Paweł26 Opublikowano 26 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Witam. Chcę dobrać odpowiedniej mocy kocioł do budynku o powierzchni 204m2.(485m3) 38m2 piwnica 76m3 84m2 parter 219m3 82m2 poddasze 190m3 Wentylacja grawitacyjna 34m2 drzwi drze-wiane i okna 2 komorowe z ciepła ramka 38m2 podłogi na gruncie w piwnicy styropian 6 cm 46m2 podłogi na gruncie parter styropian 10cm 38m2 strop nad ogrzewana piwnicą 120m2 strop poddasza 20 cm wełny 140l C.W.U. 4-5 godzin na dobę Budynek w konstrukcji parter i poddasze 3 warstwowej 12cm silikat/6 cm izolacja/24 cm beton gazowy. Metraż zewnętrzny ścian 210m2 Piwnica. Scania 2 warstwowa z pustka 12cm cegła/4 cm pustka/24 cm silikat Metraż zewnętrzny ścian 63 m2 ściany z czego 45m2 poniżej poziomu gruntu. Załozenie Kocioł na paliwo stałe opalany w stosunku 70/30 drzewo/węgiel. Nie chce inwestować w zakup buforu,co najwyżej w przyłączenie 300l hydroforu jak sprzęgło/bufor Na chwilę obecna zapoznałem się wyłącznie z oferta Przemysława Moim kryteriom odpowiada KUS III ,KDS-RW z komora załadowcza KUS III lub KDS Max Z ww atutem KUSIII jest możliwość spalania dolnego ,górnego lub obydwu jednocześnie. Obawiam sie jednak że przy spalaniu dolnym szybko przepali się grodz rozdzielajaca kanał( nie jest niczym osłonienta) Moc kotła ....? Palenie ciągłe KUSIII 13.5/17 KDS-RW 12/14 (15 palenie dolno /górne poprzez klapke oddymiajacą) Przepałki KUSIII 16/22 KDS-RW 15/18 (18 palenie dolno /górne poprzez klapke oddymiajacą)
Paweł26 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor #2 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zapotrzebowanie na uzupełnienie strat liczyłem ze stronki http://cieplowlasciwie.pl/ Nie moge jednak dokonać precyzyjnego obliczenia ponieważ dom jest czesciowo podpiwniczony. Wynik 7.5KW +CWU 2.5KW.
Mirek39 Opublikowano 26 Stycznia 2014 #3 Opublikowano 26 Stycznia 2014 A instalacja jaka ? .Bo Ci powiem tak w ubiegłym tygodniu wywaliłem stare grzejniki i stare grube rury i teraz wszystko się zmieniło,na +.
amber36 Opublikowano 26 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zapotrzebowanie na uzupełnienie strat liczyłem ze stronki http://cieplowlasciwie.pl/ Nie moge jednak dokonać precyzyjnego obliczenia ponieważ dom jest czesciowo podpiwniczony. Wynik 7.5KW +CWU 2.5KW. Jak jest z wiarygodnością tych obliczeń bo mi wyszło na chatę 310 m2 że potrzebuję kocioł o mocy 11,5 kW ?
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2014 #5 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Możliwe to 37W/m2 u mnie ten wskaźnik jest na poziomie 25W/m2 - pomiarów praktycznych To tylko kwestia materiałów izolacji i jakości samego jej wykonania
Paweł26 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor #6 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Więc wynik w miarę miarodajny... Tylko co z piecem ?
yareka Opublikowano 26 Stycznia 2014 #7 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Teraz właśnie walczę kotłem(nieudany eksperyment) i na domek nieocieplony koło 200m2 ogrzewanej powierzchni 8kw chwilowego dopiero temperatura na kotle zaczyna rosnąć powoli tylko musiałem pompę ograniczyć do 0.360 m3/h powyżej tego przepływu temperatura na kotle spada ;) Oczywiście temperatura w domu też ;/
Wołk Opublikowano 26 Stycznia 2014 #8 Opublikowano 26 Stycznia 2014 To przy tych 200 metrach nieocieplonego wychodzi 40 W/m2 moc równowagi.Może zle licze?
