exo82 Opublikowano 30 Czerwca 2014 #1 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Witam proszę o ocene schematu instalacji czy tak będzie działać ,zależy mi na grafitacyjnej pracy bojlera ,grzejniki są tylko na parterze wymienik oczywiście bedzie zawieszony nad kotłem . pozd. c.o.bmp
kiminero Opublikowano 30 Czerwca 2014 #2 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Nie zadziała, tzn. grawitacyjnie. Tak jak teraz to odwrócisz obieg boilera. Dlaczego nie może być na pompie całość, np. tak:
exo82 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor #3 Opublikowano 30 Czerwca 2014 no tak :) teraz to jest bardziej przejrzyste ,zastanawiałem się nad daniem krótkiego obiegu na wyjści zasilenia z kotłą ale wydaje mi się że z tego tytułu że grzejniki są tylko na parterze lepiej bedzie obieg pompowy dać na powrocie .
exo82 Opublikowano 2 Lipca 2014 Autor #4 Opublikowano 2 Lipca 2014 a jak bym zrobił w ten sposób ? dając pompę na powroci byłbym zmuszony dać naczynie wzbiorcze sporo wyżej na co nie pozwala mi przestrzeń ,proszę o ocenę projektu pozd. c.o.bmp
sambor Opublikowano 3 Lipca 2014 #5 Opublikowano 3 Lipca 2014 Źle - zawór termostatyczny zabezpieczający powrót na kocioł nie może być w tym miejscu, tam może być tylko zawór 3-D rozdzielający zasilanie na CO i na powrót na kocioł. Pozdr. PS Zacznij wreszcie dawać rysunki w formacie .jpg, takie "kobyły" w .bmp są mało atrakcyjne
exo82 Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor #6 Opublikowano 3 Lipca 2014 patrząc na ten schemat zastanawiam się nad sensem dawania tego zaworu 3-d i w ogóle zabezpieczania powrotu ,czy funkcji dogrzewającej powrót nie bedzie spełniał bojler tym bardziej że bedzie ladowany pompą .
Gość Digitrax Opublikowano 3 Lipca 2014 #7 Opublikowano 3 Lipca 2014 Zrób tak jak radzi kiminero w poście nr 2 a zadziała grawitacja i powrót będzie dogrzany pod warunkiem, że na kotle będzie minimum 60-65 stopni.
exo82 Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor #8 Opublikowano 3 Lipca 2014 wiem że tak było by dobrze z tym że wtedy naczynie wzbiorcze trzeba zainstalować dosyć wysoko a na to brak miejsca :\
sambor Opublikowano 4 Lipca 2014 #9 Opublikowano 4 Lipca 2014 Może być naczynie niżej ale musi być pompa adaptacyjna - wtedy możesz ustawić odpowiednią charakterystykę podnoszenia i będzie ok.
exo82 Opublikowano 5 Lipca 2014 Autor #10 Opublikowano 5 Lipca 2014 pozwoliłem sobie podejrzeć układ kotłowni u mojgo sąsiada :) ma prawie taki sam budynek i rozmieszczenie pomieszczeń ,instalacja pracuje 3 lata i sobie chwali ,ocencie czy warto skopiowac :)
sambor Opublikowano 5 Lipca 2014 #11 Opublikowano 5 Lipca 2014 Jak działa to kopiuj, tylko na takich samych przekrojach rur.
exo82 Opublikowano 5 Lipca 2014 Autor #12 Opublikowano 5 Lipca 2014 jeszcze jedno pytanko ,a mianowicie zawór klapowy nie ogranicza grawitacyjnego zasilenia bojlera ?
sambor Opublikowano 5 Lipca 2014 #13 Opublikowano 5 Lipca 2014 Nie ogranicza grawitacji, natomiast zapobiega rozładowaniu ciepła z zasobnika CWU
exo82 Opublikowano 5 Lipca 2014 Autor #14 Opublikowano 5 Lipca 2014 no dobrze a w momencie kiedy pompa pracuje ten zawór sie przymyka i bojler nie jest zasilany ,zgadza sie ? chyba że coś żle przerysowałem
Gość Digitrax Opublikowano 6 Lipca 2014 #15 Opublikowano 6 Lipca 2014 Jeżeli jest tak jak narysowałeś to w chwili włączenia pompy zbiornik CWU nie jest grzany.
exo82 Opublikowano 6 Lipca 2014 Autor #16 Opublikowano 6 Lipca 2014 to albo coś źle narysowałem albo sąsiad w sezonie grzewczym nie ma ciepłej wody :) ale prawdopodobnie coś przegapiłem
exo82 Opublikowano 7 Lipca 2014 Autor #17 Opublikowano 7 Lipca 2014 Źle - zawór termostatyczny zabezpieczający powrót na kocioł nie może być w tym miejscu, tam może być tylko zawór 3-D rozdzielający zasilanie na CO i na powrót na kocioł. Pozdr. może to być zawór 3d temperaturowy ESBE VTC511?
majschi Opublikowano 9 Lipca 2014 #19 Opublikowano 9 Lipca 2014 może to być zawór 3d temperaturowy ESBE VTC511? Będzie idealny do ochrony powrotu kotła