Opublikowano

Piec to keller 15 kw. Po osiągnięciu temperatury np.60stopni na chwilę wyłącza sie wentylator i po paru minutach temperatura momentalnie spada i wentylator sie włacza i chodzi na okrągło.Piec jest nowy

Opublikowano

bo masz albo za mały kocioł albo jest duże obciążenie instalacji

Opublikowano

Może też ta dmuchawa jest za duża lub za wysoko ustawiona i zamiast dostarczać tlen do spalania to wychładza wymiennik kotła. Generalnie wszystko da się dopasować do tej mizernej ilości danych, łącznie z montażem grzejników po niewłaściwej stronie okien...

Opublikowano

Niedalej jak miesiąc temu identyczny niby problem tłumaczyłem mężczyźnie na PW.

To bardziej problem mentalny, bo pytający nie wie jak to działa, ale 6 zmysł mu podpowiada, że działa źle, że mogło by działać lepiej i spalać mniej.

Opublikowano

No widzisz. Ty też z tych mniej poważnych. Prawdopodobnie płci męskiej, jak mniemam z gramatyki...

 