sybiga Opublikowano 26 Grudnia 2013 #26 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Tak zamknij pompę wyłącz... odkręć tą skośną śrubę .. Tam jest takie sitko metalowe.. jak możesz to zrób zdjęcie jak ono wygląda.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis19822 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 sitko faktycznie było zabrudzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Grudnia 2013 #28 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Podgotowałeś kocioł i cały syf został pociągnięty na pompę a po drodze było sitko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis19822 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 po oczyszczeniu sitka i załączeniu pompy odrazu słychać było lepszy przepływ wody. Czy zabrudzone sitko mogło spowodować takie zachowanie instalacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 26 Grudnia 2013 #30 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Oczywiście że tak.. Jednak ja bym poczekał na efekty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 26 Grudnia 2013 #31 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Mogę wykorzystać Twoje fotki? :( sitka) Według mnie to co jest na sitku to efekt pracy kotła bez czyszczenia.. Ps. koszyk sitka proponuję wymienić na nowy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis19822 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor #32 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 A jak mam czyscić kocioł aby syf się tam nie zbierał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1973 Opublikowano 26 Grudnia 2013 #33 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Można płukać ale raczej nikt tego nie robi . Teraz kontroma sitka ( filtra) za dwa dni bo może się zalepić ponownie jak jest syf w wodzie. No a potem co jakiś czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 26 Grudnia 2013 #34 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Mogła ci się jeszcze kulka zawiesić w różnicówce i pompa mieli na obejściu. Miałem taki przypadek grzejniki zimne a kocioł się gotuje. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis19822 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 a jak to sprawdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Grudnia 2013 #36 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Zobacz czy idzie ciepła woda na instalację i dodatkowo słychać klapnięcie kulki jak startuje pompa. Stuknięcie zaworu przy rozruchu pompy to normalna rzecz ciśnienie jakie stwarza pompa dobija kulkę co zatem, idzie zamyka zawór.[/size] Przy większym podgotowaniu wody w kotle może dojść do uszkodzenia kulki - przeważnie jest z gumy a w krańcowym przypadku do jej zawieszenia i wtedy występuje sytuacja z postu kol @KubaSko - pompa pracuje a woda wraca nieszczelnym zaworem na kocioł.[/size] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis19822 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Autor #37 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Właśnie napaliłem. Narazie wszystko ok grzejniki gorące, ciśnienie jest. Kólka odbiła, było słychać stuknięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Grudnia 2013 #38 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Większość zaworów różnicowych z kulką jest rozbieralnych - warto miec stosowną kulką na zapas ( wymiana) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.