leXy Opublikowano 20 Lipca 2014 #1 Opublikowano 20 Lipca 2014 Szybkie pytanko mniej więcej czy dobrze będzie tak jak według schematu? Najbardziej rozchodzi się o podłączenie naczynka i zaworu bezpieczeństwa czy może tak być wszelakie śrubunki itp wiadomo że będą. zawór bezpieczeństwa muszę dać tak bo nie ma na kotle wyjścia na zawór bezpieczeństwa i zastanawia mnie czy to aby dobre miejsce na zawór bezpieczeństwa. jeszcze odpowietrznik bym gdzieś wrzucił przy kotle tylko gdzie... może tam gdzie zawór bezpieczeństwa dać trójnik i już? Schemat;
sambor Opublikowano 20 Lipca 2014 #2 Opublikowano 20 Lipca 2014 Tam gdzie zaw bezp daj odpowietrznik , Zawór bezp powinien być na kotle lub na zasilaniu jak najbliżej kotła np poniżej odejścia do naczynia przelewowego wstaw trójnik i w bok ZB Pozdr.
leXy Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor #3 Opublikowano 20 Lipca 2014 Coś takiego powinno być ok nie? a może być zawór bezpieczeństwa na tej samej rurze która idzie do naczynia? po prostu tam wrzucony trójnik? Coś takiego dajmy na to
sambor Opublikowano 20 Lipca 2014 #4 Opublikowano 20 Lipca 2014 Tak, takie coś może być, ale niestety popraw ortografię!!! Na tym forum piszemy "na rurze" a róża to kwiat z kolcami!!! pozdr.
leXy Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor #5 Opublikowano 20 Lipca 2014 hah faktycznie nawet nie widziałem :D dziękuję za zwrócenie uwagi. Pozdrawiam i dziękuję Serdecznie
kiminero Opublikowano 20 Lipca 2014 #6 Opublikowano 20 Lipca 2014 Dla celów regulacji układu koniecznie zamontuj zawór regulacyjny na rurze powrotnej boilera (najlepiej typu zasuwa lub grzybkowy). Będziesz mógł zdławić obieg zasobnika zimą, by grzejniki dobrze grzały. Przyłóż się też do montażu NW.
leXy Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor #7 Opublikowano 20 Lipca 2014 O taki schemat dokładniejszy widzę :D szkoda tylko że muszę to robić w stali... calowymi rurami no nic trudno :D
sambor Opublikowano 20 Lipca 2014 #8 Opublikowano 20 Lipca 2014 Możesz zrobić w miedzi inst w kotłowni i do naczynia wzbiorczego, resztę do grzejników w zgrzewanym polipropylenie
leXy Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor #9 Opublikowano 20 Lipca 2014 Powiem tak ja pracuję w firmie montującej kolektory słoneczne kotły montuje inna brygada ja montowałem ich kilka ale bez takiego obejścia z zaworem różnicowym był zawór 4 drogowy i osobne pompy do roździelaczy podłogówki, na zasobniku była pompa ściągająca tak więc kotły to nie zbyt moja branża ale trafiła się okazja dorobienia po godzinach więc tak myślę sobie jak to prosto i tanio podłączyć a klient to starszy Pan który już kupił stalowe rury itp no ale to nic jakoś pójdzie Aaa i jeszcze pytanko zasobnik jaki będzie to 300l dwie wężownice miała być jedna są dwie, zrobię spinkę i teraz najlepsze czy ta jedna pompka to pociągnie jak w mieszkaniu jest 10 grzejników podłączonych PEX'em 16
sambor Opublikowano 20 Lipca 2014 #10 Opublikowano 20 Lipca 2014 Pociągnie, jak grzejniki nie są duże np po 2m to bez problemu pompa 25/40 Tylko wtedy potrzebna jest regulacja przepływu na grzanie CWU o czym kolega pisał w poście #6
gtoni Opublikowano 20 Lipca 2014 #11 Opublikowano 20 Lipca 2014 Przed bojlerem zawor zwrotny - bo mozesz grzac dom z bojlera
leXy Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor #12 Opublikowano 20 Lipca 2014 Syfon zrobię hah :D Nie no jakoś to będzie może będę wam zdawał relację tutaj z montażu jak można?