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2014 #9 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Dobrze, ale nie wiemy dla jakiej temp na zewnątrz
yareka Opublikowano 26 Stycznia 2014 #10 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Dom wygrzany palone praktycznie 20h na dobę i temperatura spada czyli z 10-12 kw pewnie trzeba(na 8kw mam problem z utrzymaniem temperatury na kotle). edit: tu są statystyki ostatnio dużo eksperymentuje to różnie te krzywe wychodzą ale poprawiłem VER do ponad 17 ;) ...a i to jest energia oddawana sam nie wiem jeśli jest sprawność koło 55% to trzeba kalkulować że kocioł ma być o te 50 % większy niż zapotrzebowanie ?
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2014 #11 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Yareka - czy ten zawór 3-D na powrocie o którym kiedyś pisałeś jest stały czy regulowany i jaki jest jego rozmiar?
Paweł26 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor #12 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Przy takim budynku jat twój 200m2 nieocieolone kocioł powinien mieć około 15 KW dla palenia cigłego. + CWU. Około 150w/m2
yareka Opublikowano 26 Stycznia 2014 #13 Opublikowano 26 Stycznia 2014 @sambor Ja mam 3d na zasilaniu 1' . Coś źle odczytałeś... problemów z temperaturą nie ma tylko teraz wszystko leci przez profil 6x6 normalnie by kipiało bo kocioł 24kw . Znaczy chyba mi się opory w instalacji zwiększyły bo i zawory zwrotne i separator jakiś tam filtr będę myślał potem ;)
Paweł26 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor #14 Opublikowano 26 Stycznia 2014 A instalacja jaka ? .Bo Ci powiem tak w ubiegłym tygodniu wywaliłem stare grzejniki i stare grube rury i teraz wszystko się zmieniło,na +. Grzejniki nowe,instalacja na 15 od rozdzielacza. 45 m2 podlogówki Instalacja trochę skopana...bo przygotowywana pod gaz...z przewymiarowanymi grzejnikami.
yareka Opublikowano 26 Stycznia 2014 #15 Opublikowano 26 Stycznia 2014 @Paweł26 chciałem ci pomóc i pokazać jaka moc jest ci potrzebna na podstawie moich doświadczeń, jeśli wiesz po co pytasz ;)
arthi Opublikowano 26 Stycznia 2014 #16 Opublikowano 26 Stycznia 2014 yareka, zaszalałeś z tym kotłem, weż pod uwagę, że te 8kW to tylko moc umowna pod kątem badań i teoretycznie można wyciągnąć więcej. tutaj zawsze pomocna była by informacja od producenta, przy jakiej temperaturze spalin osiąga te 8kW. Chociaż jak tak patrzę na temp. spalin to nie wygląda, jakby kocioł się męczył, raczej, chodzi na pół gwizdka. Co to za kociołek?
Paweł26 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor #17 Opublikowano 26 Stycznia 2014 @Paweł26 chciałem ci pomóc i pokazać jaka moc jest ci potrzebna na podstawie moich doświadczeń, jeśli wiesz po co pytasz ;) Budynek budynkowi nie równy mimo 200m2 powierzchni. W opisie masz kocioł Krzaczek SKM-24,spaliny tez na to wskazuja......wiec masz 24 KW Masz przewymiarowany piec a pieszesz ze 8 kw na 200m to zbyt mało. Z kąd wiec wziołeś te 8 kw ? Dom wygrzany palone praktycznie 20h na dobę i temperatura spada czyli z 10-12 kw pewnie trzeba(na 8kw mam problem z utrzymaniem temperatury na kotle).
