Opublikowano

Witam budowa domu (dom z poddaszem 200m lecz narazie 120 wykończone tz. sam parter) trwa i zabieram się do instalacji c.o. Kupiłem piec ogniwo 17kw i bojler stelmet 200l z dwoma wężownicami i pytanie brzmi jak najlepiej wykonać instalacje by nie było rożnego typu sytuacji jakie pojawiały się na rożnego typu forach m.in o stygnięciu wody w bojlerze lub że po prostu była słabo nagrzewana. I czy bojler musi być wyżej od pieca? W dużej mierze chodzi mi o porade jak to poskładać z głowa.

post-58993-0-54280900-1405459787_thumb.jpg

post-58993-0-97190800-1405459787_thumb.jpg

post-58993-0-11041100-1405459788_thumb.jpg

post-58993-0-74780600-1405459787_thumb.jpg

post-58993-0-15769800-1405459787_thumb.jpg

Opublikowano

sterownik musisz mieć z cwu  ten nie da rady ,dotego osobna pompa z zaworem zwrotnym i to wszytko w tym zakresie

Opublikowano

Witam

postaw bojler na podłodze obok kotła, z kotła do górnej wężownicy bojlera prowadzisz rury z wodą grzewczą, na zasilaniu wstawiasz pompę, przed pompą zawór kulowy , filtr skośny za nią zawór zwrotny i znowu zawór kulowy.

Zawór zwrotny zapewni prawidłową pracę obwodu grzewczego wody  i nie pozwoli na rozładowanie grawitacyjne ciepła z bojlera.

Rura stalowa 3/4" lub miedziana Cu22.

 

Oczywiście do pompy podłączasz kabelek ze sterownika - podpisany CWU,

Ale jak słusznie zauważył kolega wyżej ten sterownik nie obsłuży pompy CWU

Opublikowano

sterownik musisz mieć z cwu  ten nie da rady ,dotego osobna pompa z zaworem zwrotnym i to wszytko w tym zakresie

no tak to jest sterownik do c.o

Opublikowano

Witam

postaw bojler na podłodze obok kotła, z kotła do górnej wężownicy bojlera prowadzisz rury z wodą grzewczą, na zasilaniu wstawiasz pompę, przed pompą zawór kulowy , filtr skośny za nią zawór zwrotny i znowu zawór kulowy.

Zawór zwrotny zapewni prawidłową pracę obwodu grzewczego wody  i nie pozwoli na rozładowanie grawitacyjne ciepła z bojlera.

Rura stalowa 3/4" lub miedziana Cu22.

 

Oczywiście do pompy podłączasz kabelek ze sterownika - podpisany CWU,

Ale jak słusznie zauważył kolega wyżej ten sterownik nie obsłuży pompy CWU

dzieki bardzo fajnie wszystko opisałeś z tym czy bojler musi byc wyżej juz miałem mętlik w głowie bo co osoba to opinia. No tak do cwu dokupic musze ten sterownik rury miedziane cu22 juz mam

Opublikowano

Bojler powinien być wyżej jak masz układ grawitacyjnego grzania CWU  z bojlerem dwupłaszczowym , ale dla tego bojlera grawitacja nie szans.

Oczywiście do dolnej wężownicy podłączasz inne źródło ciepła np kolektory słoneczne lub pompę ciepła.

 

pozdr.

Opublikowano

Narazie na kolektory sie nie zapowiada za jakies 2 lata sie pomysli ale kupiłem ten bojler własnie po ty by mieć furke w razie podlaczania kolektorow teraz juz sam nie wiem czy dobrze zrobiłem bo zanim mi sie nagrzeje te 200 litrow...

Opublikowano

bedziesz zadowolony na pewno a wysokość montażu zasobnika nie ma żadnego znaczenia

Opublikowano

Jeśli nie myślisz na razie o drugim źródle zasilania to ja do podpiął bym piec pod dolną wężownice będzie nagrzewać całe 200l wody

Opublikowano

Jak podepniesz do górnej wężownicy to będziesz grzał ok1/3 zasobnika jakieś 70-80 l  także góra dobrze Tobie radzi przynajmniej jak nie zamierzasz podłączać np. kolektorów .

