KubaSko Opublikowano 4 Grudnia 2013 #1 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Witam Przymierzam się do wykonania instalcji w domku nowo wybudowanym o powierzchni 207 m2. Z czego: góra: 81,4 m2 - pokoje plus łazienka 23m2 - hall plus garderoba Na dole: 51,9 m2 - pokoje i łazienka 7,8m2 - hall 43 m2 - garaż Na wszystko wyszło mi ok 14 kW Czy mają Panowie jakieś propozycje jak taką instalację wysterować? Zakładam sterowanie pogodowe mieszaczami plus siłowniki na poszczególnych pętlach. Macie propozycje jakiegoś konkretnego sterownika który mi to obsłuży? czyli dwa mieszacze, obieg grzejnikowy i zasobnik ? Wszystko ma zasilać kocioł pelletowy jednak ze słabym, sterownikiem bo można do niego wpiąć pompę c.o., pompę c.w.u i regulator pokojowy. Myślałem nad sterownikiem typu euroster Uni 2 (ale on ma obsługę tylko jednej podłogówki) i wpięciem jego wyjścia ''piec'' do mojego kociołka w miejsce regulatora pokojowego na sterowniku kotła. Proszę również o poradę w sprawie sterownika elektrozaworami na poszczególnych pętlach. Czy możecie coś polecić ? Pozdrawiam
KubaSko Opublikowano 5 Grudnia 2013 Autor #2 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Błąd w rysunku. Oczywiście 7 pętli na dole i 11 lub 12 pętli na górze
sebaa Opublikowano 5 Grudnia 2013 #3 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Witam, ja posiadam piec na ekogroszek i mam sterownik firmy Recalart Economic Premium, który umożliwia sterowanie 1 zaworem 3-drogowym, 1 zaworem 4-drogowym, sterowanie CWU, sterowanie pogodowe, sterowanie pokojowe z Auraton lub podobny sterownik, sterowanie PID i inne. Więcej na http://www.recalart.com/regulatory-do-kotlow-weglowych-z-podajnikiem-retortowym/102-economic-premium Może sprawdź czy znajdziesz na stronie tej firmy coś dla siebie. Mają dział sterowników do kotłów na pellet, ale link na ich stronie zawiera błąd więc nic się nie chce wyświetlić. Możesz do nich zadzwonić i zapytać się o taki sterownik do twojej instalacji. Pozdrawiam
heineken22 Opublikowano 8 Grudnia 2013 #4 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Witam, Obecnie posiadam sterownik Tech st 408n połączony z termostatem pokojowym st 280. 408n posiada obsługę dwóch zaworów w standardzie z rozbudową do czterech, sterowanie pompą cwu i cyrkulacyjną, wyjścia przekażnikowe (bodajże 4) sterowane czujnikami temp. do których można podpiąć np. pompy. Dużo funkcji i ustawień co skutkuje optymalnym dopasowaniem do każdej instalacji. Plusem jest duży kolorowy wyświetlacz dotykowy, jest możliwość podpięcia kilku termostatów pokojowych i przyporządkowaniu ich do konkretnych obiegów. Wszystko śmiga jak nalerzy jednak ustawienia aby wszystko działało jak trzeba zajęły mi kilka dni, mimo to mogę go polecić
KubaSko Opublikowano 8 Grudnia 2013 Autor #5 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Dziękuję bardzo za zainteresowanie tematem i pomoc. Już się biorę za oglądanie waszych propozycji Pozdrawiam
KubaSko Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor #6 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Mam jeszcze jedno pytanie. Jak dobrać pompę. Być może podłogówki będę mógł zrobić na jednym mieszaczu i jednej pompie. Czyli w sumie mam ok 1217m pexa. Posiadam straty ciśnienia na każdej pętli. I teraz pytanie czy przy doborze pompy sumuję te straty czy obieram najwyższą stratę czyli stratę w najbardziej niekorzystnym obiegu? Straty na poszczególnych pętlach w Pascalach: 1697; 1697; 1712; 779; 527; 9562; 13733; 13733; 9420; 9420; 13133; 209; 35; 332; 210; 11699; 11699; 11699; 7090 Przepływ sumie wynosi 1,43 m3/h.. Do tego jeszcze trzeba doliczyćstratę ciśnienia na ok 8 metrach rury cu 28 i 12 metrach rury Cu 22. Są to długości zsumowane zasilanie i powrót.Z góry dziękuję za pomoc. p.s. przy doborze pompy kierowałem się tym wzorem http://www.instsani.webd.pl/projco19.htm
KubaSko Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor #7 Opublikowano 10 Grudnia 2013 wychodzi mi tak: dół: 16 kPa, 3,9 kW, 0,37 m3/h góra: 103 kPa, 6,8 kW , 0,64 m3/h czy ktoś może pomóc mi dobrać pompę ?? coś strasznie duże opory mi wyszły na górze :/
KubaSko Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor #8 Opublikowano 10 Grudnia 2013 chyba muszę spróbować policzyć pętle na parametr 50/40 bo tu mam dużo niższe opory. Poprzedni był na 45/35
sambor Opublikowano 10 Grudnia 2013 #9 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Musisz skrócić pętle na piętrze bo inaczej będzie problem z regulacją przepływu. Jak liczyłeś te opory ? uwzględniałeś zakręty? Parametry przyjęte do obliczeń nie powinny przekraczać 40C na zasilaniu.
