Witam

Jestem nowy na tym forum i moja wiedza na temat ogrzewania jest na etapie nauki. Mam nowo wybudowany dom 120m z pustaków maxi ocieplenie bede robił styropianem 12cm i wełna na dachu 25 cm. W kuchni i łazience mam połozone ogrzewanie podłogowe a w reszcie pomieszczen grzejniki aluminiowe. Cała istalacja jest rozprowadzona w rurkach PEX-ALU-PEX (nie wiem czy dobrze napisałem).  Mam nastepujace pytania z tym zwiazane:

1. Podłogówka i grzejniki są pod jednym rozdzielacem czy to dobrze bo z tego co wiem to podłogówka nie lubi wysokich temperatur

2. Chcę zamontowac kocioł HEF 14kw z miarownikem ciagu ale mój instalator mówi ze musze miec piec ze sterownikiem i dmuchawa zeby sterowac spalaniem a miarownik to prehistoria, cofanie sie do tyłu i bede gotował wode w układzie.

3.Czy moc tego kotła jest za duza a jak tak to jak ja okiełznac zeby spalac efektywnie a nie dusic i smolic w piecu.

 

Kocioł bedzie na otwartym układzie a reszta ogrzewania w zamknietym. Jakbym powtarzał temat juz obecny na forum to prosze o link.

Za odpowiedzi i porady z góry dziekuje.

Opublikowano

Witaj

Moc kotła jest moim zdaniem sporo za duża. Miarkownik ciągu jest dobrym rozwiązaniem, lepiej żeby kocioł pracował na naturalnym ciągu.Dobrej marki, dobrze skalibrowany miarkownik nie będzie sprawiał problemów i nie będziesz gotował wody, tylko musisz mieć kocioł odpowiednio dobrany, nie za mocny ;). Moim zdaniem wystarczy spokojnie 7-8Kw.

Pozdrawiam

Rafał

Opublikowano

Tylko ciezko taki kociol znalezc. Są niby dolnospalajace KSGW Zgoda o mocy 8kw ale nie ma ruchomego rusztu w tej mocy. A jakby tak zastosowac ten kocioł o którym wczesniej napisałem HEF 14kw i dołozyc bufor który odbierze nadwyzke mocy a jak w piecy wygasnie to bedzie oddawał a w przszłosci jak znajda sie fundusze podłaczyc pod bufor jeszcze solary. Czy to juz jest zbytnie kombinowanie i niepotrzebne?

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Podlogowka zawor RTL jak masz male uklady.Nie baw sie w zadne bufory .Zamontuj kociolek z podajnikiem , zawor 3D mozna sterowac pogodowo .Jak by jeszcze chciec by czymac optymalna temp.powrotu to pompa kotlowa . tak po krotce.

Opublikowano

Rozwiązanie z buforem jest bardzo dobre. Dzięki niemu kocioł będzie pracował z dobrą sprawnością, lepszą niż jakikolwiek kocioł na ekogroszek. Trzeba tylko dać odpowiednio duży bufor. Miarkownik ciągu jest OK.