Opublikowano

a wiec zrobie tak jak mowicie i podepne do dolnej wężownicy zastanawia mnie czas w jakim kociol zagrzeje te 200 l bo z 2 źrodel energi raczej szybko by bylo ale z kolektorami narazie poczekam

Opublikowano

To nagrzanie od zimnej wody czyli ok 10C jest praktycznie tylko raz - ten pierwszy, następne cykle grzania to już dogrzewanie tego co zostało w bojlerze po poprzednim grzaniu.

U mnie kocioł 20kw grzeje 300l z dwoma wężownicami w szereg ok 40min u ciebie powinno być podobnie, zależy to od stopnia wychłodzenia wody w zasobniku.

Opublikowano

i rozumiem że podpinałeś do górnej wężownicy jeśli tak to zrobie tak samo bo jesli tobie 20kw ciagnie 300 l to mysle ze u mnie podobnie wyjdzie z 17kw i 200l

Opublikowano

Mam podpięte zasilanie do górnego wyjścia górnej wężownicy i powrót do dolnego wyjścia dolnej wężownicy.

Obie wężownice są spięte w szereg - dolne wyjście górnej wężownicy jest połączone z górnym wejściem dolnej przy pomocy kolanek i śrubunków.

Opublikowano

i rozumiem że podpinałeś do górnej wężownicy jeśli tak to zrobie tak samo bo jesli tobie 20kw ciagnie 300 l to mysle ze u mnie podobnie wyjdzie z 17kw i 200l

Wytłumacz mi proszę bo jakoś zrozumieć nie mogę po co kupowałeś bojler 200l skoro chcesz grzać ok 80l

Opublikowano

W okresie palenia w kotle  na potrzeby centralnego ogrzewania to ile grzejemy nie ma znaczenia, jak zabraknie wody o zadanej temp to się na nowo podgrzeje.

Przy grzaniu CWu np do 65-70C i zastosowaniu na wyjściu z zasobnika termostatycznego zaworu mieszającego obniżającego temp do 45-50C mamy praktycznie po zmieszaniu ok 200l CWU pomimo podgrzania tylko 100-120l.

W okresie letnim i przejściowym dolna wężownica powinna być podłączona pod solary lub PC do grzania CWU - są takie, ich cena od ok 3500zł/szt.

Opublikowano

Radziłbym poświęcić wieczór na wyrysowanie sobie planu kotłowni i instalacji.

Tutaj widzę duże zapędy do samodzielnego działania, a nie wiemy jak u ciebie z wiedzą co i jak, więc dużo prościej będzie parę dni wałkować poprawność schematu tu na forum, niż marnować czas i środki na poprawki w realu. Rysuj co ty tam chcesz zbudować i wrzucaj "do obróbki".

Dywagacje na temat boilera to zaledwie fragment układu, a działanie tego fragmentu może popsuć skopana reszta.

 

Nikt tutaj nie gryzie.

Opublikowano

No tak narazie to chyba na tyle zacznie sie cos dziac jesli chodzi o robote to pewnie porzuce tu jakies zdjecia i schetam narazie dzieki za wszystko

Opublikowano

W okresie palenia w kotle  na potrzeby centralnego ogrzewania to ile grzejemy nie ma znaczenia, jak zabraknie wody o zadanej temp to się na nowo podgrzeje.

Przy grzaniu CWu np do 65-70C i zastosowaniu na wyjściu z zasobnika termostatycznego zaworu mieszającego obniżającego temp do 45-50C mamy praktycznie po zmieszaniu ok 200l CWU pomimo podgrzania tylko 100-120l.

W okresie letnim i przejściowym dolna wężownica powinna być podłączona pod solary lub PC do grzania CWU - są takie, ich cena od ok 3500zł/szt.

Tak tylko jak podepnie pod dolną to ma też trochę buforu niby nie dużo ale zawsze a poza tym więcej cieplej wody jak ktoś lubi poleżeć w wannie albo ma dzieci po coś w końcu to 200 l kupił to niech korzysta

A niech kolega jeszcze napisze czym grzeje wodę do tej pory