sxe Opublikowano 16 Kwietnia 2014 #1 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Bardzo proszę o pomoc przy zapowietrzaniu kaloryferów. Męcze sie już dwa sezony . Instalacja cała miedziana - kotłownia cu 28 potem cu 18 grzejniki aluminiowe , od kotłowni wychodzą 3 pętle ( 2 na grzejniki i 1 na podłogówkę) w kotłowni na wyjściu za pompami do co i podłogówek separatory powietrza http://allegro.pl/separator-powietrza-spirovent-1-792-i4119737790.html na grzejnikach głowice termostatyczne i dodatkowo na wszystkich zapowietrzających się grzejnikach odpowietrzniki automatyczne http://allegro.pl/odpowietrznik-automatyczny-grzejnika-lewy-prawy-i4120186587.html. Wszystkie grzejniki mają lekki spadek zgodnie z zaleceniami. Problem jest z czterema grzejnikami na najwyższych piętrach , mimo odpowietrzników odkręconych powietrze nie ucieka przez nie tylko grzejnik nie grzeje lub grzeje częsciowo. Fakt ten następuje wtedy gdy głowica na grzejniku zostanie zmniejszona np na 2 a po jakimś czasie podkręcę na 3 . Podobnie gdy wygaszę piec (na szczęście pracuje na okrągło) .Dodatkowo raz na ok miesiąc odpowietrzam na draninkowym grzejniku podłogówkę na górnej łazence Problem grzejników rozwiązuje puki co manualnie czyli odkręcam częściowo odpowietrzniki i czekam aż zleci powietrze i zakręcam , Ale powoli już mnie to doprowadza do szału gdyż instalacja kosztowała sporo i była poprawiana przez inna firmę
automatyk Opublikowano 16 Kwietnia 2014 #2 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 jaki masz zbiornik przelwowy i gdzie masz zamontowana pompe czy przypadkiem nie na powrocie do kotła
sxe Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor #3 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Instalacja otwarta , zbiornik w górnej łązience w najwyższym ptk instalacji . Pompy mam 4 . zasilanie co , zasilanie podłogówka , cwu , obiegowa , dodatkowo na 2 zawory trójdrogowe . Projekt konsultowany był 4 lata temu z użytkownikami tego forum . Niestety forum nie pamieta historii.
automatyk Opublikowano 16 Kwietnia 2014 #4 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 daj schemat lub fotki kotłowni i tych grzjeników które sie zapowietrzają
sxe Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor #5 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Schemat kotłowni https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_04_2014/msg-4692-0-01333500-1396428726.jpg zdjęcie kotłowni słabej jakości , ale nie mam tam dobrego światła , dodatkowo 2 kaloryfery
kupfer Opublikowano 16 Kwietnia 2014 #6 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 A pompy się zapowietrzają?Mam ten sam separator ale przed pompą,kocioł nie podgotowuje wody?
sxe Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor #7 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Pompy się nie zapowietrzają , co do podgotowywania wody w kotle to 100% nie mam pewności , temp na piecu max 60st. piec przewymiarowany , ale jakoś tak już 9 rok męczę swojego stalmarka 30kw . Mam jeszcze pytanie , nawet gdyby instalacja się zapowietrzała(choć nie powinna ) to czemu automaty na grzejnikach nie odpowietrzaja kaloryferów?
automatyk Opublikowano 16 Kwietnia 2014 #8 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 dobra jeszcze dokładny rysunek podłączenia zbiornika przelewowego lub fotka
sxe Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor #9 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 zdjęcie jest nieaktualnie , ale teraz mam już to zabudowane , przed zabudową przerobione zgodnie z normami tzn tak jak na schemacie wyżej Znalazłem jednak inne zdjęcie starsze , wiec to które widać jest zdjęciem aktualnym , rura przelewowa do kanalizacji oraz cu 28 pionowo do kotła bez armatury po drodze
automatyk Opublikowano 16 Kwietnia 2014 #10 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 no to masz odpowiedz dlaczego masz powietrze w instalacji jesli zrobiłes zgodnie z rysunkiem
sxe Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor #11 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 zdjęcie jest aktualne . Co masz na myśli mówiąc o powietrzu w instalacji?
automatyk Opublikowano 16 Kwietnia 2014 #12 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 a bo juz sie pogóbiłe zktualne to nie aktualne no dobra zakłądam że aktualne to tylko malutbie pytanie ta rura od spodu tego zbiornika gdzie jest w pieta przy kotle ?
sxe Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor #13 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 leciałem na szybko do kotłowni , zdjęcie kiepskie . Rura idzie pionowo do kotłowni potem kilka kolan i wchodzi dokładnie w miejscu manometru ze zdjecia
automatyk Opublikowano 17 Kwietnia 2014 #15 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 no chetnie ale mam za słąbe okulary zeby dojzeć co jest gdzie w tej kotłowni ? jak dasz rade to zrób fotki na których nie dzie trzeba sie domyślać i opisz w które miejsce jest wpiety zbiornik przelewowy ,no naprawdę mimo szczerych chęci to oczopląsu można najwyższej dostać ...
amber36 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 #16 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Masz połączone miedź z aluminium , sprawdź czy ten gaz jak odpowietrzasz czy nie jest palny .