yareka Opublikowano 26 Stycznia 2014 #18 Opublikowano 26 Stycznia 2014 @arthi Krzaczek skm-24 już chyba nie robią ;) Kocioł ma teoretycznie 24kw ale od kiedy założyłem ciepłomierz tak się przyglądam i tą moc może by osiągnął na pompie na max i z 80 na kotle ;) Jak dla mnie ma za dużą moc i go ograniczam(staram się), ma tylko zaletę że mogę go zasypać na max i z 20h pociągnie przy -15 ;) edit: temperatury są niskie tylko po odgazowaniu(palę tak jak Last Rico nakazał) tak i ponad 300 złapie ;)
yareka Opublikowano 26 Stycznia 2014 #19 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Teraz właśnie walczę kotłem(nieudany eksperyment) i na domek nieocieplony koło 200m2 ogrzewanej powierzchni 8kw chwilowego dopiero temperatura na kotle zaczyna rosnąć powoli tylko musiałem pompę ograniczyć do 0.360 m3/h powyżej tego przepływu temperatura na kotle spada ;) Oczywiście temperatura w domu też ;/ @Paweł26..że się powtórzę, coś skopałem przez eksperyment i nie ma pełnej mocy ;) Ruszy bo jak może 40 kg rozgrzanego węgla nie oddać energii ;) Chciałem Ci pokazać że 11 kw może być za mało ;)
arthi Opublikowano 26 Stycznia 2014 #20 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Ok, to się wyjaśniło, nie 8kW tylko 24kW, to tłumaczy niskie temp. spalin.
Paweł26 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor #21 Opublikowano 26 Stycznia 2014 @Paweł26..że się powtórzę, coś skopałem przez eksperyment i nie ma pełnej mocy ;) Ruszy bo jak może 40 kg rozgrzanego węgla nie oddać energii ;) Chciałem Ci pokazać że 11 kw może być za mało ;) Jak dla mnie pełna bajera ... Wg stronki masz 51 st wewnatrz budynku 50na piecu/65 zadana... Dodatkowo palisz na dmuchawie 90%,i masz zamontowany gdzieś tam profil 4x4. Odpowie ktos na mój post bardziej poważnie niż kolega...
Wołk Opublikowano 26 Stycznia 2014 #22 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Kolego.budynek 11x14 piwnica 3grzejniki+rury nie izolowane parter 40m2 podłogówki i 9 grzejniki, poddasze wyższe 7 grzejniki i 60 podłogówki.Piec DS 18KW drobne modyfikacje .Węgiel groszek PIAST w mrozy 18 3 wizyty w kotłowni w domu około 20-21.
amber36 Opublikowano 26 Stycznia 2014 #23 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Każdy dom jest inny ja na 310 m2 powierzchni mam zamontowany kocioł 27kW który pracuje na pół gwizdka , musiałem zamontować zawór czterodrogowy bo w okresach przejściowych wiosna , jesień był nie do ogarnięcia , na instalację puszczam przy obecnych temperaturach ok 45 C i z powodzeniem utrzymuję w domu 21 C .Następny kcioł jaki będzie to o mocy 16-18 kW .
yareka Opublikowano 26 Stycznia 2014 #24 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Dlatego podaję na 20 h idzie mi teraz koło 0,7 GJ niech sobie policzy z 1/3 mniej i mu wyjdzie tylko musi czytać ze zrozumieniem ;) a jak nie to niech nie liczy na to że mu ktoś OZC zrobi za gratis ;)
Paweł26 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor #25 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Yereczko w dupe wsadzaj sobie co i jak chcesz...to twoja prywatna sprawa :) O gustach sie nie dyskutuje podobno :) Z twoich danych mogę wyliczyc iz 700000kj/24000kj=29.2 kg węgla 700000kj/72000s=9.7kw/h Pisałeś ze spalasz 40kg/20h 40kg -29.2kg =73%sprawnośc Poddaje jednak pod watpliwośc któreś z danych Nie mozesz mieć sprawności 73% przy zadanej na piecu w granicach 50 st. Taki zysk jest przy zadanej70-80st