druga sprawa to temperatura powrotu. Kominek musi mieć ochronę powrotu i wymagają stosowania ochrony wszyscy producencji i 3D lub pompę mieszającą trzeba zastosować bezwzględnie (prostrze jest zastosowanie pompy mieszającej). Minimalna temperatura zasilania CO dla kominka to 50C i taką trzeba ustawić a wymaganą proponuję ustawić na 60C i powinno wszystko zadziałać. Kolejny problem jaki może być to średnice rur, to wydajność pompy, to paliwo o którym dyskutujecie......
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2015 #28 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Kolega mak tak się o tą ochronę powrotu dopomina, więc ją dorysowałem- VTC 511/55C prod ESBE Choć w wielu przypadkach sprzęgło jest wystarczającą ochroną powrotu. I faktycznie trzeba też uwagę na rury zwrócić uwagę, może są za małe średnice.
Logan Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor #29 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Testowane na wszystkie sposoby, mogę manualnie wszystkim sterować lub auto. Teraz mam usatwione CWU na 55*C i się nie wyłączy ale jak ustawie na 50*C to pompa się wyłącza, czyli auto działa. W sumie jakieś "mieszadło" mogę zastosować bo są ku temu warunki, nawet teraz.
Gość mak Opublikowano 13 Stycznia 2015 #30 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Kolega mak tak się o tą ochronę powrotu dopomina, więc ją dorysowałem- VTC 511/55C prod ESBE Choć w wielu przypadkach sprzęgło jest wystarczającą ochroną powrotu. I faktycznie trzeba też uwagę na rury zwrócić uwagę, może są za małe średnice. Schemat jest ok. Nie dopominam się, ale kominek to nic innego jak kocioł na paliwo stałe i producenci tej ochrony wymagają. Czy sprzęgło może być wystarczajacą ochroną powrotu? To zależy jaką temperaturę na tym powrocie uzyskamy. Podejrzewam że przy zasilaniu 50C nie da rady osiągnąc 40 C na powrocie, autor o czywiście może potestować i sprawdzić.
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2015 #31 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Dlaczego piszecie o 50-60C, kominek ma sens gdy pracuje podobnie podobnie jak kocioł na drewno przy 65-75C.
Logan Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor #32 Opublikowano 13 Stycznia 2015 65-75*C to bym usechł siedząc w salonie, zresztą u znajomego jak napali i utrzymuje 65*C to nie ma tragedi tylko że on ma 24kw, kominek gabarytowo jest jak moje dwa. Może potestuję trochę i zobacze jakie są temp. Uruchomie tylko obieg kaloryferów i zobaczymy tylko poczekam aż temp. spadna za zewnątrz, bo dziś chyba nic z tego nie będzie, za ciepło.
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2015 #33 Opublikowano 13 Stycznia 2015 To przecież nie problem w ramach eksperymentu napalić ostro w kominku i otworzyć okno. Nie wiemy jak jest temp pracy kominka przy mocy 15kW - pewnie ok 70-80C temp wody. A ty uzyskujesz w kominku dużo mniejsze temp.
Logan Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor #34 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Sambor, czy sprzęgło powinno od razu na powrocie puszczać ciepłą wodę?
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2015 #35 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Teoretycznie część wody z kominka powinna wracać przez sprzęgło na kocioł, daj pompę na grzejniki na 1 bieg a od kominka na 2 lub 3
Logan Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor #36 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Witam. Wczoraj testy nie były wykonane w 100% ale mogę powiedzieć że sprzęgło działa, woda zasilajaca 60*C, wyjście ze sprzęgła gorące i powrót ciepły. Na 1 biegu obieg CO, zasilanie z kominka 2 bieg, kaloryfery do połowy gorące na dole ciepłe, wszystkie skręcone na 3. Nie paliłem regularnie bo późno wróciłem ale postaram się na dniach przetestować rzetelnie ale czasu mało a nauki pełno.
Logan Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor #37 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Po kolejnych testach stwierdzam że: - pompa zasilająca musi pracować min. na 2 biegu, - deltę pomp zasilających ustawiłem na 3*C, wcześniej 5*C, mniejsze straty, - kominek nie jest w stanie utrzymać stałej temperatury przy otwartym obiegu kaloryferów, one spręcone na 3, mimo że na zewnątrz jest na plusie, - pompa kominka może pracować na każdym biegu, nie widzę różnicy, - sprzęgło działa, więc nie potrzeba żadnych zaworów czy pompy mieszającej. Kolejny test i tu powinno wyjść "szydło z worka" to palenie wyłącznie brykietem w tej samej ilości co polanami. Jest też opcja na sterowniku gdzie można cyklicznie ustawić włączanie pomp, to tez przetestuję. Pozdro
Logan Opublikowano 30 Stycznia 2015 Autor #38 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Zapraszam, częściowe rozwiązanie problemu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18077-usprawnienie-procesu-spalania-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page-2 i tu na testy brykietu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18910-brykiet-brykietowi-nie-r%C3%B3wny/ Pozdrawiam