Opublikowano

Wydziwiasz. TZM jest do wyboru i wybrać trzeba 20-43, bypass się przyda, bo jak wyżej pisałeś byłby problem z regulacją przepływu na pętlach przy braku pompy elektronicznej, skrzynki prawdopodobnie nie będzie, a nawet jeśli to bez przesady z tym hałasem. Z pradożernośią trzeba się pogodzić gdy na pompę elektroniczną ochoty brak. Zestaw można oczywiście złożyć z osobnych klocków i na własnych elementach. Za te pieniądze nie ma tragedii. Są nawet eurokonusy, które często trzeba dokupić przy innych zestawach.

 

P.S.

Dopłata 500 zł do Halm Hep Plus 4-23 W poboru.

http://allegro.pl/rozdzielacz-2-mieszajacy-podlogowki-tzm-afriso-i3869370863.html

Opublikowano

Eurokonusy to wolę kupić do danej rury a nie z zestawem rozdzielacza , nie zawsze złączka innego producenta idealnie do rury pasuje - powinna ale czasem nie a wtedy trzeba zmieniać.

Zestaw mieszający do kotłowni można wykonać z http://allegro.pl/pompa-halm-hep-plus-25-40-180-izolacja-4w-i3869982127.html  +  http://allegro.pl/esbe-zawor-mieszajacy-vta-321-20-43-st-gw-3-4-i3842351029.html  oraz podłączyć do  http://allegro.pl/rozdzielacz-do-podlogowki-2-obwody-i3807268047.html  w sumie wyjdzie to ok 860zł - dla 2 pętli z których jedna ma 6m2 a druga 10m2 ( 50 i 80mb) rury PEX .

Opublikowano

Może i ok ale po co ta rura bypassowa, i zbyt mocna pompa , ponadto dziwny dobór zaworów mieszających - dobieranych do typu kotła - gazowy/ paliwa stałe a co za tym inna temperatura pracy - dla gazu zakres regulacji 20-43C i dla paliw stałych 35-60C - pytanie dlaczego nie można do kotła na paliwo stałe dać 3-D 20-43C.? Przecież podłogówka nie powinna pracować powyżej 50C a zalecane jest 30-36C

Podobny mieszacz można zrobić w kotłowni - tylko pompa i zaw 3-D, ponadto montaż pompy w skrzynce powodować może nie potrzebny hałas , ja preferuję też ręczne odpowietrzniki - automaty potrafią powietrze zaciągać.

 

 

Wydziwiasz. TZM jest do wyboru i wybrać trzeba 20-43, bypass się przyda, bo jak wyżej pisałeś byłby problem z regulacją przepływu na pętlach przy braku pompy elektronicznej, skrzynki prawdopodobnie nie będzie, a nawet jeśli to bez przesady z tym hałasem. Z pradożernośią trzeba się pogodzić gdy na pompę elektroniczną ochoty brak. Zestaw można oczywiście złożyć z osobnych klocków i na własnych elementach. Za te pieniądze nie ma tragedii. Są nawet eurokonusy, które często trzeba dokupić przy innych zestawach.

 

P.S.

Dopłata 500 zł do Halm Hep Plus 4-23 W poboru.

http://allegro.pl/rozdzielacz-2-mieszajacy-podlogowki-tzm-afriso-i3869370863.html

 

Dzięki za wyjaśnienie, co do bypassu to rozumię, że jest on potrzebny do "małego obiegu", gdy są ustawione mniejsze przepływy na pętlach niż wydajność, przepływ pompy (obejście), zgadza się?

 

Co do rozwiązania zawór 3D w kotłowni:

- woda powracajaca z podłogi miesza się z zasilaniem z kotła i powstaje zmieszany czynnik zasilajacy podłogę, pompa za zaworem 3D, dobrze myślę?

 

Jeszcze jedno pytanie, (proszę o wyrozumiałość), czy wogóle w takiej instalacji jak na wcześniejszych schematach można jeszcze coś poprawć właśnie przez dodanie jakiegoś zaworu mieszającego lub coś w tym rodzaju, czy nie warto komplikować. Same głowice term. na grzejnikach wystarczą?

Opublikowano

ad 1 Bypass jest potrzebny do upuszczenia nadmiaru przepływu - ma sens tylko przy pompie zwykłej , przy elektronicznej nie ma sensu.

ad. 2 tak 2x

ad.3 nie warto, zawory termostatyczne wystarczą., za wyjątkiem łazienki - gdzie może być zwykły zawór odcinający - jako zabezpieczenie układu - na wypadek zamknięcia wszystkich zaworów termostatycznych.

Można tego uniknąć stosując pompę adaptacyjną ( elektroniczną), wtedy nawet zamknięcie wszystkich głowic nie przeszkadza w prawidłowej pracy pompy.

Opublikowano

Np tak jak na prawy schemacie, zawór upustowy nie jest potrzebny w przypadku pompy elektronicznej, natomiast za pompę potrzebny jest zawór zwrotny, którego tam nie masz narysowanego

na górną nitkę podłączasz zasianie wprost z kotła - osobny trójnik, a na dolne powrót na kocioł.

 

W takim układzie i długościach pętli do 80mb może pracować pompa 25/40 z zaworem VTA570 /520 o zakresie regulacji  20-43C - ten układ powinien obsłużyć do 10 pętli dł do 80mb PEX16

Przy zaworze 3-D VTA 370/320 już tylko 6 pętli.

post-18578-0-40892600-1389529498_thumb.jpg

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.