sambor Opublikowano 5 Stycznia 2015 #76 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Teraz należy określić jak CWU będzie podgrzewał kocioł, rozumiem że bojler CWU będzie miał 160-200l.
Felipe Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #77 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Przy zasobniku 200 trzeba będzie dołożyć 2 kolektory
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2015 #78 Opublikowano 5 Stycznia 2015 To się z punktu ekonomicznego nie opłaca, jak wyjdzie pokrycie % dla 3 kolektorów i 200l.?
Felipe Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #79 Opublikowano 5 Stycznia 2015 przy 200l, 55 stopniach w zasobniku i 3 kolektorach to będzie dla maja 67.5% wrzesień 59.5
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2015 #80 Opublikowano 5 Stycznia 2015 To musisz albo zaryzykować i zostawić te 3 panele, lub zaryzykować i dać np 4 panele , dodatkowo tłumacząc co zrobisz z nadmiarem ciepła w lipcu i sierpniu .
Felipe Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #81 Opublikowano 5 Stycznia 2015 i to jest problem z kolektorami słoneczni. nie bardzo wiadomo co zrobić z nadwyżką ciepła
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2015 #82 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Z praktyki wiadomo że lepiej jest nie dogrzać , niż przegrzać, z resztą te 3 to na najcieplejsze też dużo. Więc masz już raczej problem rozwiązany, ale jeszcze jest potrzebna pojemność bufora
Felipe Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #83 Opublikowano 5 Stycznia 2015 W lipcu ten zestaw będzie produkował 191 kWh
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2015 #84 Opublikowano 5 Stycznia 2015 To wynik za cały miesiąc? a ile potrzebujesz ty do ogrzania zasobnika w tym czasie? dla tych osób co pisałeś że 8kWh / dzień czyli to na ok 24 dni. To 4 też będą raczej dobre, wiesz w lecie to nawet tej wody więcej wychodzi.
Felipe Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #85 Opublikowano 5 Stycznia 2015 przy 4 kolektorach 100% osiągnę tylko lipcu i wtedy to będzie 250 kWh
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2015 #86 Opublikowano 5 Stycznia 2015 I to wystarczy w tym temacie, teraz reszta : bufor + czasy grzania bufora.
Felipe Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #87 Opublikowano 5 Stycznia 2015 tylko na jak długa ten bufor miał by starczyć i jaka będzie delta T
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2015 #88 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Delta to zależnie od odbiorników - jak grzejniki to 20C, a im większy bufor tym większe straty ciepła i dłuższy czas nagrzewania, to trzeba jakoś przyjąć. Praca palnika na pellet ma sens gdy jest w cyklu ponad 20minut, czyli przyjmij coś aby cykle zamknęły się równo w 1 dobie i będzie po akademicku. :P Policzyłeś wcześniej, z resztą błędnie, że czas pracy kotła na dobę jest 5,3h - post # 42 i następne.- przecież dla 5,3h to doba ma 21,2h! a nie 24h :D . Panie "studencie" powinno być 6h.!!! W takim przypadku czas grzania aż się prosi o 1h. 1h grzeje , 3h "ciągnie" z bufora i masz już rozwiązanie, szukasz bufora, który nagromadzi ciepło dla 3h pracy. A CWU podgrzewa w przerwach grzania bufora. szkoda forum na takie bzdety, zajmujące praktycznie aż 100 postów. Pozdr.
Rekomendowane odpowiedzi