polonus Opublikowano 28 Listopada 2013 #1 Opublikowano 28 Listopada 2013 czy prawidłowe jes połączenie pompy ciepła z kotłem kondensacyjnym przedtawione na schemacie ? jakie zawory zwrotne zastosować ? kocioł ma swoją pompę biegową a pompa ciepła swoją.
majschi Opublikowano 28 Listopada 2013 #2 Opublikowano 28 Listopada 2013 witam Przemyśl (jeśli nie jest za późno) czy warto montować pompę ciepła oraz kondensata w jednej instalacji Schematu na razie nie widać
polonus Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor #3 Opublikowano 28 Listopada 2013 jeśli chodzi o wzgledy ekonomiczne to warto. pompe ciepła mam " z odzysku" zajmuję się chłodnictwem wiec wszytko zrobie sam. jest to powietrzna pompa i nie da rady w duże mrozy,zresztą z gazu nie mogę się już wycofać.
majschi Opublikowano 28 Listopada 2013 #4 Opublikowano 28 Listopada 2013 Wystarczą dwa zawory zwrotne na powrotach kondensata oraz pompy
polonus Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor #5 Opublikowano 28 Listopada 2013 czytalem ,że zawór zwrotny powinien byc na tłoczeniu pompy obiegowej . jakie zawory zastosować klapowe, sprężynowe czy może różnicowe z kólką gumową ?
sambor Opublikowano 28 Listopada 2013 #6 Opublikowano 28 Listopada 2013 Normalne, ze sprężynką. Zawór zwrotny możesz dać w każdym miejscy danego obwodu, jak chcesz to daj za pompą, to nic nic zmieni.
Gość mak Opublikowano 29 Listopada 2013 #7 Opublikowano 29 Listopada 2013 Zawór zwrotny też powinien być. Ale powinien być jeszcze układ mieszacza bo ogrzewasz podłogówkę. Poza tym kocioł gazowy i pompa ciepła podłączone do jednej wężownicy podgrzewacza nie bardzo mi się podoba, jak nie można zastosować podgrzewacza z dwoma wężownicami to trzeba zastosować zawór 3D rozdzielający. Coś bliej napisz o samej PC bo nic nie podałeś poza tym że ma to być PC (może w ukadzie być potrzebny bufor). Zdecydowanie proponuję skorzystać z usług projektanta. Można naprawdę popełnic sporo błedów i zamiast wygody będą kolosalne problemy.
polonus Opublikowano 29 Listopada 2013 Autor #8 Opublikowano 29 Listopada 2013 mieszacze nie potrzebne, cały dom tylko podłogówka , temperatura wody ma być taka sama czy to z kotła czy pompy ciepła. jeżeli chodzi o pompę ciepła to będzi to pompa " wlasnej produkcji" wykorzystująca agregat klimatyzatora o mocy 9Kw w połączeniu z wymiennikiem płytowym. właściwie chodzi mi tylko o pomoc w połączeniu hydraulicznym.
Gość mak Opublikowano 29 Listopada 2013 #9 Opublikowano 29 Listopada 2013 Właśnie dlatego że jest podłogówka są potrzebne!!! (patrz wytyczne projektowe, patrz minimalna temperatura pracy kotła gazowego)A jak Ci ktoś wciska że nie to wcale go nie słuchaj bo szkoda twojej roboty. Schematy hydrauliczne znajdziesz na stronach producentów ale problem do rozwiązania to sterowanie
polonus Opublikowano 29 Listopada 2013 Autor #10 Opublikowano 29 Listopada 2013 planuje kocioł junkers smart o mocy modulowanej od ~ 3,3kW do ~14kW. z tego co czytalem uzytkownicy tego kotła piszą ,że temperature zasialnia mają nawet ~25*C wiec po co ten mieszacz ?
Gość mak Opublikowano 29 Listopada 2013 #11 Opublikowano 29 Listopada 2013 Temperatura minimalna tego kotła to 35C nie 25. Temperaturę 25 można ustawić przy sterowaniu pogodowym ale gdy masz układ mieszający. Po to potrzebny jest mieszacz.(patrz wytyczne projektowe!!!)
polonus Opublikowano 30 Listopada 2013 Autor #12 Opublikowano 30 Listopada 2013 widzę ,że mnóstwo ludzi na forum muratora w temacie dotyczym tego kotła pisze ,że zasila nim podłogówkę bez żadnych mieszaczy. jeśli się okaże ,że temperatura zasialnia jest za wysoka to zamontuję zawór mieszający na zasialniu podłogówki przez kocioł. pomnińmy ten mieszacz, czy zastosowanie tych zaworów zwrotnych jest prawidłowe ? czy zawory ze sprężynami nie wprowadzają za dużych oporów ?
