Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Przedmuchy W Kotle Sds Ceramik200 13,5 Kw


fox

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Czy ktoś mi wytłumaczy jak to jest?. Czy moje rozumowanie jest poprawne?. Piec ma nastawione przedmuchy na temperaturę 70 stopni, bo zakres jest 70- 80, mniej niż 70 nie da się. Czy to oznacza, że jak piec osiągnie temperaturę 70 lub kilka stopni więcej to przedmuchy zadziałają, a jeśli będzie nastaw pieca na 65 stopni to wtedy przedmuchów nie będzie?. Nie będą załączane?.

Opublikowano

To pewnie maksymalne temperatury dla których sa realizowane przedmuchy. O co chodzi? Ano o to, żeby za mocno nie rozbujać kotła. Bo jak będzie 80 i przedmuch poleci to temp. może podskoczyć o kilka stopni. W zwykłej pracy przedmuchy działają powyżej temp. zadanej kotła, przechodzi na tryb podtrzymania, jak ostygnie znów pracuje, po rozgrzaniu znów podtrzymanie i tak w kółko aż sie węgiel skończy.

Opublikowano

Tak jak kolega wyżej napisał przedmuchy są powyżej temp. zadaniej.  W ceramikach one są potrzebne bo powietrze pierwotne i wtórne jest podawane przez  dmuchawę. Żeby tam się nie kisiło to co chwilę włącza się przedmucha żeby dostarczyć powietrza. Ale pomiędzy przestojami wszystko i tak się kisi. U mnie w popielniku jest klapka regulowana, szczelina na 2mm, szczelina ustawiona metodą prób, więc powietrze pierwotne i wtórne do tunelu jest non-stop dostarczane a przedmuchy się włączają żeby pobudzić spalanie, przydaje się przy węglu i dodatnich temp. na zew.  W duże mrozy przedmuchy wyłączam bo takie jest ssanie z komina, że wystarczy szczelina w klapce.

Te rozwiązanie ceramikowe jest z lekka ***, ale jest jak jest.

 

@fox jak dasz zadaną 65 stopni to przedmuchy będą od 65 do 79 stopni. Poniżej 65 włączy się dmuchawa, która non-stop będzie dmuchać aż osiągnie temp. zadaną.  BTW, nie trzymaj ceramika na tak niskich temperaturach bo zgnije Ci cermiak w oczach. Ja trzymam 80-85 stopni non-stop. Oczywiście musisz mieć zawór 4D.

Opublikowano

Mam cały czas problem z tym piecem. To nie włącza się dmuchawa na niskich obrotach tzn burczy wiatrak się kręci ,ale nie może wystartować. Problem jest też z przedmuchami. Wentylator nie załącza się w ogóle. Dziś nastawiłam dla próby przedmuchy na 50, i nawet nie załączyło, dmuchawa stała jak zaklęta nawet wiatraka nie ruszyło nic nie burczało,a ludzie piszą że na 20 pracuje. Co jest nie tak?. Dmuchawa też dopiero łapie obroty tzn startuje na 26 jeśli nastaw jest niższy np 20 to wiatrak wolno się kręci, ale nie może wystartować tylko burczy. Czy możesz napisać jak masz podłączone te wszystkie kable do sterownika Luksus 4? Chodzi mi o to który kabel i od czego w którym porcie siedzi.Jeśli się nie mylę jest 9 portów. Jak to jest u Ciebie licząc od lewej strony. Jaki kabel od czego jest wpięty  do którego portu. Jeszcze spróbuję zmienić kondensator w dmuchawie jak nie pomoże to chyba coś ze sterownikiem nie tak. Ja tak myślę.

Opublikowano

Jest zawór 4d, ale facet który wstawiał piec mówił żeby był otwarty na ful. Nie wiem czemu?. Przecież nim też można regulować temperaturę wody w kaloryferach ,a i opału mniej idzie. Jakiś palant.

Opublikowano

U mnie dmuchawa jest ustawiona na 16% a przedmuchy na 21%. Kręci się zawsze. Masz lexus4 czy luxus3? Ja luxus4. Ja kabli nie podłączałem bo serwisant mi to robił przy pierwszym odpaleniu bo tego wymagała gwarancja. Jak tylko buczy to być może kondensator albo coś innego. Zobacz patykiem czy swobodnie kręcą się łopatki.

