blachaxxx Opublikowano 6 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Nurtuje mnie takie pytanie, praca dwustanowa Jak to jest z tym stosunkiem podawania powiedzmy 5sekund wyjsciowe do podawania Np 1:2 to bedzie. 5s10s 1:5. 1:10 Jak to sie ksztaltuje na moc kotla ? Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Gość Visitor1230 Opublikowano 6 Stycznia 2015 #2 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Przy 1:2 to polowa wegla wyladuje w popielniku nie spalona albo palenisko zwykle wygasnie. Stosunek podawanie-przerwa piwinno zawierac sie mniej wiecej 1 do 8 lub 9. Czyli podwanie 6 s, postoj 45
blachaxxx Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor #3 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Ja nominalnie mam podany stosunek 1/2 21/39s Jak istawie jak piszesz 1/8 jaka bedzie moc kotla? Na sekunde podaje 3gramy wegla Czyli dam 5/40 jaka jest moc i ile spali na godzine wegla przy pracy ciaglej Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Gość Visitor1230 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #4 Opublikowano 7 Stycznia 2015 No to zalezy jeszcze w jakim kotle. Masz jakiegos tlokowca?
blachaxxx Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor #5 Opublikowano 7 Stycznia 2015 A dlaczego tlokowca zwykla fajka pps 18KW Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #6 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Moc kotla jest rowna przerwa podawania podzielić (czas przerwy+czas podawania )×100
blachaxxx Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor #7 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Czyli jaka moc przy 5:45 Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
blachaxxx Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor #9 Opublikowano 7 Stycznia 2015 5sekund podawania i 45 przerwy i wychodzi ci 10kw mozesz podac wzor? , dodam iz kociol sie nie odstwia i pali na godzine 1kg wegla praca ciagla 24h/dobe Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Andrzej_M_ Opublikowano 7 Stycznia 2015 #10 Opublikowano 7 Stycznia 2015 ,,,, Na sekunde podaje 3gramy wegla Czyli dam 5/40 jaka jest moc i ile spali na godzine wegla przy pracy ciaglej ,,,, W ciągu jednej godziny powstaną 72 cykle 5/40. W ciągu jednej godziny spalisz 1,08 kg opału. Jeżeli przyjmiemy, że Twój opał ma kaloryczność 24 MJ i spalasz go ze sprawnością 60% (więcej Ci nie daje), to kocioł będzie pracował z mocą 4,32 kW.
Wilchelm Opublikowano 7 Stycznia 2015 #11 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Stosunek podawanie-przerwa piwinno zawierac sie mniej wiecej 1 do 8 lub 9. Czyli podwanie 6 s, postoj 45 Póki co na małej EKOENERGI nie jestem w stanie osiągnąć i utrzymać na dłużej kopca przy mocy 1:8. Miałem ustawione 8/64 i nadmuch 23% - poza tym, że kopiec się zapadał, to jeszcze spieki mi się żużlowe robiły. teraz dałem 5/40 (czyli moc taka sama) i nadmuch 21%. Przesłona otwarta na 1 cm. Nie wiem czy schodzenie z nadmuchem ma sens, bo płomień będzie jak w zapalniczce. Przerwa w podtrzymaniu 25 minut Praca w podtrzymaniu 25 sekund Moc przedmuchu 30% Nie wiem jak tu kombinować, żeby go zmusić do pracy na takiej mocy i utrzymać kopiec…
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #12 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Ja mam teraz podawanie 3 przerwa 24 i jest ok. Zdjęcie podczas przerwy. A to podczas pracy
blachaxxx Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor #13 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Wszystko zalezy od wegla ja mam teraz jakas silesie musze dawke dac malutka i palnik bo inaczej niespalony wegiel, wegiel ogolnie kaloryczny o mspiku zuzlowym moge pomazyc jak i o kopczyku, wiekszosc teraz wegli lubi byc podsycana wiatrem kiedys palilem z wiatrm na 70% i szło jak ta lala (10lat temu) teraz przy takich nastawach wegiel gasnie, ciekawe jakie ma znaczenie podawanie np lepiej startowac od 5 czy np 10 s Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
blachaxxx Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor #14 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Przy takim podawaniu kociol chodzi non stop czy sie odstawia? Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Wilchelm Opublikowano 7 Stycznia 2015 #15 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Leszek, też Ci się pali bardziej z jednej strony, ale Ty o tym wiesz? Jaki masz opał? z popiołu wygląda na RETOPAL. podaj mi jeszcze ile dajesz wiatru,jaka przesłona oraz jakie masz ustawienia praca i przerwa w podtrzymaniu
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #16 Opublikowano 7 Stycznia 2015 U mnie odstawia się na 10 minut. przy obecnych temperaturach.
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #17 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Jeszcze mam takie zdjęcie podczas pracy
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #18 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Przesłoną otwarta na około 1.5 cm
blachaxxx Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor #19 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Ten wentylator to ma wichure na maxa ja mam teraz wpa07 i mocno dmucha Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #20 Opublikowano 7 Stycznia 2015 W podtrzymaniu ustawienia mam standardowe sterownika st 37
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #21 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Wentylator jest bardzo mocny w ustawieniach mam na 5℅ nadmuch
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #22 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Groszek mam od znajomego ze składu kupiony luzem.mówił ze dobry i jest ok.zawsze od niego biorą i na razie się nie zawiodlem. Cena 860.
Wilchelm Opublikowano 7 Stycznia 2015 #23 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Wentylator jest bardzo mocny w ustawieniach mam na 5℅ nadmuch Rany... 5%. Ale jak bardzo mocy, bo ja mam taki: - model RMS-140MAX - prędkość obrotowa – 1940 - max wydajność – 450m3/h - max sprężenie- 400 Pa Masz jeszcze mocniejszy ?
Leszek32475 Opublikowano 7 Stycznia 2015 #25 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Jak otworzylem na stałe tą klapke ze srubkami to nabrał takiej mocy.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.