przyborowski50 Opublikowano 1 Listopada 2013 #1 Opublikowano 1 Listopada 2013 Witam Piec 16KW dom 250 m2 Na steowniku mam ustawioną tem 55 stopni. Dopływ powietrza sterowany dmuchawą. Piec potrafi się rozgrzac do 100 stopni. Mam zawór czterodrożny. Mam dwie pompy jedna do CW druga do CO. Jak wszystkie pompy staną temperatura w piecu nie do opanowania. Problem jest jeszcze taki że, ciepła woda z bojlera CW jest wtłaczana przez powrót do obiegu na CO i pomimo zamkniętego zawaru 4D temparatura w domu powyżej 25 stopni. Proszę o pomoc
mareckir1 Opublikowano 1 Listopada 2013 #2 Opublikowano 1 Listopada 2013 Mój typ to źle zamontowany zawór 4D. Sprawdź oznaczenia na zaworze,poczytaj instrukcję bo na 100% tutaj jest błąd. Wrzuć jakieś fotki to będzie można obaczyć i ewentualnie coś poradzić. Pozdrawiam.
lolita Opublikowano 1 Listopada 2013 #3 Opublikowano 1 Listopada 2013 zmniejsz na sterowniku maksymalnie obroty dmuchawy, pompa co powinna załączać się powyżej ustalonej na sterowniku temperatury, Twoja instalacja nie chodzi na grawitacjii
przyborowski50 Opublikowano 1 Listopada 2013 Autor #4 Opublikowano 1 Listopada 2013 Jak nie chodzi pompa CW to nie przegrzewa instalacji. Temparatura za zaworem jest pod kontrolą. Z chwilą kiedy włączy się pompa CW przez wspólny pawrót z obiegu CW i CO ciapła woda jest wprowadzana do CO pomimo zamkniętego zaworu 4D
przyborowski50 Opublikowano 1 Listopada 2013 Autor #5 Opublikowano 1 Listopada 2013 Natomias nie wiem jak opanowac tem w piecu. Sterownik mam Euroster który steruje dmuchawą
przyborowski50 Opublikowano 1 Listopada 2013 Autor #6 Opublikowano 1 Listopada 2013 Doda jeszcze że mam zainstalowany regulator pokojowy. Jak tem osiągnie zadaną wartość popma CO wyłącza się z awór 4D zostaje automatycznie zamknięty.
przyborowski50 Opublikowano 1 Listopada 2013 Autor #7 Opublikowano 1 Listopada 2013 oto fotka zawór to womix
lukas87 Opublikowano 1 Listopada 2013 #8 Opublikowano 1 Listopada 2013 Może nie całkiem w temacie ale masz kocioł a nie piec!!
mareckir1 Opublikowano 1 Listopada 2013 #9 Opublikowano 1 Listopada 2013 Nie ma fizycznej możliwości żeby po zamknięciu zaworu ciepła woda podawana była na mieszkanie. Napisz czym palisz i od kiedy powstał problem.Sprawdź czy masz zamontowaną i wyregulowaną klapkę dmuchawy.
przyborowski50 Opublikowano 1 Listopada 2013 Autor #10 Opublikowano 1 Listopada 2013 W tamtym roku zamontowałem zawór 4d, po zamontowaniu okazało się że grawitacyjnie nie grzeje wody w CW, zamontowałem pompę CW. Z chwilą kiedy pompa CW chodzi temparatura za zaworem wzrasto o około 10do 15 stopni pomipo zamkniętego zaworu 4D. Palę obecnie drewnem a w sezonie zimowym weglem z domieszką koksu.
przyborowski50 Opublikowano 1 Listopada 2013 Autor #11 Opublikowano 1 Listopada 2013 Pompa CW w zasadzie chodzi cały cas.
mareckir1 Opublikowano 1 Listopada 2013 #12 Opublikowano 1 Listopada 2013 Też mam piec z dmuchawą,zawór 4D i u mnie po zamknięciu zaworu mimo że chodzi pompa cwu na mieszkanie nie idzie ciepła woda.
przyborowski50 Opublikowano 1 Listopada 2013 Autor #13 Opublikowano 1 Listopada 2013 A może mam popsuty zawór różnicowy na pompie CO i jest on cały czas otwart i kiedy pompa CW działa do powrotem wpędza mi ciepłą wodę do układu CO? Jak sprawdzić zawór różnicowy?
przyborowski50 Opublikowano 1 Listopada 2013 Autor #14 Opublikowano 1 Listopada 2013 Kolego mareckir1 a jakie masz nastawy na sterowniku. Chodzi mi o nastawy temperatury kotła i jego histerezę oraz czas przedmuchu oraz jego odstęp?
mareckir1 Opublikowano 1 Listopada 2013 #15 Opublikowano 1 Listopada 2013 Temp. kotła 65 stopni,dmuchawa obroty max 3,histereza 2 stopnie,przedmuchy na drewnie wyłączone a na węglu 10 sekund co 5.5 minuty obroty na 3.
mareckir1 Opublikowano 1 Listopada 2013 #16 Opublikowano 1 Listopada 2013 Na drewnie kociołek przeciąga temp. o 5 stopni,
przyborowski50 Opublikowano 1 Listopada 2013 Autor #17 Opublikowano 1 Listopada 2013 A jaki masz sterownik?
