michal72 Opublikowano 27 Września 2014 #1 Opublikowano 27 Września 2014 Witam. Moj problem z instalacja co wyglada tak; grzejniki na pietrze nagrzewaja sie bardzo szybko i grzeja na calej powierzchni na tomiast na parterze potrzebuja baaaaardzo duzo czasu i nie grzja na calej powierzchni. Po przeczytaniu wielu tematow na forum dochodze do wniosku ze rozwiazaniem problemu bedzie istalacja dodatkowej pompy. Jak to zrobic zeby dzialalo to w miare sprawnie? Zalaczam odreczny szkic schematu instalacji. Dzieki za kazda pomoc. Pozdrawiam. Scan0001.pdf
sambor Opublikowano 27 Września 2014 #2 Opublikowano 27 Września 2014 Najprawdopodobniej są zapowietrzone grzejniki na parterze - w instalacji jest syfon, trzeba grzejniki na parterze dobrze odpowietrzyć Dodatkowa pompa nie jest potrzebna.
michal72 Opublikowano 27 Września 2014 Autor #3 Opublikowano 27 Września 2014 Dzieki za szybka odpowiedz.Wszystkie grzejniki sa odpowietrzone. Jak zakrece grzejniki na pietrze wtedy dol pracuje duzo sprawniej. Obecnie jestem po zamontowaniu dodatkowego grzejnika w salonie na parterze, ale problem byl juz wczesniej. Na szkicu nie umiescilem wszystkich grzejnikow. W rzeczywistosci jest ich troche wiecej, ale sposob podlaczenia dokladnie ten sam. W tej chwili piec chodzi na maksa a ja biegam i jeszcze raz sprawdzam czy aby wszystkie odpowietrzone. Poczekam do jutra i zobacze co sie bedzie dzialo. Jeszcze raz dzieki za szybka reakcje.
sambor Opublikowano 27 Września 2014 #4 Opublikowano 27 Września 2014 Czy nie można podkręcić pompy w kotle, tam powinna być regulacja pompy
michal72 Opublikowano 27 Września 2014 Autor #5 Opublikowano 27 Września 2014 Juz sprawdzalem. Pompa chodzi na maksa. Zaraz zrobie zdjecie i sprobuje zamiescic.
michal72 Opublikowano 27 Września 2014 Autor #6 Opublikowano 27 Września 2014 Czy ta pompa da rade pchnac to wszystko w domu o pow. okolo 120 mkw?
sambor Opublikowano 27 Września 2014 #7 Opublikowano 27 Września 2014 Ta pompa na pewno wyda na taki domek. Podaj jakie masz grzejniki, może trzeba zrobić regulację przepływów na grzejnikach. Może być tak że grzejniki na parterze nie dostają potrzebnej ilości wody, gdyż wszystko idzie w grzejniki górne.
majschi Opublikowano 27 Września 2014 #8 Opublikowano 27 Września 2014 witam Pompa jast wystarczająca na Twoją instalacje Czy na wszystkich grzejnikach posiadasz zawory termostatyczne ? Jeśli tak to należy wyrególować instalacje poprzez nstawę przepływów
michal72 Opublikowano 27 Września 2014 Autor #9 Opublikowano 27 Września 2014 Dzieki. Troche mnie uspokoiliscie. Wszystkie grzejniki maja zawory termostatyczne. Rozumiem ze pozostaje zabawa z regulacja przeplywu zaworami?
liban Opublikowano 28 Września 2014 #10 Opublikowano 28 Września 2014 Zobacz czy Twoje zawory termostatyczne mają nastawę wstępną (powinny mieć) jak zdejmiesz głowice termostatyczne to nastawy wstępne powinny być w zaworach.... jak są to zmniejsz przepływ na grzejnikach na piętrze wtedy dół powinien zacząć pracować jak należy. Wpisz w googlach nazwe twoich zaworów i tam poszukaj jak zawory przykryzować.... pamiętaj to jest nastawa wstępna i ewentualnie zobaczysz ją po zdjęciu głowic....
Gość mak Opublikowano 28 Września 2014 #11 Opublikowano 28 Września 2014 Twój problem to nie pompa a regulacja hydrauliczna instalacji. Problemem może być nastawy na zaworach termostatycznych albo średnice rur. Przy podłączonych 7 grzejnikach stawiam na nastawy zaworów, i ich regulacja powinna rozwiązać problem.
U571 Opublikowano 28 Września 2014 #12 Opublikowano 28 Września 2014 Po przeczytaniu wielu tematow na forum A to przeczytałeś? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14170-regulacja-hydrauliczna-instalacji-co-przeplyw-pod-kontrola/
michal72 Opublikowano 4 Października 2014 Autor #13 Opublikowano 4 Października 2014 Witam. troche czasu zajelo mi zanim doszedlem ze wszystkim do ladu. Na dzis wydaje mi sie ze problem jest rozwiazany. Zawory ktore mialem zainstalowane nie mialy nastawy wstepnej. Czyli cala para szla w gwizdek tzn. w grzejniki na pietrze. Dol caly czas byl martwy. Dzieki Waszym sugestiom pomyslalem troche i zmienilem glowice. Dalo sie wyregulowac przeplyw i na ta chwile to grzejniki na parterze nagrzewaja sie tak samo szybko jak te na pieterku. Co prawda wielkich mrozow jeszce nie ma , ale nadzieja, ze wszystko bedzie dzialac jest wielka, JESZCZE RAZ WIELKIE DZIEKI. Gdyby nie wasze cenne rady w ukladzie chulalaby juz druga pompka, a efekt bylby mizerny lub zaden.