Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pomoc W Doborze Pieca


Sook

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Prosiłbym o pomoc w doborze pieca C.O + C.W.U. Domek o powierzchni całkowitej 112 m2 parter + poddasze. Ściany 2x cegła pełna + 5 cm wełny mineralnej. Okna ok 5 letnie, pcv. Wysokość pomieszczeń 2,5m.

Myślałem o piecyku dolnego spalania - moim faworytem został HEF 14 kW , zastanawiam się również nad Dakon Dor 12-13.5 kW. Zastanawiam się również czy dla tak małego domku nie wystarczy Hef start 12 kW, ponieważ powierzchnia użytkowa domku wynosi tylko 86m2 (dość gwałtowne skosy na poddaszu).

Opublikowano

Witaj

Wszystkie te kotły będą za duże do takiego domku. Dobrym rozwiązaniem może być bufor do takiego kotła, dlatego że ciężko jest znaleźć jeszcze mniejszego DS-a. Nabijasz sobie bufor, kocioł pracuje w optymalnych warunkach, nie kisi opału, później się wygasza a instalacja pobiera ciepło z bufora przez następne godziny ;). Ewentualnie możesz pomyśleć nad jakimś małym górniakiem i paleniem od góry.

Pozdrawiam

Rafał

Opublikowano

Bufora raczej nigdzie nie upchnę, domek malutki, na 2 osoby. O górniaku myślałem, ale oboje z żonką długo pracujemy, i miło byłoby wrócić do ciepłego domku bez konieczności codziennego rozpalania, poza tym dolniaki są ponoć lepiej sterowalne i podobno jest mniejsze ryzyko zagotowania wody "w razie jakby co". Wykopałem jeszcze 2 piecyki, niestety nie są to dolniaki: Ogniwo i Żar tradycja. Choć przyznaję że szkoda mi troszkę rezygnować z Hefa 14kW lub Hefa start 12 kW.

I kolejne pytanko laika: czy w tak małym metrażu, gdzie do grzejników nie będzie raczej dłuższych połączeń niż 12m konieczna jest instalacja zaworu 3 lub 4 drogowego? Bo już 4 różne opinie słyszałem :)

Opublikowano

Czemu nie podajnikowiec? Z zasypowym, jaki by on nie był, będzie ten problem, że jak chciałbyś palić ciągle, to i tak w końcu albo będziesz musiał otwierać okna, albo wygasić, bo w domu zrobi się sauna

Z dolniaków poniżej 10kW jest jeszcze KSGW Zgoda.

 

Co ma zawór wielodrożny do 'długości' instalacji? On umożliwia trzymanie wyższej temperatury w obiegu kotła, a niższej na grzejnikach. W teorii to lepiej, jak kocioł ma cieplej. Fabryka często wymaga posiadanie takiego zaworka dla otrzymania czy przedłużenia gwarancji na kocioł.

Opublikowano

Podajnikowiec odpada ze względu na wymiary kotłowni, a ciągnąc 30m rur z budynku gospodarczego to raczej odpada. Hmm zgodę przeoczyłem, to byłby strzał w 10 (jak tylko doczytam opinie o tym kociołku). Zdaję sobie sprawę z konieczności wygaszania co jakiś czas, ale zawsze to wygodniej zawalić kocioł rano i mieć nadzieję   że po 12h w pracy jeszcze domek nie zdążył ostygnąć solidnie.

Toć Juzefie - nie wiem to pytam fachowców odnośnie tego zaworka, bo znawcy w sklepach i nie tylko gadają: trzeba!. A w sklepie obok: Panie, na takim maleńswie to gorąca woda będzie wracać, po co pan w koszty wchodzisz. Więc teraz już wiem że trzeba :)

Opublikowano

Sook nie bój się tego wychłodzenia.Masz chatę o potężnej masie(jeśli to 50 cm. cegły), o której dzisiejsze domki z cienkich pustaków mogą pomarzyć.Toć Juzef dobrze radzi, więcej jak 10 kw. ci nie trza.Pozdrawiam.

Opublikowano

Myślę więc że KSGW Zgoda 11 kW zagości w naszym domku, piecyk opinie ma niezłe, jest niewielkim dolniakiem więc do naszej malutkiej kotłowni zmieści się śmiało, a skoro potrzebowałbym 9-10 kW, to biorąc 11 chyba nie możemy mówić o przewymiarowaniu. Mniejsze wersje niestety odpadają ze względu na brak ruchomych ruszt, a do górniaka jakoś nie mogę się przekonać.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Podłącze się do tematu. Co sądzicie o konstrukcji kotła KUS I robionego przez kolegę z forum ? http://www.p2ar.pl/oferta-kot%C5%82%C3%B3w/kus/ W mroźne dni można by było zatrudnić go w roli dolniaka a w okresach przejściowych cyklicznie od góry. 

Opublikowano

Sook jak masz małą kotłownię, to kup mały kociol, pieca nie kupuj no chyba , że do kuchni :)

Popatrz na Mini Bio Kostrzewy 10kW sam sie rozpala, sam dozuje, sam się oczyszcza. Raz na dwa tygodnie czyścisz wymiennik i po sprawie. Poza tym czyściej masz w kotłowni.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie