Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jakie Nastawy Problem !


ecoolerek

Rekomendowane odpowiedzi

jak chcesz ustawić dobrze w dwustanie to nie powinien pracować krótko z dużą mocą i długo stać tylko odwrotnie

jak osiągniesz 27 minut zamiast 9 będzie dobrze

lepsi ode mnie sugerują aby tłoka ustawiać na prace w okolicy 2kg/godzinę podawania 

musiałbyś zważyć ile wegla podaje i dobrać parametry ale to trochę zabawy - spróbujemy jak się ta metoda nie sprawdzi pobawić sie wagą wtedy.

 

jeśli próbujesz regulować przesłoną wewnętrzną to błąd - ona służy do odcięcia dopływu gdy wiatrak stoi i powinna być tak ustawiona aby się swobodnie otwierała w trakcie pracy i opadała do końca gdy stoi w podtrzymaniu

ecoolerek ci napisał

JEDEN PARAMETR 

bo jak się rozjedzie to nie będziesz wiedział od czego się zesr.. oj przepraszam zepsuło :P

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A więc po kilku dniach zabawy jest tak:

 

temp. na CO i CWU mam 57 stopni i chyba dzięki zmniejszeniu spadło mi spalanie do około 25kg...

...przerwę podawania mam teraz na 3 minuty i nadmuch na 30% - raz na dobę muszę popielnik wyrzucać pełny po brzegi (niedopałki nadal są ale już coraz mniejsze).

 

Jedynie pojawił mi się teraz problem że temp. CWU jakaś mała jest (woda nie umie się nagrzać a temp. została na CWU podniesiona, trochę poleci gorącej i tyle reszta w bojlerze jest letnia) - kaloryfery odpowietrzałem. Czy to może być spowodowane? Podnieść jeszcze temp. CWU wyżej?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak masz niedopalony węgiel wydłużaj przerwę jeszcze ale już małymi krokami

jak grzejesz CWU?

masz obieg CWU za zaworem czy przed?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie widzę tutaj odejścia do bojlera

sprawdź i mi odpisz czy rura którą idzie woda z kotła na bojler jest przed zaworem czy za?

2 pytanie

zawór jest na części za wymiennikiem czy przed?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no nie bardzo

na schemacie nie ma zaznaczonego zasobnika CWU albo ja go nie widzę mimo iż usilnie się staram

poza tym masz założony 4d a na rysunku 3d i już nie wiem ile jeszcze się różni wykonanie od projektu

jeśli masz CWU za zaworem i obniżyłeś temperaturę to moze tak byc ze tego CWU nie dogrzewa właściwie

jak nie zobaczę to nie będę wiedział

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie mam pewności więc zrobiłem jeszcze fotki... wydaje mi się że przed zaworem jest CWU wpięte.

 

Czy to naczynie przelewowe na 15l co mam to ma być puste czy pełne? Bo teraz jak w nie pukałem to jest pusto...

 

Te pompy co mam dwie, jedna przed wymiennikiem a jedna za to mam ustawione na II stopień z III, tak ma być?

post-38402-0-19852800-1386264323_thumb.jpg

post-38402-0-93012700-1386264389_thumb.jpg

post-38402-0-12496100-1386264446_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z tego co się orientuję to naczynie powinno być poprowadzone prostym odcinkiem do góry

mam też wrażenie że pompa wyciąga z niego wodę(mogę się mylić- wiedza niepełna)

naczynie powinno być pełne.

pompy powinny być ustawione ta aby był dobry przepływ

jeśli po stronie domu wszystkie odbiorniki są dogrzane to nie ma co zmieniać

moja pompa chodzi na 1 biegu a pcha wodę przez poddasze na drugą stronę domu

U Ciebie jest wymiennik i to dodatkowe opory więc na 1 biegu moze być za mało.

przed zaworem jest tylko wyjście na zbiornik przelewowy, nie widzę odejścia na bojler

