Dragster Opublikowano 27 Listopada 2014 Autor #51 Opublikowano 27 Listopada 2014 Poprawiłem stary schemat. Wężownica w tej chwili jest na kotle i tak pozostanie nie miałem nawet zamiaru jej przenosić gdzieś na instalację. Zastanawiam się jeszcze nad pompą kotłową czy nie powinienem dać 1-8. Muszę przeliczyć w końcu przepływy w tych grzejnikach.
sambor Opublikowano 27 Listopada 2014 #52 Opublikowano 27 Listopada 2014 Pompa kotłowa może być najprostsza 25/40 bez bajerów, sumaryczne przepływy w drugiej części instalacji ( za sprzęgłem) nie mają nic do tego. Pomyśl co będzie jak termostaty pozamykają grzejniki?
Dragster Opublikowano 27 Listopada 2014 Autor #53 Opublikowano 27 Listopada 2014 Nie będzie zbyt dużego podmieszania na sprzęgle?
sambor Opublikowano 27 Listopada 2014 #54 Opublikowano 27 Listopada 2014 Tu nie możesz strzelać - policz podłogówkę, policz grzejniki i zobaczysz co potrzeba. Jak masz już policzone, to wystarczy to zsumować , i dobrać pompy. U mnie Wilo Stratos 1-4, pracująca w układzie bufor - kocioł DS ma max przepływ 1,25m3/h - dane z ciepłomierza.
Dragster Opublikowano 27 Listopada 2014 Autor #55 Opublikowano 27 Listopada 2014 1560l/h, tylko moje obliczenia są baaardzo mocno szacunkowe. Przewymiarowane.
sambor Opublikowano 27 Listopada 2014 #56 Opublikowano 27 Listopada 2014 Raczej mocno ;) U mnie na 160m2 podłogi i 100m2 grzejnika potrzeba 1200l/h- te dane są z obliczeń, z praktyki są mniejsze. W miarę dobre dane można otrzymać z darmowego programu SDG2 ze strony Purmo
Dragster Opublikowano 27 Listopada 2014 Autor #57 Opublikowano 27 Listopada 2014 Racja, podłogówkę mogę już podzielić przez /2.
Dragster Opublikowano 28 Listopada 2014 Autor #58 Opublikowano 28 Listopada 2014 Policzyłem, tym razem bardziej dokładnie. 946l/h bez c.w.u.
Dragster Opublikowano 28 Listopada 2014 Autor #59 Opublikowano 28 Listopada 2014 Pomyłeczka, 986l/h bez c.w.u. Jeden grzejnik gdzieś uciekł :)
sambor Opublikowano 28 Listopada 2014 #60 Opublikowano 28 Listopada 2014 CWU można pominąć, najprawdopodobniej będzie można zastosować priorytet grzania - czyli na odbiorach pompy 25/40 i to na połowie mocy, a kotłowa jak już pisałem też wystarczy 25/40
Dragster Opublikowano 28 Listopada 2014 Autor #61 Opublikowano 28 Listopada 2014 No to świetnie, będę miał mniej do wymiany. Mam jeszcze jedno pytanko, jakie zawory zwrotne stosujecie, klapkowe?
Dragster Opublikowano 6 Grudnia 2014 Autor #62 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Właśnie skończyłem dzisiaj przerabianie instalacji. Zabrałem się za to sam... a co tam... Obieg kotłowy poprawiony (zaw temperaturowy +pompa oczywiście przed zaworem). Dodałem drugie naczynie przeponowe, razem teraz 42L plus zawór bezpieczeństwa 2bar. Naczynia oczywiście napompowane zgodnie z Waszymi sugestiami. Zawór 3D na podłogówkę wymieniony razem z pompą Wilo 25/1-6. Na drugim biegu pompy przepływy na najdłuższych pętlach po 2l/min. Jutro podłącze wszystko elektronicznie. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie sugestie. Na pewno zostanę na tym forum na dłużej :)
Dragster Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor #63 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Uruchomiłem dzisiaj kotłownie i nie działa mi to jak powinno. Pompa kotłowa zamiast zasilać obieg kotłowy pcha mi gorącą wodę w instalację. Wydaje mi się, że popełniłem błąd montując zawór zwrotny na zasilaniu obiegu kotłowego. Oczywiście jest on w prawidłowym kierunku ale opory nie pozwalają na swobodny przepływ w obiegu kotłowym. Bynajmniej ja to tak rozumiem. Proszę Was o opinie.
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2014 #64 Opublikowano 7 Grudnia 2014 A zawór 3-d termostatyczny na powrocie dałeś ? Czy pompa założona prawidłowo - kierunek pracy pompy, na pompie oznaczony jest strzałką ?
Dragster Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor #65 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Kierunek pompy jest tak na rysunku. Zawór jest ATV 334 z tym, że wymontowałem wkład. Na wiosnę podłącze sprzęgło i wtedy będzie miał zastosowanie.
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2014 #66 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Co ma sprzęgło do zaworu 3-D termostatycznego?
Dragster Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor #67 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Tfu, tfu, zakręciłem się w myślach. Podłączyłem to w ten sposób: Efekt jest taki, że woda krąży tylko w obiegu kotłowym. Pompa 1-4 na pierwszym biegu.
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2014 #68 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Do osiągnięcia temp nominalnej zaworu tak będzie , to prawidłowy objaw.A jaka jest temp nominalna zaworu?Tak podłączona pompa pracuje w funkcji mieszacza , czyli prawidłowo. Sprzęgło jest potrzebne jak po stronie odbiorczej są inne pompy np podłogówka i CO Bieg pompy kotłowej powinien być taki aby odebrać z kotła potrzebną moc.
Dragster Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor #69 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Do osiągnięcia temp nominalnej zaworu tak będzie , to prawidłowy objaw. A jaka jest temp nominalna zaworu? Tak podłączona pompa pracuje w funkcji mieszacza , czyli prawidłowo. ATV 334 ma 50st Sprzęgło jest potrzebne jak po stronie odbiorczej są inne pompy np podłogówka i CO Bieg pompy kotłowej powinien być taki aby odebrać z kotła potrzebną moc. Mam 3 pompy po stronie odbiorczej. CO, podłogówka i CWU. Sprzęgło chciałem zamontować na wiosnę. Teraz za dużo przeróbek i nie wiem czy bym zdążył przed mrozami.
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2014 #70 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Jeżeli w układzie są pompy adaptacyjne to może będzie działał prawidłowo.
Dragster Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor #71 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Wszystkie pompy Wilo Yanos Pico.