Zawór Trójdrożny Przed Zbiornikiem Bezpieczeństwa


lm1435

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Na poczatku witam wszystkich jestem tu nowy 

Prosze o opinie na temat takiego umiejscowienia zaworu trojdroznego jak na zdjeciu w załaczniku,tak zrobił mi hydraulik 

wszystko działa,c.o. grzeje ładnie ale kiedys przegladałem schematy i podobno tak nie wolno, czy to bedzie działac i nie grozi to wybuchem przy zagotowaniu,rurka na wyjsciu z pieca jest 22mm do zbiornika,jestem wdzieczny za kazde zdanie

post-46296-0-59871700-1388602605_thumb.jpg

Opublikowano

natychmiast do przerobienia bez żadnych dyskusji ,to jest bomba

Opublikowano

Dziekuje podejrzewałem to od poczatku,wnikajac w szczególy rozumie ze bomba wytworzy sie przy zmianie ustawienia przepływu wody-pokretłem tego zaworu?,zanim napisałem na forum zerknołem na schemat takiego zaworu i chyba przestawiajac ustawienia takiego zaworu mozna cos zablokowac prawda?uwierzy pan ze zrobił to hydraulik ktory robi w tym prawie 20 lat,i zostaw zone samą przy piecu w domu,prosze jeszcze wytłumaczyc mi moze byc ogołem co jest zle bede musiał czyms podeprzec rozmowe z tym hydraulikiem

Opublikowano

Dzieki,jutro wstawie zdjecie całej instalacji bedzie mozna zobaczyc ogółem dzieło tego pana,na schemacie ujałem to w prosty sposob moze zdjecie całosci wniesie cos innego,na razie po waszych odpowiedziach musze wstrzymuje sie z uzywaniem pieca, oczywiscie wystrzegam sie dyskusji

Opublikowano

Tak jak pisali koledzy wyżej - DO NATYCHMIASTOWEGO PRZEROBIENIA.

Od kotła do naczynia poprzez łuki 45 stopni rura 28 do naczynia otwartego. Dopiero jako odgałęzienie od niej w bok zawór 3D a za nim pompa i na wyjście na układ CO.

Opublikowano

Zmień hydraulika, bo nie ma wielkiego pojęcia o tym co robi

Opublikowano

albo hydraulik niech zmieni dilera...

Opublikowano

W porzadku jestem wdzieczny,to jest do przerobienia i kropka.

Inna sprawa zeby miec argument bo bede musiał pogadac z tym chydraulikiem czy po obejrzeniu tych zdjec nadal jest tak ze to grozi wybuchem?jest az tak zle?prosze o dokładna odpowiedz bo jesli jest tak to niebezpiecznie zrobione to odradze po cichu  znajomemu tego hydraulika,ma niedługo zaczynac robic nastepną instalacje teraz u niego,nie chce sie mieszac nie mając pewnosci,pogadam z nim

Opublikowano

To najpierw sie buduje a potem pyta .DO NACZYNIA RURA 1 cal  BEZPOSREDNIO DO PIECA!!!!!!!!!!! bez zadnej armatury. :rolleyes:

Opublikowano

czy kolega ma pojecie troche o technice  to co wczesniej pisalem tak sie robi bo jest na to norma .

Jak nie kojarzy wypowiedzi to prosze.

Z pieca jest wyjscie na uklad ,zgadza sie.Tu ma miec rozejscie na ulkad do grzania i do naczynia czyli trojnik.Dalej to juz chyba zrozumiale.

Opublikowano

Fakt nie znam sie na tym,prosze tylko o prostą odp. rozumie ze zdjecia nie wniosły nic nowego i wypowiedz automatyka jest aktualna nie chce znac szczegółow ale tyle chciałbym wiedziec zanim pozbawie kogos pracy

Opublikowano

 nie chce znac szczegółow ale tyle chciałbym wiedziec

W matematyce zwie się to równaniem sprzecznym.

Prawo budowlane i zdrowy rozsądek mówi by pomiędzy kotłem a naczyniem otwartym (bezpieczeństwa) nie było żadnych zaworów i rura nie może mieć średnicy mniejszej niż 1 cal.

Gdy nie jest to spełnione jak w Twoim przypadku kocioł pracuje w układzie zamkniętym. Pomyśl co się stanie jak do butelki wlejesz wodę, zakręcisz i zaczniesz gotować... Tak samo może skończyć Twój kocioł tylko ze wzmożoną siłą, która ściany potrafi przestawiać !