Opublikowano

U mnie wygląda to tak: pierwsze wejście od lewej- zasilanie do prądu, 2- wolna, 3 wolna, 4- pompa, 5- czujka do pieca z tyłu wchodząca w otwór,6- dmuchawa,7- wolna, 8- czujka do pieca w otworze z tyłu, 9 wolna. i jeszcze jedno u mnie dmuchawa przykręcona jest tym czarnym plastykiem do dołu, góra dmuchawy to sam metal. w takiej pozycji klapka dmuchawy otwiera się z góry do dołu. W piecach w sklepie widziałam dmuchawy zamontowane odwrotnie, klapka wtedy otwiera się z dołu do góry, powietrze z dmuchawy unosi ją do góry. Czy to ma jakiś wpływ na pracę czy nie?. Jak jest zamontowane u Ciebie?.

Opublikowano

U mnie dmuchawa jest ustawiona na 16% a przedmuchy na 21%. Kręci się zawsze. Masz lexus4 czy luxus3? Ja luxus4. Ja kabli nie podłączałem bo serwisant mi to robił przy pierwszym odpaleniu bo tego wymagała gwarancja. Jak tylko buczy to być może kondensator albo coś innego. Zobacz patykiem czy swobodnie kręcą się łopatki.

luxus4. Mi też serwisant podłączał bo ja w ogóle nie kumam tego. A... nie powiedziałam,że jestem kobietą i dla mnie to wszystko to czarna magia jest. Muszę ten piec palić u matki masakra.

Łopatki przy buczeniu się kręcą.

Opublikowano

U mnie ta przeciwwaga z nakrętkami opada do dołu jak dmuchawa nie pracuje, a jak dmucha to podnosi się do góry.  Nie ma żadnego wpływu. Masz jak u mnie i jest poprawnie.  Nie sprawdzę Ci jak jest u mnie wpięte bo ceramik już pracuje 24 na dobę a przy prądzie nie mam zamiaru odkręcać obudowy. Zrób fotkę, wyślij do Kostrzewy i do nich zadzwoń, wszystkiego sie dowiesz.

Opublikowano

Nie trzeba nic odkręcać widać w który port wchodzi kabel i od czego. Na dole sterownika są te porty z nakrętkami. Powiedz mi jak u Ciebie chodzi dmuchawa na 16% to byczy czy cicho się kręci  i nie ma żadnego buczenia?.

Opublikowano

Buczy bo się rozkręca. Jak się rozkręci to już buczenia nie słychać bo zagłusza to praca łopatek. Ale dmuchawa poprawnie dmucha jak na te swoje 16%(ma siłę podnieść klapkę, chociaż w naszym przypadku nie podnieść tylko popchać ją do dołu). Masz na 100% dobrze wszystko podłączone. Sama i tak nic nie zrobisz, weznij serwis albo elektryka. Tam leci 230V, nic sama nie dotykaj. Weznij elektryka, wystarczy. Temat wyczerpany.

Opublikowano

Co do zaworu 4D to nie powinien być na maxa otwarty bo nie spełnia swego zadania, nie miesza wody(chyba?). Zmień zadaną temp. na 75-77 stopni a zaworem 4D ustaw temp. grzejników w jakiej czujesz się komfortowo.

Opublikowano

Buczy bo się rozkręca. Jak się rozkręci to już buczenia nie słychać bo zagłusza to praca łopatek. Ale dmuchawa poprawnie dmucha jak na te swoje 16%(ma siłę podnieść klapkę, chociaż w naszym przypadku nie podnieść tylko popchać ją do dołu). Masz na 100% dobrze wszystko podłączone. Sama i tak nic nie zrobisz, weznij serwis albo elektryka. Tam leci 230V, nic sama nie dotykaj. Weznij elektryka, wystarczy. Temat wyczerpany.

Problem jest w tym,  że buczy i nie może się rozkręcić.Rozkręca siępowyżej 25%, poniżej tylko się kręci w tempie 5% i nie rusza szybciej nie może unieść klapki.Jak pokręciłam śrubami przy dmuchawie żeby opór był minimalny to znowu klapka nie wraca na swoje miejsce.Od razu piszę że klapka chodzi lekko i nie zacina się. Jutro mam zamiar zawieźć dmuchawe do sprawdzenia. jak będzie dobra to coś ze sterownikiem chyba jest nie halo.

Opublikowano

No jest coś nie tak. U mnie przy 16% podnosi klapkę i dość mocno dmucha, dla drewna to nawet za mocno. Prosto można sprawdzić, wsadzić rekę do popielnika jak dmucha i czuć intensywność powiewu. Przy 30% to już totalny sajgon. Już nie mówiąc o większych obrotach.

Opublikowano

Właśnie sprawdziłam. Efekt: podmuch przy 5% i przy 15% prawie taki sam  nie wychyla bardziej klapki. Jak są nałożone śruby na dmuchawie i dokręciłam je obie w stronę pieca tzn żeby łatwiej było unieść klapkę to praktycznie nie dało rady unieść nawet przy 20%. Klapka luźno chodzi więc nie powinno być problemu.Wentylator obraca się ale cały czas buczy. Wydaje mi się że w ogóle nie zwiększył swojej prędkości, takie mam wrażenie.