mareckir1 Opublikowano 1 Listopada 2013 #18 Opublikowano 1 Listopada 2013 Mam sterownik wbudowany w piec. http://www.heiztechnik.pl/index.php/sterowanie/ht-tronic-320
automatyk Opublikowano 1 Listopada 2013 #19 Opublikowano 1 Listopada 2013 Temp. kotła 65 stopni,dmuchawa obroty max 3,histereza 2 stopnie,przedmuchy na drewnie wyłączone a na węglu 10 sekund co 5.5 minuty obroty na 3. przedmuchy co 20 min
maciej1007 Opublikowano 1 Listopada 2013 #20 Opublikowano 1 Listopada 2013 Witam. Piec 16 kW na Twoją powierzchnię to według mnie należy się sporo wysilić żeby zagotować wodę. No chyba że nie masz grzejników. :) Musisz sprawdzić jak rozkłada się woda podczas nagrzewania.Czy wszędzie dochodzi i następuje odbiór. A może masz zawory termostatyczne przy grzejnikach,które są pozakręcane. A na zawór czwórdrożny to kto Cię namówł? Także jescze raz radzę prześledzić ciepło od pieca do grzejników.
mac65 Opublikowano 1 Listopada 2013 #21 Opublikowano 1 Listopada 2013 Doda jeszcze że mam zainstalowany regulator pokojowy. Jak tem osiągnie zadaną wartość popma CO wyłącza się z awór 4D zostaje automatycznie zamknięty. A kto Cię namówił na pokojówkę do pieca węglowego . Jakie wyłanczanie pompy kto Ci to wcisną człowieku . Wywal tę pokojówkę a pompy Co i CWU mają pracować cały czas a ustawiasz jedynie na sterowniku dolną granicę od której mają się załanczać i przy której mają się wyłanczać (chodzi oczywiście o temperature kotła a nie w mieszkaniu )Jak chcesz sterować temperaturą czynnika grzewczego na instalację to należeło zakupić siłownik wraz z panelem pokojowym ale do sterowania zaworem czterodrożnym . Wszystko w temacie gotowania .
mareckir1 Opublikowano 1 Listopada 2013 #22 Opublikowano 1 Listopada 2013 Chwila,przecież autor wyraźnie napisał że nawet po zamknięciu zaworu 4D ma w domu 25 stopni czyli jest odbiór ciepła. Według mnie jest gdzieś błąd przy montażu zaworu 4D i to tam trzeba szukać.Jeżeli można prosić o więcej fotek z okolic wyjścia z kotła i jakieś zdjęcie ogólne obejmujące pompki wraz zaworem to bardzo by pomogło. Jeżeli chodzi o termostat pokojowy to dwaj moi sąsiedzi mają zamontowane wraz z kociołkami Cichewicza Logica II 27 kw i bardzo sobie chwalą.Pozdrawiam.
przyborowski50 Opublikowano 1 Listopada 2013 Autor #23 Opublikowano 1 Listopada 2013 A kto Cię namówił na pokojówkę do pieca węglowego . Jakie wyłanczanie pompy kto Ci to wcisną człowieku . Wywal tę pokojówkę a pompy Co i CWU mają pracować cały czas a ustawiasz jedynie na sterowniku dolną granicę od której mają się załanczać i przy której mają się wyłanczać (chodzi oczywiście o temperature kotła a nie w mieszkaniu )Jak chcesz sterować temperaturą czynnika grzewczego na instalację to należeło zakupić siłownik wraz z panelem pokojowym ale do sterowania zaworem czterodrożnym . Wszystko w temacie gotowania . Kolego mac65 ja mam siłowni założony na zawór co widać na fotografi i sterownik który steruje tym zaworem. Do sterowania tym sterownikiem założony jest jeszcze termostat pokojowy. Kiedy termostat pokojowy uzyska zadaną temperaturę powoduje to że sterowanika siłownika zamyka go i wyłącza pompę CO.
maciej1007 Opublikowano 1 Listopada 2013 #24 Opublikowano 1 Listopada 2013 Kolego to jeszcze za przeproszeniem powinieneś mieć jeszcze Murzyna który w momencie gdy Ci się to wszystko pozamyka będzie wygaszał w piecu. Ja z mojego doświadczenia wiem że sterowanie spalania węgla jest bardzo trudne. Automatyka przy węglu to dla mnie jakieś nieporozumienie.Co innego np.gaz. Jeszcze ewentualnie zawory termostatyczne lecz też nie przy wszystkich grzejnikach.
grzeg Opublikowano 1 Listopada 2013 #25 Opublikowano 1 Listopada 2013 a jak masz wpiety powrót z bojlera?powinien byc pomiedzy 4d a kotłem.c.o i bojler to mają byc dwa oddzielne układy.jak masz inaczej to woda powracająca z bojlera zawracana jest przez 4d na instalacje i z tąd przegrzewanie pomieszczen.przegrzewanie kotła to oddzielna sprawa moze jakies nieszczelnosci i pomimo wyłączenia dmuchawy dostaje powietrza