sxe Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor #17 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 dodaje nowe fotki całej kotłowni : Rura do zbiornika wyrównawczego to ta z manometrem a dalej przebiega obok przewodu z żółtą izolacją i potem pionowo do łazienki
automatyk Opublikowano 18 Kwietnia 2014 #18 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 zmiejsz wudajnosc pompy i przymknij te zawory na powrocie grzejników które sie zapowietrzają i zakręć te automatyczne odpowietrzniki ,podejrzewam ze pompa ładuje ostro a jak przymyka się głowica to na powrocie robi sie podciśnienie i podciąga powietrze z odpowietrzników automatycznym
sxe Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor #19 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 pompa na co mialem 15-60 od dwóch lat mam 15-40 grundfos i cały czas pracuje na I-szym biegu . Pozakręcam tak jak sugerujesz te odpowietrzniki automatyczne , chociaż wcześniej ich nie miałem tylko takie zwykłe na śrubokręt i też sie zapowietrzały , Przykręcę też powroty z grzejników tylko nie wiem czy w zimie te kaloryfery dadzą radę nagrzać pokoje, w którym są zainstalowane. Pozostaje jeszcze podłogówka w górnej łazience , która jest odpowietrzana przez grzejnik drabinkowy ( odpowietrznik http://allegro.pl/odpowietrznik-na-kluczyk-1-2-cala-do-grzejnika-i4105175807.html) Zresztą na początku wszędzie miałem pomontowane te odpowietrzniki potem wymieniłem na automaty , bo miały pomóc (sprzedawca prosił aby je zostawić lekko odkręcone) Problem miały rozwiązać też separatory , Cóż będę probował i proszę o dalsze rady
staran Opublikowano 18 Kwietnia 2014 #20 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Przy wyłączonych pompach odpowietrz wszystko i pozakręcaj wszysktie te odpowietrzniki i separatory ,jesli nie zaciaga nigdzie powietrza i nie gotuje wody instalacja powinna odpowietrzac się przez naczynie ,sprawdz czy tak działa.
Gliese581g Opublikowano 18 Kwietnia 2014 #21 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 A ja powiem tyle wymien wszystkie odpowietrzniki automatyczne na odpowietrzniki automatyczne ale plywakowe koniecznie przy zakupie musisz w nie dmuchnac i zobaczyc a raczej poczuc czy bez problemu przechodzi przez nie powietrze i twoj problem zniknie zaufaj mialem ten sam problem Te odpowietrzniki ktore posiadasz sa do dupy ludzie mowia ze sa ok i takie tam ale to nie jest prawda Wymien a problem zniknie Trzeba dmuchnac by sprawdzic poniewaz mozesz kupic automaty plywakowe przeznaczone do pionow i moze slabo odpowietrzac taki grzejniczek Jak by sprzedawca ci mowil tak jak mi mowil "panie to sa odpowietrzniki do pionow do domu sie nie daje takich" nie sluchaj tylko sprawdz czy przy lekkim dmuchaniu przpuszczaja powietrze to wazne To prosty i stary sposob ale dziala ")
Gliese581g Opublikowano 18 Kwietnia 2014 #22 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Nie w instalacji problem tkwi lecz w tych odpowietrznikach ;) Mialem ten sam problem Separatory nie oddziela powietrza ktore wytworzy sie nad nimi i zatrzyma sie w grzejnikach Delikatne odgazowywanie wody w instalacji c.o. to normalna sprawa proste prawa fizyki jest nie realne wykonanie instalacji w ktorej nigdy nie bedzie sie pojawialo powietrze Chodz bys nie wiem jak odpowietrzal i tak zawsze powietrze sie pojawi i zwiazane z tym ubytki cieczy w instalacji
sxe Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor #23 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Myślę , że problem może być rozwiązany w dobrych odpowietrznikach . Mam pytanie o wybór dobrego modelu . potrzebuje 5 szt i nie wiem co z drabinka w łazience. na allegro znalazlem tylko jeden
staran Opublikowano 18 Kwietnia 2014 #24 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Spróbuj zrobic jak napisałem ,wstrzymaj się z zakupami,bo widać że lubisz wydawać kase na zbędne gadżety
Gliese581g Opublikowano 18 Kwietnia 2014 #25 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Oczywiscie ze mozesz a nawet powinienes wyprobowac najpierw pomysl kolegi Starana bo po co wydawac kase jezeli to zadziala Ale moze byc taka sytuacja ze powietrze bedzie sie zbieralo w grzejnikach dalej i nie bedzie chcialo pojsc dalej czyli wyzej Nawet jezeli instalacja nie bedzie zasysala lewego powietrza to i tak zawsze sie wytworzy mala ilosc powietrza przez podgrzewanie wody w instalacji normalna sprawa i jezeli wtedy dalej bedzie to powietrze stalo w grzejnikach to kup te odpowietrzniki plywakowe postaram sie dzisiaj po godz 16 podac linki do takich jakie mi sie sprawdzily nawet woda ktora jest nie podgrzewana i stale pozostaje w temperaturze pokojowej paruje proste doswiadczenie nalej wody do naczynia zaznacz jego poziom i pozostaw ja na miesiac zobaczycz ze bedzie duzo mniej po miesiacu juz nawet po tygodniu Ale zgadzam sie ze Staranem nie ma co podejmowac desperackich krokow wyprobuj najpierw jego pomysl i daj znac czy podzialalo :)