KubaSko Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor #10 Opublikowano 10 Grudnia 2013 opory wyliczyłem sdg 2.0. Chodzi ci o skrócenie pętli czyli jak np. w pokoju mi wychodziły 2 pętle po 100m to dać 3 pętle po 33m ? Dziękuję za zainteresowanie
sambor Opublikowano 10 Grudnia 2013 #11 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Bez popadania w przesadyzm- jakie to pokoje że tam pętle wychodzą po 100mb Ponadto dziwną stosujesz matematykę - 2 pętle po 100m są równoważne 3 pętlom po 66m a nie po 33m. :)
KubaSko Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor #12 Opublikowano 10 Grudnia 2013 za szybko piszę. Chodziło mi że jak pętla ma 100m to dam 3 pętle po 33 :) wyliczyłem jeszcze raz, zwiększyłem ilość pętli i teraz opory wychodza mi 42 kPa na górze także ścięte o połowę ( nawet więcej ściśle matematycznie rzecz biorąc niż połowę ) ;)
sambor Opublikowano 10 Grudnia 2013 #13 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Wystarczy pompa 25/40 najlepiej adaptacyjna.
KubaSko Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor #14 Opublikowano 10 Grudnia 2013 największe pokoje na górze mają: 26,5 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 17,5 m2 16,3 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 10,5 m2 18,8 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 13 m2 12,3 m2 -powierzchnia pod podłogówkę 6,5 m2 łazienka 17,5 m2 powierzchnia pod podłogówkę 3,35 m2 każda pętla ma doliczone 6m tj. od rozdzielacza do pętli
KubaSko Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor #15 Opublikowano 10 Grudnia 2013 właśnie oglądam charakterystykę dla 0,64 m3/h i spadku 42 kPa i wychodzi mi że 25/60. Czy dobrze to czytam ? Dla podłogówki na dole to na pewno wystarczy 25-40 ale na górę mam wątpliwości
sambor Opublikowano 10 Grudnia 2013 #16 Opublikowano 10 Grudnia 2013 U mnie 25/40 na drugim biegu ciągnie bez problemu 140m2 na parterze i 20m2 na piętrze.- pętle max po 70m Jakie masz przepływy w tych pętlach?
KubaSko Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor #17 Opublikowano 10 Grudnia 2013 26,5 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 17,5 m2 - 80,4 kg/h w każdej pętli ( 4 pętle po 72 m każda) 16,3 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 10,5 m2 - 65 kg/h w każdej (3 pętle po 60m) 18,8 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 13 m2 - 76 kg/h w każdej (3 pętle po 68m) 12,3 m2 -powierzchnia pod podłogówkę 6,5 m2 - 56,7 kg/h w każdej (2 pętle po 48m) łazienka 7,5 m2 powierzchnia pod podłogówkę 3,35 m2 - 48,7 kg/h w każdej ( 2 pętle po 36,6 m)
sambor Opublikowano 10 Grudnia 2013 #18 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Patrzę na to i tam gdzieś jest błąd - widać w założeniach, Możesz podać jeszcze jakie ci moce wyszły ( zapotrzebowanie na ciepło) tych pomieszczeń. Przecież 4 pętle po 72mb na pow 17,5m2 /4szt = 4,4m2 - jak ułożysz te 72mb rury na 4,4m2 pow - max zapotrzebowanie jest 9-10mb rury / 1m2 pow grzanej wtedy powinno być max 50mb z dojściem do rozdzielacza. Wytłumacz te obliczenia lub znajdź błąd.