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to odpowietrznik

w zależności od rodzaju pisżą aby zakręcić na maksa lub odkręcić z pół obrotu.

miałem takowy jak Twój, stosowałem zasadę przy montażu. zakręcić nakrętkę i potem poluzować pół obrotu.

ma w środku pływak więc woda lać się nie będzie górą bez obawy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dalej walczę z ustawieniami - podniosłem temp. na piecu i CWU od razu też się zrobiło cieplejsze i jest dobrze więc z tego wniosek aby poniżej 60 na piecu nie schodzić. Mam teraz ustawione : nadmuch 29% a przerwa podawania 4 min., histereza 3. Lekkie niedopałki nadal występują, popiół raz na dobę wyrzucam, rura do komina jest gorąca ale chyba nie aż tak... Do temp. zadanej 60 stopni pięć dochodzi w 6-7min. i pozostaje w podtrzymaniu około 13min. Spalanie około 35-40 kg na dobę. Zmniejszać nadmuch? Załączam jeszcze zdjęcia jak to wygląda w trakcie pracy oraz jakie są niedopałki.

post-38402-0-72358800-1386713791_thumb.jpg

post-38402-0-56599100-1386713811_thumb.jpg

post-38402-0-90251000-1386713821_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to zdjęcie popiołu trochę w dziwnych kolorach i nie wiem do końca czy to niedopał czy spieki

jeśli niedopala wydłuż przerwę podawania,  nadmuchu nie podnoś jak czopuch gorący.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nadmuch zmniejszyłem na 25% i zwiększyłem temp. zadaną na 65 stopni, przerwa podawania zwiększona na 4:20min,  - teraz piec dochodz do zadanej w 9 min. Problem niedopałków i dużego spalania nadal występuje.

 

Niestety z tym spalaniem to chyba muszę się pogodzić że będzie takie wysokie w końcu mieszkanie 150m (sufity na 3,80m) w nieocieplonej kamienicy... ale chociaż aby ekogroszek się ładnie spalał. A jak wygląda to z paleniem miału? Może lepiej jak się na niego przerzucę? Tylko czy wtedy nie będzie jeszcze więcej popiołu na dobę? bo już teraz raz na 24h muszę opróżniać :/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak zmniejszasz nadmuch to się będzie niedopalanie pogłębiać

powinieneś nadmuch podnieść lub wydłużyć przerwę podawania

sądząc z wyglądu popiołu to masz i jedno i drugie

podejrzewam że spieka na początku a potem po krótkiej pracy się odstawia i stąd niedopałki- zapewne przepchnięte przez palnik w podtrzymaniu

musisz zaobserwować kiedy niedopałki się tworzą

jak jest tak jak piszę to wydłuż przerwę podawania aby dłużej pracował bo 9 minut to za krótko

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

raz to zawór a dwa to przewymiarowany kocioł

w kotle na miarę byłoby inaczej 

niestety masz co masz i musisz to ogarnąć żeby kasy w komin i popielnik nie puszczać

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zawór masz ustawić tak abyś miał komfort termiczny w domu

kocioł tak aby pracował w miarę stabilnie biorąc pod uwagę potrzeby idące z instalacji

nie powiem Ci jak ustawić musisz sam ocenić kiedy jest najlepiej dla was

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no to zaworu nie zmieniam bo teraz grzejniki mam odkręcone na "3" niektóre na "4" i jest temp w mieszkaniu koło 21 stopni...

 

przerwę podawania mam ustawioną teraz na 4:59 i nadmuch na 26% - do zadanej dochodzi w około 16min i w podtrzymaniu jest jakieś 13min, wylot do komina gorący, niedopałki coraz mniejsze także pytanie czy mam dalej zwiększać przerwę?

 

jak ustawić pracę wentylatora i podawania w podtrzymaniu? teraz mam wnetylator 20sek co 5 min, a przerwę w podtrzymaniu 25min.

 

Temp CO-65,CWU-50

Histereza CO i CWU - 4 stopnie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.