patham Opublikowano 20 Kwietnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Witam, proszę o poradę odnośnie ciśnienia w instalacji zamkniętej. Posiadam kocioł Skam p 12kw wraz z zaworem schładzającym. Interesuje mnie wartość ciśnienia do jakiej muszę zalać instalację na zimno oraz jakie ciśnienie powinienem zastosować w naczyniu przeponowym o pojemności 35l ( wstępnie jest ponoć 1.5 bara ) . Instalacja w najwyższym punkcie ma 2.5 m. Pozdrawiam i życzę zdrowych i wesołych świąt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 20 Kwietnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 jak masz 2,5m wysokości to jak naczynie ustawisz nacisnienie wstepne bez wody na 0,5 bar a w układzie na zimno nalejesz 0,8 bar to będzie az za dobrze ,a zawór bezpieczeństwa na 1,5 bar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patham Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Właśnie posiadam zawór 1.5 bar i jest z nim problem, ponieważ zaczyna ciec przy temperaturze 55stopni C. Myślałem o zamontowaniu czegoś około 2 bar. Instalacje napełniałem na zimno do 0,75 bara i po kilku godzinnym grzaniu a następnie wychłodzeniu pieca pozostaje w instalacji 0,25 bara wody. Wydawało mi się że to będzie za mało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Kwietnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Tu trzeba ustawić ciśnienie w naczyniu przeponowym - jak kolega wyżej podawał, może się okazać że naczynie jest za małe , więc trzeba dodać drugie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patham Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Więc jest prawdopodobieństwo ze jak ustawię na naczyniu 0,5 bara to bedzie ok i zawór bezpieczeństwa wystarczy na 1.5 bara. Dzięki za rady i zabieram sie do testowania w wolnym czasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Kwietnia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 To pewne na 200% a nie prawdopodobne!, najpierw ustaw ciśnienie wstepne w naczyniu a następnie napełnij układ jak piszesz do 0,75bar , zaworu nie wymieniaj, jeżeli będzie ciekł to trzeba większe naczynie przeponowe - czyli trzeba drugie dostawić np 18l. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patham Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Zrobiłem tak jak radziliście. Po podgrzaniu wody do 50 stopni ciśnienie wzrosło minimalnie tzn jest delikatnie ponad 0,75 bar. Mam nadzieje ze o to chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 21 Kwietnia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 no to super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patham Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Dzięki jeszcze raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...