miro30 Opublikowano 29 Czerwca 2014 #26 Opublikowano 29 Czerwca 2014 witam. mam taki sam bojler marki Kospel i ten ich termometr zamontowany na bojlerze daje fałszywy odczyt. ja mam 140litrowy bojler i nagrzanie wody z 20stopni do 50 stopni trwa około 1h przy temp.kotła 65stopni,ja odczytuje temp,wody bo mam zamontowaną czujke w kapilarze i podpiętą pod sterownik kotła.
drakon3 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor #27 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Dlaczego jest powieszony nieprawidłowo? Zawór bezpieczeństwa jest. Zasobnik znajduje się w odległości jakichś 3-4m od kotła więc raczej spadku temperatury dużego nie ma, na kotle mam dwa termometry i pokazują to samo więc raczej rzeczywiście taka temperatura wody jest. Jak na kolte jest 80stC to normalne, że nie da się dotknąć zadnej rury itp. No to mi jest potrzebna wyższa teperatura cwu z racji dość długiej instalacji i tego, że nie zawsze mogę sobie pozwolić na palenie codziennie.
Gość Digitrax Opublikowano 29 Czerwca 2014 #28 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Połóż poziomnicę na zbiorniku i zobacz w którą stronę jest spadek...
SONY23 Opublikowano 29 Czerwca 2014 #29 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Wyglada na to, że masz w płaszczu masę powietrza i grzeje tylko jego część (płaszcza). Schemat schematem ale z fotek moze wynikać. że bez odpowietrznika na zasilaniu nad bojlerem się nie obędzie.
kiminero Opublikowano 29 Czerwca 2014 #30 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Zamknij zawór zasilania boilera i poluzuj śrubunek. Jak jest powietrze to je usłyszysz, jak nie to tylko woda poleci. Do wykonania na zimnym kotle, by się nie poparzyć. Jeśli to możliwe to upuść solidną ilość wody. Pisałeś o poziomowaniu boilera "pod oczko", a pamiętano o spadkach rur zasilania i powrotu? Piszesz też o wskazaniach termometru, ale jak to wygląda na kranach? Ile tej ciepłej wody masz po godzinie? Ciągle chłodna leci?
drakon3 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor #31 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Ogólnie to ciepła woda pojawia się szybko, ale jest jej mało. Spadki są zachowane.
kiminero Opublikowano 29 Czerwca 2014 #32 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Może masz jakiś mostek na instalacji i ci miesza wodę z zimną? Przerabiałeś coś poza wymianą boilera?
drakon3 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor #33 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Innych przeróbek nie robiłem bo nie wiedze takiej potrzeby, ogólnie instalacja działa dobrze.
drakon3 Opublikowano 8 Lipca 2014 Autor #34 Opublikowano 8 Lipca 2014 Witam, odgrzewam temat. Dokonałem pewnej przeróbki, mianowicie pochliłem bojler tak, by był na nim spadek w kierunku powrotu wody do kotła. Według mnie sytuacja się poprawiła, bojler od powiedzmy 10stC do trochę ponad połowę skali nagrzewa się w dwie godziny. Pytanie do posiadaczy takich bojlerów jak to u Was wygląda?
automatyk Opublikowano 8 Lipca 2014 #35 Opublikowano 8 Lipca 2014 no czyli w miare ok, na wężownicy nagrzewałby sie poł godzinę a na spiralnej poł godziny
SONY23 Opublikowano 9 Lipca 2014 #36 Opublikowano 9 Lipca 2014 no czyli w miare ok, na wężownicy nagrzewałby sie poł godzinę a na spiralnej poł godziny I o co tu chodzi ? A co do Kospela, to producent trochę przesłodził marketingowo. Jeżeli Twój bojler to ten z linku http://www.kospel.pl/pl/produkty/wymienniki-i-zasobniki-cwu/43-wp-i-wpz-termo-hit.html, to ma on 27 KW mocy ale przy parametrach 80/15/45 st. C przy przepływie wody 3 m/3 na godzinę. Dla porównania mój z wężownicą spiralną ma 26 KW ale przy parametrach 70/15/45 st. C przy przepływie 2,5 m/3 na godzinę. Który lepszy, szybciej powinien nagrzać wodę ? ^_^
automatyk Opublikowano 9 Lipca 2014 #37 Opublikowano 9 Lipca 2014 praktyka to wężownica spiralna ,a teoria a raczej marketing to marketing zgodnie z prawami dziwnej ekonomi kasa poszła na reklamę na jakość towaru już brakło i później zdziwienie
drakon3 Opublikowano 9 Lipca 2014 Autor #38 Opublikowano 9 Lipca 2014 Marketing to wiadomo, problem w tym, że rozmawiałem w kilkoma osobami, które posiadają podobną lub taką samą konstrukcję i twierdzą, że u nich taki bojler dobrze się sprawuje. Kolega ma identyczny i mówi, że godzina na nagrzanie to maks. Na pewno wężownica spiralna ma tą przewagę, że grzeje od środka i pod wpływem różnicy temperatur woda samoczynnie krąży wokół niej. Na początku postu pisałem jakie są parametry zasilania u mnie i raczej mocy nie brakuje.
SONY23 Opublikowano 9 Lipca 2014 #39 Opublikowano 9 Lipca 2014 Nikt nie twierdzi, że to całkiem zły bojler tylko że nie jest aż tak dobry jak na pierwszy rzut oka może się wydawać. Do tego co mówią inni posiadacze też trzeba się odnosić z pewną rezerwą. I nie mówię tu nawet o tym , że celowo koloryzują, tylko że jest wiele składowych, które mają wpływ na szybkość nagrzewania takiego bojlera. A mogą to być np. takie czynniki jak np. rzeczywista moc kotła i jej charakterystyka ( jak szybko kocioł do tej mocy dochodzi), temperatura wody użytkowej dopływającej do bojlera ( zdarza się że może być to np. 5 lub 15 st. C., sama instalacja ( zauważ że u Ciebie zasilanie idzie rurami 3/4 cala a wyjścia bojlera to 1 cal, niby wystarczy ale jednak już trochę spowalnia), nawet miejsce zainstalowania takiego bojlera i kotła również w skrajnych warunkach ma jakieś znaczenie ( piwnica o temp. 15 st. w stosunku do kotłowni gdzieś w środku budynku na parterze, gdzie obecnie temp. może sięgnąć nawet do 30 st. C). Itd....
drakon3 Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor #40 Opublikowano 22 Lipca 2014 Witam, odgrzewam temat. Na początek odpowiedź na poprzedni post. U mnie bojler zamonotwany jest w kotłowni, w której temp utrzymuje się w zakresie 20-30stC. Od momentu rozpalenia do osiągnięcia 70stC kocioł potrzebuje jakieś 20-25min. Mocy kotła niestety nie znam i nie bardzo mam jak ją sprawdzić. Dokonałem zmiany położenia bojlera, mianowicie, teraz jest minimalnie pochylony w kierunku powrotu, według ,mnie trochę szybciej się teraz nagrzewa, ale nie było słychać żeby jakieś powietrze uciekało. Teraz z innej beczki. Jak macie zorganizowane grzania cwu w okresie letnim? Co stosujecie do odcinania zasilania bojlera po wygaśnięciu kotła? Jakaś automatyka czy ręczne zakręcanie bojlera?
automatyk Opublikowano 22 Lipca 2014 #41 Opublikowano 22 Lipca 2014 sterownik CWU pompa zawór zwrotny takie to właśnie zabezpieczenie