Gość predox999 Opublikowano 8 Października 2014 #26 Opublikowano 8 Października 2014 Tak , jest poprawny, dodatkowo aby zabezpieczyć bojler przed wychłodzeniem zamontuj na powrocie z bojlera zawór zwrotny. ok a czy z rury stalowej moge podlaczyc naczynie przelewowe? dzieki za porady
majschi Opublikowano 8 Października 2014 #27 Opublikowano 8 Października 2014 Jak najbardziej możesz zrobić to rurą stalową czarną o średnicy 1cal
Gość predox999 Opublikowano 9 Października 2014 #28 Opublikowano 9 Października 2014 Witam dzieki za info zalezy mi zeby jak najszybciej zrobic zima sie zbliza hehehe a moze nie ,tak czy inaczej dzieki jak cos to dam znac pozdro
majschi Opublikowano 9 Października 2014 #29 Opublikowano 9 Października 2014 Czekamy na fotorelacje po wykonaniu prac pozdrawiam
Gość predox999 Opublikowano 10 Października 2014 #30 Opublikowano 10 Października 2014 Witam dzieki napewno sie odezwe po zakonczeniu tych poprawek dzieki za wszystko narka pozdrowienia , milego wieczoru.
Gość predox999 Opublikowano 18 Października 2014 #31 Opublikowano 18 Października 2014 Witam, uklad otwart co ,rure przelewowa zrobilem z takiej rury bo nie moglem dostac i nie mialem czasu, wiem po pewnym czasie i tak bede musial wymienic,kazdy kto tu sie wypowiada inaczej pisze ze zle jest to zrobione to podlaczenie kazdy hydraulik robi po swojemu ,czyli na rozne sposoby podlaczenia prosze wiec czy na zdieciach przedstawionych jest poprawnie zrobilem wedlug rysunku ktory mi kolega przedstawil i tego sie czymalem tych fachowych porad dziekuje i pozdrawiam;
Gość predox999 Opublikowano 19 Października 2014 #32 Opublikowano 19 Października 2014 witam,przestawiam zdjecia zrobilem przelew zostalo mi tylko zasilanie podlaczyc do boilera i napuscic wody do calego ukladu czy w ten sposob jest wszystko prawidlowo i czy moge brac sie za podlaczenie dzieki pozdro;
Hydraulik60 Opublikowano 19 Października 2014 #33 Opublikowano 19 Października 2014 Nie używaj rur stalowych ocynkowanych - wyłącznie czarne
majschi Opublikowano 19 Października 2014 #34 Opublikowano 19 Października 2014 Nie zapomnij zamontować zaworu na zasilaniu bojlera najlepiej grzybkowego pozwoli Ci to na regulacje przepływu
Gość predox999 Opublikowano 20 Października 2014 #35 Opublikowano 20 Października 2014 Witam ,dzieki za porady jeszcze troche i odpale piec napuszczajac wode i zawor dzieki za wszystko ,wiem ze ocynku nie mozna wymienie te rure ale chyba dopiero po zimie nie predzej nie mam zbytnio czasu ale napewno to zrobie; a ten zawor zamontowac gdzies blisko bojlera przy srubunku?
Gość predox999 Opublikowano 20 Października 2014 #36 Opublikowano 20 Października 2014 Jesczo jedno mam pytanie czy ten zawor grzybkowy jest az tak potrzebny?/ Do napuszczania wody mam a i tak jak sie przeleje woda to zakrecam,i co jakis czas napusczam wode do ukladu calego oczywiscie gdy nie pali sie w piecu jak jest zimny,jutro zrobie dodatkowe zdjecie jak sa tamte podlaczenia ale kiedy s je przedstawialem byly prawidlowe nawt chyba sa gdzies na tym forum te zdjecia przedstawione byly w lipcu gdzies robione ok jak cos to dam znac;;pozdro
majschi Opublikowano 20 Października 2014 #37 Opublikowano 20 Października 2014 Jesczo jedno mam pytanie czy ten zawor grzybkowy jest az tak potrzebny?/ jest niezbędny aby wyregulować przepływy w instalacji która posiada jedną pompę do grzejników oraz bojlera najłatwiej zamontować go zaraz za śrubunkiem
Franek19 Opublikowano 20 Października 2014 #38 Opublikowano 20 Października 2014 Witam!.Odpowietrznik zamontowałeś na wylocie wody użytkowej (ciepłej)- na tej rurze jest zbędny.Potrzebny jest natomiast na wejściu zasilenia wody z kotła.Pozdrawiam.
Gość predox999 Opublikowano 21 Października 2014 #39 Opublikowano 21 Października 2014 Witam dzieki za wszystko czy ogolnie te podlaczenia sa dobrze ? Wiem ze rura -ocynk nie powinna isc ale sprobuje ja wymienic ,dziekuje pozdrawiam'''
Gość predox999 Opublikowano 23 Października 2014 #40 Opublikowano 23 Października 2014 Witam,dzieki za wszystkie porady i opinie tak jak kolega przedstawil zamontowalem zawor grzybkowy regulacyjny ale jeszcze zasilania do boilera nie podlaczylem zabiore sie za to w sobote dopiero ,czy ten zawor ma byc odkrecony na full? Czy do polowy? Zawor jest skierowany strzalka w kierunku zasilania grzejnikow;dziekuje i pozdro'''
kiminero Opublikowano 23 Października 2014 #41 Opublikowano 23 Października 2014 Odwróć go. Ma być zgodnie z przepływem. Brakuje ci jeszcze odpowietrznika na wężownicy. Bez niego powietrze będzie się zbierało. Najlepiej zamiast tej mufy redukcyjnej załóż trójnik 32/15/32 i w niego redukcję 32/20. Na trójnik odpowietrznik.