KubaSko Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor #19 Opublikowano 10 Grudnia 2013 dziwne trochę podaje wyniki program sdg 2.0. Według programu przepływy w sumie w największych pokojach na górze są równe 955,4 kg/h, moc to 5810 W, według wzoru na Vp z tej stronki http://www.instsani.webd.pl/projco19.htm wychodzi 0,55 m3/h. Założyłem Q inst 5810 W, Cw - 4186 , tz-tp - 10 , p - 990,25. Którego wyniku się teraz trzymać ?
KubaSko Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor #20 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Wyliczenia długości pętli są ze strefą brzegową. 26,5 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 17,5 m2 - 80,4 kg/h w każdej pętli ( 4 pętle po 72 m każda) -zapotrzebowanie 2102 W 16,3 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 10,5 m2 - 65 kg/h w każdej (3 pętle po 60m) - -zapotrzebowanie 1233W 18,8 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 13 m2 - 76 kg/h w każdej (3 pętle po 68m) - -zapotrzebowanie 1357 W 12,3 m2 -powierzchnia pod podłogówkę 6,5 m2 - 56,7 kg/h w każdej (2 pętle po 48m) - -zapotrzebowanie 733W łazienka 7,5 m2 powierzchnia pod podłogówkę 3,35 m2 - 48,7 kg/h w każdej ( 2 pętle po 36,6 m) - -zapotrzebowanie 880 W
sambor Opublikowano 10 Grudnia 2013 #21 Opublikowano 10 Grudnia 2013 I teraz jeszcze raz się zastanów - jak można ułożyć 72mb na 3,35m2 podłogi - przykład dla łazienki?!!! - to musisz układać co niecałe 5cm, odejmując grubość rur to będzie ok 3,5cm przerwy między rurami. Oj coś nie tak. Podaj jeszcze spadki ciśnienia w tych pętlach oraz przepływy masowe - l/h lub l/min
KubaSko Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor #22 Opublikowano 10 Grudnia 2013 faktycznie jest błąd i to powazny
KubaSko Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor #23 Opublikowano 10 Grudnia 2013 chyba jutro napiszę bo dziś już głowa ciężka i tylko błędy człowiek robi. Dziękuję bardzo sambor za zainteresowanie i pomoc
KubaSko Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor #24 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Jednak spróbuje to dziś wprowadzić 26,5 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 20 m2 - 60,7 kg/h w każdej pętli ( 4 pętle po 56 m każda, spadek 1877 na każdej) -zapotrzebowanie 2102 W 16,3 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 11 m2 - 44,5 kg/h w każdej (3 pętle po 42m, spadek 810 Pa na każdej) - -zapotrzebowanie 1233W 18,8 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 13 m2 - 52,6 kg/h w każdej (3 pętle po 49,3m, spadek 1168 Pa na każdej) - -zapotrzebowanie 1357 W 12,3 m2 -powierzchnia pod podłogówkę 6,5 m2 - 39,4 kg/h w każdej (2 pętle po 38,5m, spadek 642 Pa na każdej) - -zapotrzebowanie 733W łazienka 7,5 m2 powierzchnia pod podłogówkę 3,35 m2 - 29,5 kg/h w każdej ( 2 pętle po 20 m, spadek 238 Pa na każdej) - -zapotrzebowanie 880 W w sumie opory wynoszą 15 kPa czyli teraz chyba się to wszystko zgadza :)
sambor Opublikowano 10 Grudnia 2013 #25 Opublikowano 10 Grudnia 2013 No i o to chodziło ! i pompa też będzie 25/40 a nie 25/;60 Napisz jeszcze gdzie był błąd?