Witam,

mam pytanie do posiadaczy kotła SAS ECO 17 kW. Jeżeli byłby ktoś tak życzliwy to proszę napisać jakie macie ustawienia latem do ogrzewania wyłącznie ciepłej wody użytkowej. Ciągle próbuje różnych ustawień i po jakichś 3 dniach piec się wygasza.. Proszę o pomoc bo jestem już bezradny.. 

Opublikowano

napisz na jakich parametrach pracujesz.

gdyby było całkiem źle to wygasłby szybciej niż po 3 dniach- może to efekt innego niż zazwyczaj rozbioru wody w dniu wygaszenia i któryś parametr wystarczy skorygować.

Opublikowano

Nie sterowałem jeszcze tłokiem  :rolleyes: ale jeżeli gaśnie to musisz spalać częściej mniejszą dawkę paliwa .Najgorzej nocą gdy  brak zużycia CWU.

Opublikowano

zapytam dodatkowo

gaśnie dlatego że zsypuje niespalony opał do popielnika czy raczej dlatego że wypala się całość i zostaje popiół tylko przed kolejnym podaniem porcji paliwa?

Opublikowano

gaśnie bo wypala się całość, zmniejszylem przerwę podawania do 105 min natomiast czas przedmuchu a czasie podtrzymania wydłużyłem do 25 min, może to coś da

Opublikowano

obserwuj temperaturę w podtrzymaniu

jeśli rośnie to nie skracaj przerwy tylko wydłuż czasy pomiedzy przedmuchami, ewentualnie skróć czas tych przedmuchów

Opublikowano

gaśnie bo wypala się całość, zmniejszylem przerwę podawania do 105 min natomiast czas przedmuchu a czasie podtrzymania wydłużyłem do 25 min, może to coś da

Jak grzałem wodę w swoim tłoku, to czas między podaniami w podtrzymaniu wynosił od 180 do 240 min (czyli co 3-4 godziny jedno podanie),ale warunek był jeden - suchy węgiel.

Opublikowano

U mnie w tłoku mogę zostawić kocioł na 12 godz i kocioł wstanie a sterownik tego nie ogarnie. Co do powietrza to jak jest możliwość to co jakiś czas włączyć samą dmuchawe bez podania. A jak sterownik tego nie ogarnia to prosty interwał ogarnie

Opublikowano

Jak grzałem wodę w swoim tłoku, to czas między podaniami w podtrzymaniu wynosił od 180 do 240 min (czyli co 3-4 godziny jedno podanie),ale warunek był jeden - suchy węgiel.

 

mógłbyś podać jaki miałeś czas między przedmuchami i jego długość?

Opublikowano

nie sugerowałbym się ustawieniami innych użytkowników

węgiel jest tak niepowtarzalnym paliwem że co u jednego działa u drugiego niekoniecznie da pozytywne efekty

najlepiej ustawiać swój kocioł na podstawie własnych obserwacji tego co się na palniku i w popielniku widzi.

jak wypala wydłużaj przerwy, jeśli wygasa na palniku skracaj

Opublikowano

punktami wyjściowymi są Twoje obserwacje Twojego palnika i popielnika i tego co tam się dzieje.

na tej podstawie dokonuj korekt a nie na podstawie danych które nie mają żadnego przełożenia na to co zachodzi w Twoim reaktorze.

powtórzę raz jeszcze- masz inne paliwo, możliwe również że inny kocioł i palnik(redo10000 się nie pochwalił jakim kociołkiem się bawi)więc nic Ci te jego parametry nie dadzą.

napisałeś że się wypala całość przed podaniem kolejnej dawki opału. należy zatem kontrolujac przyrosty temperatur w podtrzymaniu stopniowo wydłużać czasy pomiędzy przedmuchami lub skrócić ich długość aby się zbyt mocno nie paliło ewentualnie skrócić przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami w podtrzymaniu

Opublikowano

mógłbyś podać jaki miałeś czas między przedmuchami i jego długość?

Nie rozumiem o jaki czas między przedmuchami pytasz. U mnie w potrzymaniu jest tak, że przedmuchów nie ma. Piec wchodzi w stan podtrzymania i co określony czas podaje paliwo (3-4 godziny). Przed podaniem paliwa dmucham 120s i po podaniu paliwa dmucham 120s. I tyle. W międzyczasie nie ma żadnych innych dodatkowych przedmuchów w podtrzymaniu. Ale to moje ustawienia, które raczej nie za wiele Ci powiedzą. Trzeba po prostu potestować u siebie i dojść do najlepszych ustawień. Poza tym doszedłem do wniosku, że np. u mnie nie opłaca się palić w piecu cały czas, dlatego podpalam co drugi dzień. A i tak  w moim przypadku w porównaniu z prądem i drugą taryfą wychodzi to bardzo porównywalnie. 

Opublikowano

Witam,

po wielu dniach prób błędów i rozpalań kotła udało mi się znaleźć odpowiednie ustawienia dla mojego paliwa. Dzięki wielki za pomoc.

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano

Kamil no to jak udało Ci się z tymi ustawieniami to podaj je choćby dla orientacji dla innych aby można było coś wywnioskować z porównania pierwszych i końcowych ustawień. Z góry dzięki.  :rolleyes:

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

czas podawania 5 min

nadmuch 28%

czas podtrzymania 88 min

wentylator co 20 min

czas pracy 28 sek

opał : miał

 

ponadto dodam, że dowierciłem dziurki na płycie paleniska dzięki czemu nadmuch jest zdecydowanie lepszy i miał pali się na całej szerokości paleniska

Zarchiwizowany