lm1435 Opublikowano 1 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Na poczatku witam wszystkich jestem tu nowy Prosze o opinie na temat takiego umiejscowienia zaworu trojdroznego jak na zdjeciu w załaczniku,tak zrobił mi hydraulik wszystko działa,c.o. grzeje ładnie ale kiedys przegladałem schematy i podobno tak nie wolno, czy to bedzie działac i nie grozi to wybuchem przy zagotowaniu,rurka na wyjsciu z pieca jest 22mm do zbiornika,jestem wdzieczny za kazde zdanie
automatyk Opublikowano 1 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 1 Stycznia 2014 natychmiast do przerobienia bez żadnych dyskusji ,to jest bomba
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2014 #3 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Do zbiornika musi być rura 1" lub Cu28 a nie 22 i oczywiście ten 3-D do demontażu i przeniesienia na poziomy odcinek , podpisany na grzejniki
lm1435 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Autor #4 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Dziekuje podejrzewałem to od poczatku,wnikajac w szczególy rozumie ze bomba wytworzy sie przy zmianie ustawienia przepływu wody-pokretłem tego zaworu?,zanim napisałem na forum zerknołem na schemat takiego zaworu i chyba przestawiajac ustawienia takiego zaworu mozna cos zablokowac prawda?uwierzy pan ze zrobił to hydraulik ktory robi w tym prawie 20 lat,i zostaw zone samą przy piecu w domu,prosze jeszcze wytłumaczyc mi moze byc ogołem co jest zle bede musiał czyms podeprzec rozmowe z tym hydraulikiem
lm1435 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Autor #5 Opublikowano 1 Stycznia 2014 oczywiscie kto inny to poprawi
staran Opublikowano 1 Stycznia 2014 #6 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Wydrukuj mu http://www.is.pw.edu.pl/~pawel_kedzierski/Zabezpieczenie%20NW%20otwarte.pdf
lm1435 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Autor #7 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Dzieki,jutro wstawie zdjecie całej instalacji bedzie mozna zobaczyc ogółem dzieło tego pana,na schemacie ujałem to w prosty sposob moze zdjecie całosci wniesie cos innego,na razie po waszych odpowiedziach musze wstrzymuje sie z uzywaniem pieca, oczywiscie wystrzegam sie dyskusji
lm1435 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor #8 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Jednak dopiero dzisiaj byłem na budowie mam zdjecia,prosze jeszcze raz o ocene,dodam ze instalacja nie ma zaworu bezpieczenstwa
Gość Digitrax Opublikowano 4 Stycznia 2014 #9 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Tak jak pisali koledzy wyżej - DO NATYCHMIASTOWEGO PRZEROBIENIA. Od kotła do naczynia poprzez łuki 45 stopni rura 28 do naczynia otwartego. Dopiero jako odgałęzienie od niej w bok zawór 3D a za nim pompa i na wyjście na układ CO.
Gość mak Opublikowano 4 Stycznia 2014 #10 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Zmień hydraulika, bo nie ma wielkiego pojęcia o tym co robi
heineken22 Opublikowano 4 Stycznia 2014 #11 Opublikowano 4 Stycznia 2014 albo hydraulik niech zmieni dilera...
lm1435 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor #12 Opublikowano 4 Stycznia 2014 W porzadku jestem wdzieczny,to jest do przerobienia i kropka. Inna sprawa zeby miec argument bo bede musiał pogadac z tym chydraulikiem czy po obejrzeniu tych zdjec nadal jest tak ze to grozi wybuchem?jest az tak zle?prosze o dokładna odpowiedz bo jesli jest tak to niebezpiecznie zrobione to odradze po cichu znajomemu tego hydraulika,ma niedługo zaczynac robic nastepną instalacje teraz u niego,nie chce sie mieszac nie mając pewnosci,pogadam z nim
marekd Opublikowano 4 Stycznia 2014 #13 Opublikowano 4 Stycznia 2014 To najpierw sie buduje a potem pyta .DO NACZYNIA RURA 1 cal BEZPOSREDNIO DO PIECA!!!!!!!!!!! bez zadnej armatury. :rolleyes:
lm1435 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor #15 Opublikowano 4 Stycznia 2014 dzieki,prosze konkretniej o odpowiedz
marekd Opublikowano 4 Stycznia 2014 #16 Opublikowano 4 Stycznia 2014 czy kolega ma pojecie troche o technice to co wczesniej pisalem tak sie robi bo jest na to norma . Jak nie kojarzy wypowiedzi to prosze. Z pieca jest wyjscie na uklad ,zgadza sie.Tu ma miec rozejscie na ulkad do grzania i do naczynia czyli trojnik.Dalej to juz chyba zrozumiale.
lm1435 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor #17 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Fakt nie znam sie na tym,prosze tylko o prostą odp. rozumie ze zdjecia nie wniosły nic nowego i wypowiedz automatyka jest aktualna nie chce znac szczegółow ale tyle chciałbym wiedziec zanim pozbawie kogos pracy
Gość Digitrax Opublikowano 4 Stycznia 2014 #18 Opublikowano 4 Stycznia 2014 nie chce znac szczegółow ale tyle chciałbym wiedziec W matematyce zwie się to równaniem sprzecznym. Prawo budowlane i zdrowy rozsądek mówi by pomiędzy kotłem a naczyniem otwartym (bezpieczeństwa) nie było żadnych zaworów i rura nie może mieć średnicy mniejszej niż 1 cal. Gdy nie jest to spełnione jak w Twoim przypadku kocioł pracuje w układzie zamkniętym. Pomyśl co się stanie jak do butelki wlejesz wodę, zakręcisz i zaczniesz gotować... Tak samo może skończyć Twój kocioł tylko ze wzmożoną siłą, która ściany potrafi przestawiać !
lm1435 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor #19 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Byłem dzisiaj u innego hydraulika dziekuje za wszystkie odpowiedzi,temat do zamkniecia