vernal Opublikowano 1 Grudnia 2013 #13 Opublikowano 1 Grudnia 2013 mieszacze nie potrzebne, cały dom tylko podłogówka , temperatura wody ma być taka sama czy to z kotła czy pompy ciepła. jeżeli chodzi o pompę ciepła to będzi to pompa " wlasnej produkcji" wykorzystująca agregat klimatyzatora o mocy 9Kw w połączeniu z wymiennikiem płytowym. właściwie chodzi mi tylko o pomoc w połączeniu hydraulicznym. Witam, Klapowe zawory zwrotne też się nadają i stawiają mniejszy opór. Pytanie czy opór coś tu przeszkadza. Czasem siła sprężyny może się przydać jak się zawiłe połączenia robi. Zależy jak zbudowany jest wymiennik w PC a właściwie jego obsługa przez te 2 pompy, a może wymienniki są 2. Jak to pasuje do mocy podłogówki oraz do mocy wężownicy? Jaka jest strategia uruchamiania tych pomp, czy są elektroniczne czy zwykłe czy może sterowane pwm? Połączenie z kotłem gazowym albo węglowym albo wodorowym albo jądrowym oczywiście nie przeszkadza. 35C minimum na podłogówkę to też trochę jest ale też znowu zależy od sterowania i czasem nawet 45 nie przeszkadza. Pozdrawiam.
Gość mak Opublikowano 1 Grudnia 2013 #14 Opublikowano 1 Grudnia 2013 widzę ,że mnóstwo ludzi na forum muratora w temacie dotyczym tego kotła pisze ,że zasila nim podłogówkę bez żadnych mieszaczy. jeśli się okaże ,że temperatura zasialnia jest za wysoka to zamontuję zawór mieszający na zasialniu podłogówki przez kocioł. pomnińmy ten mieszacz, czy zastosowanie tych zaworów zwrotnych jest prawidłowe ? czy zawory ze sprężynami nie wprowadzają za dużych oporów ?Daj sobie spokój z czytaniem tego co jakiś " Bolek " sfabrykował. To nie jest takie proste że "jak będzie potrzeba to zamontuje" zamontować może i zamontujesz tylko jaki ten zawór zamontujesz i co będzie nim sterować. Zastanawiasz się nad zaworami zwrotnymi ( w sumie to duperela i bez znaczenia jaki zastosujesz ten zawór, według mnie są zbędne za to potrzebne będą zawory rozdzielające) a nie zadajesz sobie pytań zasadniczych np sposobem sterowania układu. Współpraca podłogówki z PC to też nie takie proste jak na twoim schemacie ale oczywiście życzę powodzenia.
polonus Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor #15 Opublikowano 1 Grudnia 2013 po podłaczeniu sterownika pogodowego do kotła,najniższa temperatura zasialnia to 20*C . w wytycznych projektowych junkers podaje ,że w układach o przepływie do 1000l/h nie ma potrzeby sterowania mieszaczy i sprzęgła hydraulicznego. jeśli chodzi o pompy to i w kotle i w pomie ciepła będą to zwykłe pompy ze stałą wydajnośćią. wymiennik w PC będzie jeden wykorzystywany w zależności od potrzeby do cwu lub podłogówki. układ ma byc maksymalnie prosty . ze sterowaniem jakoś sobie poradzę . niepokoi mnie jedna rzecz , czytając temat o tym kotle napotkałem w przypadku 2 urzytkownikow na problem z zawieszaniem się zaworu trójdrogoweg w kotle wtedy gdy były zatosowane zawory zwrotne. czym to mogło być spowodowane ?
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2013 #16 Opublikowano 1 Grudnia 2013 To nie tak prosto, łatwo - spiąć dwa źródła ciepła i niech działają Zobacz jak to robią firmy : Poniżej schemat ze strony Wolfa do kotła gazowego o poj wodnej większej niż 10l, oczywiście można to trochę uprościć , ale nie tak jak ty sobie wyobrażasz. Na pewno potrzebna jest współpraca automatyki kotła i PC. Zawieszanie zaworu zwrotnego może być spowodowane omylnymi danymi które otrzymuje sterownik kotla
sambor Opublikowano 2 Grudnia 2013 #17 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Zawieszanie zaworu zwrotnego może być spowodowane omylnymi danymi które otrzymuje sterownik kotla To oczywiście chodzi o zawór 3-D przełączający a nie zwrotny. :)
PrzemoKrak Opublikowano 28 Grudnia 2013 #18 Opublikowano 28 Grudnia 2013 najlepiej stosować zawory klapowe mniejsze opory dla pompy obiegowej są