zawisza508 Opublikowano 29 Grudnia 2013 #1 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Witam mieszkam w domu dwupiętrowym na górze,mam oddzielną kotłownie z ogrzewaniem podłogowym na calym piętrze.Chce jednak doczepić też i grzejniki. Zamierzam sie przebić z kotłowni na swoje piętro rurą pex 20 omijająć srodkowe piętro (tj. puścić rure w stelarzu pomiędzy ścianą a suchym tynkiem) i tu mam pare pytań.Na poniższym szkicu narysowalem plan kotłownii gdzie chce się wpiąc. 1. Czy potzebna bedzie 3 pompka,czy wystarczy 1 ktora popchnie na grzejniki i do bufora? 2.Co sądzicie o pex 20,a moze 16 ? Pójdzie to grawitacyjnie? Może ktośma lepszy pomysł gdzie sie wpiąć,lub może doradzić. prijekt co.bmp
majschi Opublikowano 29 Grudnia 2013 #2 Opublikowano 29 Grudnia 2013 witam Nie napisałeś nic o ilości grzejników które chcesz podłączyć Moim zdaniem grzejniki powinny być wpięte w bufor a nie przed nim
sambor Opublikowano 29 Grudnia 2013 #3 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Zawór 4-d przed buforem to dziwna rzecz. Co on tam, daje? Bufor powinien zbierać ciepło a następnie oddawać na instalację Jest tam dodatkowo kilka zbędnych elementów np zawór różnicowy w układzie pompy. Ponadto nic nie wiemy o kotle i układzie pracy - zamkniety, otwarty?
vernal Opublikowano 29 Grudnia 2013 #4 Opublikowano 29 Grudnia 2013 4D to za laddomat robić może w takiej konfiguracji.
majschi Opublikowano 29 Grudnia 2013 #5 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Pewnie instalator montując zawór 4d chciał zadbać o temperaturę powrotu szkoda że nie udało mu się osiągnąć założeń Co nie zmienia faktu że doszedł dodatkowy punkt heh
Mapet4 Opublikowano 30 Grudnia 2013 #6 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Witam pompka może popchnąć lub nie, mianowicie jeżeli na nową instalację pompa będzie miała większy opór ( nie napisałeś jak duża będzie instalacja którą chcesz dołączyć) niż na bufor będzie po prostu mijać tę część instalacji. Natomiast moim zdaniem tak jak zresztą zauważył to ktoś z poprzedników instalacja powinna być wpięta do bufora. Zawór 4D bez sensu.
zawisza508 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Autor #7 Opublikowano 30 Grudnia 2013 dzieki za zainteresowanie wiec tak, zamierzam póścić trzy piony,na dwoch pionach po dwa grzejniki (po lewej i prawej stronie) na trzecim jeden wiec razem pięć.Grzejniki aluminiowe.W sumie w bufor było by nawet łatwiej się wpiąć,chce wyjść rurą 40 do tego podłączyć rozdzielacz 3 sekcyjny,a dalej juz pex. kocią z podajnikiem,układ zamknięty.Zawór miał na celu zadbania temperatury na kotle.Z tym zaworem roznicowym to chodziło by wrazie braku prądu poszło coś grawitacyjnie.
zawisza508 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Autor #8 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Witam jest już więcej wiadomości może teraz ktoś pomożę gdzie się wpiąć?