Gość predox999 Opublikowano 26 Października 2014 #42 Opublikowano 26 Października 2014 Witam,dzieki po zamontowaniu tego zaworu moge napuszczac wode ? Mam odpowietrzniki zamontowane dalej na zasilaniu raczej nie powinno byc z zapowietrzaniem problemu,w calym ukladzie,i czy ten zawor grzybkowy odkrecony ma byc na ful? Dzieki za porade jak cos to odezwe sie ,milego dnia ;;pozdro.
majschi Opublikowano 26 Października 2014 #43 Opublikowano 26 Października 2014 czy ten zawor grzybkowy odkrecony ma byc na ful? Po napuszczeniu wody w instalacje oraz odpowietrzeniu (na otwartych wszystkich zaworach) zakręć zawór grzybkowy przy bojlerze, rozpal w kotle do 65sC uruchom pompę co następnie (opcja dla praworęcznych) lewą rękę połż na powrocie bojlera a prawą pomału odkręcaj zawór. Jeśli powrót zrobi się gorący to zawór jest odpowiednio ustawiony Oczywiście bojler musi być napełniony wodą użytkową
Gość predox999 Opublikowano 2 Listopada 2014 #44 Opublikowano 2 Listopada 2014 Witam napisalem nowy temat prosze o jakies sugestie dzieki;;
Gość predox999 Opublikowano 2 Listopada 2014 #45 Opublikowano 2 Listopada 2014 witam ,otoz rozpalilem dzisiaj tak jak kolega mowil zawor grzybkowy zakrecony piec rozpalony do temp 65 stopni palilem drzewem mialem zapowietrzone dwz grzejniki,zrobilem ja kolega mowil odkrecilem zawor powrot zrobil sie cieply podlozylem jeszcze do pieca i poszlem odpowietrzac grzejniki, nagle woda mi sie zagotowala 95 stopni az sie przestraszylem moment bylo jakies 10 min woda zaczela sie gotowac az rura czeslo szybko zamklem wszystko, wywalilo tylko wode w naczyniu przez odpowietrznik ,czy tak ma byc? Wiem troche przesadzilem z ta temperatura ,ale po odpowietrzeniu grzejnikow wszystko wrocilo do normy,byly dwa zapowietrzone dwa grzaly w piecu ful podlozone ,dzrwiczki tez i w rurze terz mialem na fulll i ztego zrobilo sie duze cisnienie ,ale teraz jest ok normalna temp pieca grzejniki gorace az milo,jutro musze troche wody napuscic bo troche jej wywalilo przez moja nieuwage ,dzieki milego wieczoru pozdro'
majschi Opublikowano 2 Listopada 2014 #46 Opublikowano 2 Listopada 2014 Jak robisz próbę instalacji to nie na pełnym załadunku opału bo jak się przekonałeś zawsze może coś pójść nie tak. Zagotowaniem wody nie musisz się przejmować nic się od tego nie stanie, wypływ nadmiaru wody przez naczynie i trzęsące się rury to normalne zjawisko w takiej sytuacji. Jak wygaśnie w kotle dopuść wody, odpowietrz wszystko dokładnie i możesz rozpalać
Gość predox999 Opublikowano 3 Listopada 2014 #47 Opublikowano 3 Listopada 2014 Witam, dzieki wiem moja wina troche przesadzilem z dolozeniem do pieca a jeszcze drzewem nie spodziewalem sie ze tak szybko zlapie temp kociol,byla chwila strachu ale przeszlo zaraz ,napuscilem ponownie wody troche jej wywalilo z naczynia przelewowego, odpwietrze ponownie grzejniki i ropalam w kotle.dzieki za wszystko za wszystkie porady i sugestie dotyczace calej instalacjii co , ale jeszcze sie odezwe dzieki pozdrawiam ,milego wieczoru;;
Gość predox999 Opublikowano 16 Listopada 2014 #48 Opublikowano 16 Listopada 2014 Witam,nie bylo mnie troche czasu ale jestem,po odpowietrzeniu wszystkich grzejnikow i po nownym rozpaleniu w piecu jest ok,cala instalacja chodzi cicho temp pieca szybko sie nagrzewa ,a woda uzytkowa jest az goraca nawet rano jak sie wstanie jest goraca ,moze az nie tak ale prysznic mozna wziasc .Ogolem jest wszystko ok jest tak goraco ze przykrecam troche grzejniki ,dziekuje wszystkim tym ktorzy mi pomogli hehehe ale to nie znaczy ze tutaj wiecej nie zagladne ,jak najbardziej czasami wpadne mam duzo pracy teraz ,ok DZIEKUJE WSZYSTKIM,narazie pozdrawiam';;))
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.