Witam

 

typowa instalacja co z rozdziałem dolnym 2 rurowa ( zasilanie , powrót ) - zwykły blok 

 

pytanie może banalne - mieszkam przykładowo na 2 pietrze i jak sąsiad z pietra 3  i 4 zakręci kaloryfer = to pion zasilania jest zimny dlaczego ? a jak ten z 3 czy 4 odkręci to pion jest gorący mimo zakręconego mojego grzejnika

 

- okręcenie zaworu powoduje spadek ciśnienia w instalacji ? zakręcony powoduje wzrost ?

 

przecież zawory są tylko przed grzejnikami wiec pion  zasilania na całej długości powinien być gorący chyba bez względu na to czy zawory są otwarte czy nie , dodatkowo przykręcenie termostatów powoduje wzrost ciśnienia , większe przepływy itd

Opublikowano

Gdy obaj sąsiedzi na 3 i 4 pietrze zakręcą grzejniki woda nie ma którędy płynąć więc nie płynie i pion jest zimny (jeżeli grzejnik na 2 piętrze jest odkręcony zimny jest od grzejnika w górę, jeżeli zakręcony zimny jest cały).

 

Gdy chociaż jeden z grzejników na 3 lub 4 piętrze będzie odkręcony woda przez niego popłynie i pion na 2 piętrze także się rozgrzeje (niezależnie od tego czy jest tam odkręcony grzejnik).

 

Wynika to ze schematu takiej instalacji. (Pierwszy lepszy schemat z google: https://www.google.pl/search?q=instalacja+z+rodzia%C5%82em+dolny&safe=off&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=i_EdU8bMNJCp7AaGuoG4Ag&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#facrc=_&imgrc=8n66DWD9YZhIFM%253A%3BatHSAZtqgpugIM%3Bhttp%253A%252F%252Ftermo24.pl%252Ffiles%252FImage%252Fartykuly%252Ftermomodernizacja%252FInstalacje%252520co%252FTypy%252520instalacji%252520co%252Frozdzial%252520dolny%252520dwururowy.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.termomodernizacja.com.pl%252Fsystemy-grzewcze%252Ftypy-instalacji-co-ze-wzgledu-na-rozdzial-wody-grzewczej-i-systemy-rozprowadzenia.html%3B423%3B300)

Opublikowano

Ciśnienie nie ma nic wspólnego z temperaturą pionów. Piony zasilania i powrotu zawsze są "ślepe", tzn. nie łączą się z sobą bezpośrednio, tylko za pośrednictwem grzejników dlatego gdy grzejniki są zamknięte, to przepływ w pionie ustaje i pion stygnie. Normalne i prawidłowe.

Opublikowano

No i nie pogrzeje się za darmo ;)

Opublikowano

Ciśnienie nie ma nic wspólnego z temperaturą pionów. Piony zasilania i powrotu zawsze są "ślepe", tzn. nie łączą się z sobą bezpośrednio, tylko za pośrednictwem grzejników dlatego gdy grzejniki są zamknięte, to przepływ w pionie ustaje i pion stygnie. Normalne i prawidłowe.

 

jak  slepy  ____pion idzie z dolu do gory  - a tylko galazki od niego odchodza do grzeinikow -  likwidajac np grzejnik  na 2 pietrze grzejnik na 3 i na 4 juz nigdy by nie grzal?

No i nie pogrzeje się za darmo ;)

Opublikowano

 

jak  slepy  ____pion idzie z dolu do gory  - a tylko galazki od niego odchodza do grzeinikow -  likwidajac np grzejnik  na 2 pietrze grzejnik na 3 i na 4 juz nigdy by nie grzal?

 

 

A jak ty to sobie wyobrażasz? Skoro "tylko gałązki od niego odchodzą", a ty je pozamykasz, to jak ma być realizowany przepływ?

Opublikowano

Ślepy w znaczeniu, że na samej górze rury zasilania i powrotu nie łączą się bezpośrednio. Połączenie między zasilaniem i powrotem jest tylko poprzez grzejniki. Tak więc zamknięcie grzejnika na ostatnim piętrze powoduje, że woda nie ma potrzeby wchodzić już tak wysoko bo nie ma którędy przepłynąć.

 

Przykładowy schemat instalacji z dolnym rozdziałem do analizy: http://www.termomodernizacja.com.pl/files/Image/artykuly/termomodernizacja/Instalacje%20co/Typy%20instalacji%20co/rozdzial%20dolny%20dwururowy.jpg

 

Po zakręceniu grzejnika na górnym piętrze woda nie ma potrzeby płynąć wyżej - zresztą jak widać nie ma którędy. Po odkręceniu tego grzejnika pion będzie gorący niezależnie od tego czy dolny grzejnik będzie odkręcony czy nie. Grzejnik na parterze można zlikwidować i ten na piętrze będzie bez problemu grzał.

 

Być może błędna interpretacja autora tematu wynika z tego, iż uważa on, że rury zasilania i powrotu są ze sobą bezpośrednio u góry połączone (przynajmniej tak wnioskuję z jego postów). Ale to już w sumie wyjaśnił kiminero.

Opublikowano

A jak ty to sobie wyobrażasz? Skoro "tylko gałązki od niego odchodzą", a ty je pozamykasz, to jak ma być realizowany przepływ?

Autor tematu chciałby za pewnie aby grzał tylko pion, a nie grzejniki na których umieszczone są pewnie liczniki ciepła. ;)

Opublikowano

czyli nie idzie dlatego  bo "powrót odbywa się tylko wyłącznie przez grzejnik" stad nie idzie na zasilaniu ? 

 

ten schemacik to dla domku jednorodzinnego a nie bloku _ w bloku piony zasilania nie zakończone są grzejnikiem _ bez obrazy 

Opublikowano

tak. Grzejnik zamyka obwód. Sąsiad z góry zamknął zawór - ciepło nie płynie rurami.

Opublikowano

Czasem starsze piony są łączone między sobą w celu wyrównania ciśnień - ale tylko jednoimienne - czyli zasilanie z zasilaniem i ew powrót z powrotem.

Oczywiście na górnym krańcu rury może być odpowietrznik.

Opublikowano

W takim przypatku powinien być zastosowany zawór upustowy. Zawory upustowe montuje się przeważnie na obejściu pompy, ale można też montować jako połączenie zasilania z powrotem powyżej zasilaniem najwyższego grzejnika.Jest duże prawdopodobieństwo że w instalacji jest taki zawór zamontowany na obejściu pompy (upustowy albo róznicy ciśnień i przepływu). Niestety każdy oszczędza jak może i co słusznie zauważyli koledzy zakręcenie grzejników skutkuje brakiem przepływu. Jedynym sposobem jest zastosowanie zaworu upustowego łączącego zasilanie z powrotem powyzej zasilania ostatniego grzejnika. Czy jest to w interesie lokatorów to już sprawa dyskusyjna, a poza tym trudno się wypowiadać gdy nie wiemy w jaki sposób lokaorzy płacą za pobrane ciepło.