Opublikowano

W tym cały problem, że załącza się powyżej 26% i wtedy wszystko działa ,nie buczy tylko powoli nabiera obrotów aż do zadanych.Ale co z tego jak tak jak piszesz sajgon w kotle, palić się nie da woda w piecu może się przewracać.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Pani @fox przepadła razem z dmuchawą i całym wszystkim. Pewnie na coś mocno się wkurzyła :).

Opublikowano

Panią fox nie tak łatwo wkurzyć :P . Temat zatrzymał się ,bo trochę kłopotów w domu było( zdrowotnych} i to całkiem sporych. Kupiłam nową dmuchawę i sterownik st 24 sigma i właśnie dziś ma przyjść jakiś typek z serwisu Kostrzewa i zamienić tego luksusa 4 na st 24. Doszłam do wniosku, że luksusy mi nie służą i nie będę na siłę z nimi walczyć. Nie wiem czy ten fachowiec tylko dziś przyjdzie ,bo wiecie jak to z "fachowcami" jest. I to na razie tyle w tym temacie. Jak będzie zrobione to napiszę, czy moje męczarnie dobiegły końca. Pozdrawiam serdecznie i na razie dziękuję wszystkim za pomoc ;) .

Opublikowano

Nie jesteś ciekawa czy to nie tylko wina dmuchawy? Po co od razu demontować luxusa4. To dobry sterownik.

Opublikowano

Tak nawet bardzo dobry :lol: .Przy zimnym piecu wskazywał, że piec ma temperaturę 215 stopni C :blink: . Nie trzeba palić, a piec gorący. Sterownik poszedł do sprawdzenia, a jego miejsce zajął st 24. Jutro próba palenia.

Opublikowano

Jak takie rzeczy to sterownik. Czemu wcześniej o tym nie powiedziałaś. To żadna sztuka zerknać na wyświetlacz.

Opublikowano

Na wyświetlaczu wszystko ok było.Trzeba było wejść w ustawienia serwisowe  żeby to zobaczyć,a ja niestety nie wiedziałam jak, bo nie znałam kodu.Facet przetestował wyjścia  i wyszedł taki kwiatek.Dało mi to dużo do myślenia o serwisantach Kostrzewy. Byli na reklamacji 2 razy i żadnemu nie przyszło takie coś do głowy ,żeby sprawdzić sterownik.Uparcie z uporem maniaka wymieniali mi kondensatory w dmuchawie i mówili, że tak być powinno chociaż wg mnie nie powinno tak być. Nawet sugerowałam, że wg mnie to coś ze sterownikiem nie halo, ale kto tam będzie słuchał głupiej baby. Fachowiec który był u mnie to profesjonalista, kompetentny, logiczny  itp.Powiedziałam mu o co chodzi, pomyślał chwilę i od razu zabrał się za sterownik. 5 minut i wszystko było wiadomo. Mało tego wymontował tego luksusa 4, zamontował st 24 wstępnie ustawił. Zepsuty zabrał do siebie w celu podłączenia do jakichś programów żeby dokładne go sprawdzić i potem ma go wysłać do producenta.Okazało się, że znam gościa, kiedyś mieszkał blisko mnie na naszym osiedlu. I jak to się mówi,że góra z górą się nie spotka..........

i to na razie na tyle z mojej przygody  z Luksusem 4. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok :D .

Opublikowano

O widzisz :). To jeszcze nie przetestowany, nie paliłaś? BTW, dmuchawę też wymieniłaś czy siedzi stara?

Opublikowano

Siedzi cały nowy zestaw st- 24 + dmuchawa wpa117 . Jutro zapalę bo chcę palić przez cały wekend. W tygodniu chodzę do pracy ,a nie chcę zapalonego pieca zostawiać w domu.Trochę mi uraz pozostał  po paleniu na poprzednim sterowniku. Luksus4 będzie w zapasie jak naprawią.

Opublikowano

Zamontowałam sterownik st- 24. W zasadzie to wiem jak ustawiać parametry pracy ,ale jednej rzeczy nie do końca rozumiem.

Mam pytanie jak zatrzymać wentylator w celu dołożenia opału?. Bo ja myślę,że gdy piec już stabilnie pracuje to np przyciskam przycisk wyjście i wentylator się zatrzyma. Czy dobrze myślę?. Jak następnie przejść znowu do trybu pracy i uruchomić wentylator?.

Zarchiwizowany